某小區工程臨時用電方案
目錄 第一章 工程概況................................................................ 2 第二章 編制依據................................................................ 3 第三章 編制范圍................................................................ 3
項目場地面積約為6300平方米,總建筑面積20650平方米。地下2層,地上11層,檐高48.6m。
:) 項目占地約180多畝,以單棟、雙拼別墅為主,綜合容積率控制在0.6左右,建筑面積約8萬平方米。現場臨時施工用電采用TN—S制,由現場高壓架線→現場配電室→分配電室或分配電箱,以合理化布線滿足現場施工。
本工程施工供電采用以地方電源供電的方案。根據全線重點工程及結構物的數量、工程量大小、分布位置以及工期要求,我部對臨時用電功率大小進行詳細的計算,在橋梁下部拌和場、預制場以及隧道口安裝6臺臨時變壓器,總用電負荷2520KW。分別如下:①、在西坑口隧道洞口設置1座315KVA變壓器;②、在左溪大橋設置1座315KVA變壓器;③、在銅鑼形隧道洞口設置1座315KVA變壓器;④在銅鑼形高架橋設置1座315KVA變壓器;⑤、在楓嶺頭隧道左右線洞口各設置1臺630KVA變壓器。
昆山某小區工程臨時用電方案
在線等 比較急。謝謝各位了
深圳某小區工程臨時用電專項方案資料簡介(深圳某小區工程臨時用電專項方案) 本小區擬建9棟6~11層的建筑;其中:4棟6層,1棟10層,3棟11層及1棟18層。工程總體特征如下:總用地面積27431.7m2,總建筑面積57499.7m2,其中:住宅面積46115.17m2,商業面積3998.9m2,一層架空綠化面積3133.68m2,地下室面積2305.2m2,托兒所面積1667.7m2,其它面積279.05m2。本資料共16頁。
某小區工程臨時用電施工組織設計資料簡介(某小區工程臨時用電施工組織設計) 本工程系某小區1#、15#住宅樓,框剪結構,地下一層,地下十二層,總建筑面積為16576.87平方米。本資料共15頁。
臨時用電工程安全技術交底 1、施工現場臨時用電,應編制臨時用電施工組織設計,臨時用電的施工組織設計必須由電氣工程技術人員編制,技術負責人審核,經主管部門批準后實施。 2、電工作為特種作業人員須經正式培訓考試合格,取得合格證書,方可上崗,并按章操作。 3、在架空線路一側作業時,必須保持安全操作距離。當由于條件所限不能滿足最小安全操作距離時,應設置防護性遮攔,柵欄并懸掛警告牌等防護措施。 4、在施工現場專用的中性點直接接地的動力線路中必須采用TN-S接零保護系統。 5、施工現場必須按“三級配電兩級保護”設置,開關箱并做到“一機、一閥、一漏、一箱”。 6、施工現場所有用電設備,除作保護接零外,必須在設備負荷線的首端處置漏電保護裝置。 7、開關箱內的漏電保護器其額定漏電動作電流應不大于30MA,額定漏電動作時間應小于或等0.1s。 8、必須實行“一機一閥”制,嚴禁同一個開關直接控制二臺及二臺以上用電設備(含插座)。 9、配電箱、開關箱應設在干燥、通風及常溫場所,周圍懶足夠端同時工作的空間和通道。
本工程占地面積8200m2。地上部分建筑面積約41169m2,地下總建筑面積約15915m2,建筑高度97.55m,地上三十層(不設十三、十四及二十四層),地下二層,地下二層深-9.55m。主體結構類型為框筒結構體系。
某工廠工程臨時用電施工組織設計
工程現場臨時用電負荷計算實例
圖紙簡介: 本工程為臨時用電工程,配電總容量約200KVA,圖紙內容包括:施工圖設計說明,一二次接線原理圖,設備布置、土建基礎圖,接地平面圖,電纜走向圖,電纜上桿組裝圖。 投稿網友: chennanabc 上傳時間: 2014-0
《公路水運工程臨時用電技術規程》征求意見稿!
黃山某工廠工程臨時用電施工組織設計資料簡介(黃山某工廠工程臨時用電施工組織設計) 整個項目工程內容包括污水處理廠、污水管道以及污水中途提升泵站。污水處理廠工程主要包括粗格柵及進水泵房、細格柵及沉砂池、厭氧池、氧化溝、二沉池、污泥泵房、污泥濃縮脫水機房、擋墻及圍墻、廠區總圖以及污水處理廠輔助生產建筑物和管理用房,即辦公樓、食堂、車庫、倉庫維修間、傳達室及大門、配電室。由我中鐵四局施工的是污水處理廠一期工程。本資料共12頁,04年編制。
南京某工廠工程臨時用電施工組織設計資料簡介(南京某工廠工程臨時用電施工組織設計) 本供電系統采用“三相四線制、三級配電、二級保護”配電箱應作分級設置,即在總配電箱下設分配電箱,分配電箱下設開關箱,開關箱以下是用電設備,形成三級配電。除在末級開關箱內加裝漏電保護器外,還要在總配電箱中再加裝一級漏電保護器和空開總體上形成二級保護。本資料共13頁。
某樁機工程,須用6臺樁機,每臺50KW;電焊機18臺,每臺20KW;潛水泵4臺,每臺3KW;我算了一下,總用電量544KW,總用電計算電流826A。領導說不設變壓器,從附近小區引進來,怎么設三級配電,怎樣選電纜截面呢?謝謝高人指點!!!!
來源 :吉林省住房和城鄉建設廳、建設施工安全
圖紙簡介: 建筑工程施工現場普遍采用活動板房,本圖為某工程生活區二層活動板房臨時用電平面圖,現場按圖施工使用后反饋較好,成為我公司所有工程活動板房施工樣板。 投稿網友: cscec84 上傳時間: 2013-09-02 <
工程臨時用電
工程臨時用電專題,為您提供工程臨時用電相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與工程臨時用電 相關的專業交流討論,更多工程臨時用電相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題