摘要:樁基質量取決于勘察、設計、施工等許、多因素,銷有不慎,就可能造成質量事故。對質量事故的分析與處理,是否正確,往往影響建筑物的安全使用,工程造價及工期,嚴重的甚至炸毀整幢建筑物。 關鍵詞:樁基礎 樁基質量取決于勘察、設計、施工等許、多因素,銷有不慎,就可能造成質量事故。對質量事故的分析與處理,是否正確,往往影響建筑物的安全使用,工程造價及工期,嚴重的甚至炸毀整幢建筑物。根據十年來在現場實踐經驗,認為造成樁基質量事故主要原因有以下幾類。 l測量放線錯誤,使整個建筑物錯位或樁位偏差過大。 2單樁承載力達不到設計要求。 3成樁中斷事故。如鉆孔灌注樁塌孔,卡鉆。 4灌注樁成樁質量,包括沉渣超厚、混凝土離析、樁身夾泥、混凝土強度達不到設計要求、鋼筋錯位變形嚴重等。 5斷樁。灌注砼施工質量失控,發生斷樁事故 6樁基驗收時出現的樁位偏差過大。 7灌注樁頂標高不足。常見的有三種,一是施工控制不嚴,在未達
鉆孔灌注樁樁基質量的檢測與評定
1 施工前的準備1.1鉆孔灌注樁施工方案的審核根據設計圖紙、地質報告、現行規范標準以及現場勘查結果,審查施工方案的編制依據、施工工藝流程、技術指標、安全措施等內容是否符合要求。同時還應審查施工方案中處置突發事件的應急預案是否符合要求。對于施工方案的審核應具有前瞻性,要善于提出問題、發現問題,避免在實施過程中處于被動境地。1.2根據施工方案檢查施工準備情況檢
鉆孔灌注樁施工過程中,遇孤石,現需進行變更索賠,請教下高手,這個中風化花崗巖孤石套什么定額?中風化花崗巖是IV類,那中風化花崗巖孤石應該按幾類算呢,或者說應該怎么進行索賠呢?我是個新手,求大家幫幫忙,謝謝啦!!!!!!!!:handshake
書上看到這么一段話“鉆孔灌注樁的護筒內徑的大小要比樁徑大200~400mm”,灌注樁灌注完成之后應該會(huì )充滿了護筒才對,直徑應該和護筒內徑大小相同啊!
請教下這樣的樁的質量如何?還有隔壁家有一條爛樁,不知道是不是混凝土漿不夠還是怎么回事,面上的全是粉末,用手捏都碎,現在已經破到設計標高了,有點石子,但還是一捏就碎,有什么經濟的辦法可以補救這條樁?
我有一工地出現數量較多的斷樁(鉆孔灌注樁),現有人提出采用高壓灌漿的辦法補強.不知能否達到接樁和補強的目的?效果如何?哪位朋友做過?要注意那些問題?
1、泥漿護壁,如果泥漿濃度大,會(huì )產生哪些不利的影響?孔底沉渣多了又會(huì )產生哪些危害?2、鋼筋籠上浮產生原因及一旦上浮,如何處理?
本人第一次施工鉆孔灌注樁,請各位大俠指教啊。近日在澆筑一個鉆孔灌注樁以后,發現鋼筋籠標高沒有控制好,鋼筋籠頂標高比設計低底了30公分,請問這種情況該怎么處理?PS:這個樁是30米長,因為場地標高限制,本次澆筑到29米,上面本來還要接樁1米。
最近在弄鉆孔灌注樁施工,所以上網找了一些鉆孔灌注樁施工的文章,還是比較有用的,需要的朋友下去看看撒。。壓縮包里包括一些文章,截圖如下:
之前接觸過后壓漿鉆孔灌注樁的問題,搜集了一些資料,整理了一下,現在發給大家,大家可以學習一下。
本文從施工及監理的角度,較為詳盡的闡述了鉆孔灌注樁的施工技術及質量監理的要點,并對現階段設計中存在的問題提出了個人意見。http://jasonober.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=13857&way=4
我們這的工地樁基工程結束之后,基槽開挖時,發現一些成樁的強度達不到要求,必須補樁!我想請教關于補樁的施工工藝(之前的樁是鉆孔灌注樁)!下面的圖片是原來打樁的樁基公司補的樁,這樣的做法可以嗎?能滿足裝得強度要求嗎?
我正在做一個民用建筑項目,選用的樁型為長螺旋鉆孔灌注樁或是泥漿護壁鉆孔灌注樁,我在網上撈了一整天也沒找著!哪位大俠有長螺旋鉆孔灌注樁或是泥漿護壁鉆孔灌注樁樁基設計施工圖的請幫幫我,在這我先謝謝你了!
樁基組價,巖土工程勘探報告上給了1層為雜土、2-4層為粘土、5-12層為粉質粘土。是不是可以直接確定為屬于粘土,直接套用定額粘土。如果是砂礫、礫石、卵石、軟石、次堅石、堅石是不是巖土工程勘察報告上會(huì )直接標明。粉質粘土是不是屬于粘土?
一、施工準備工作 1.場地準備 施工前將場地平整好,以便安裝鉆機。本橋位1~4#墩處于水中,且水深常年在1~2m左右,采用土袋圍堰筑島,用砂性土修筑一條長70m、頂寬8m的E形島,并壓實,平臺高于常水位1.0m,填土外部按1:1.5放坡采用編織袋砂性土填筑,以防沖刷。在0#臺與1#墩之間留了一條5m寬的泄水道。 2.機具的選擇 目前常用的鉆具有旋轉鉆、沖擊鉆及沖抓鉆3種類型。旋轉鉆主要用于粘質土、砂
珠海市房屋安全鑒定所 刁學優 提要 介紹了沉管灌注樁基不均勻沉降導致某群樓嚴重傾斜的事故。對在深厚淤泥上新回填較厚土層的軟土地基而言,其詳勘應按規范的有關要求進行。選擇樁型時應注意適用條件,盡可能不用沉管灌注樁。但無論樁型如何,單樁承載力和工程樁長均應通過試樁確定,必要時,尚應驗算樁基沉降變形。沉樁時應以最后貫入度控制為主,以免因短樁導致的不均勻沉降過大而造成工程事故。 關鍵詞 軟土地基 沉管灌注樁 不均勻沉降 有效摩擦力 最后貫人度 糾偏[ 本帖最后由 sccbjs 于 2011-7-25 06:37 編輯 ]
大廈主樓36層,下設2層地下室,埋深約10m。結構形式擬
孔深一般從什么地方量起?是樁機平臺位置還是從護筒開始量起?為什么孔深比設計樁長要長點呢?例如設計樁長50m,孔深是50.5.這兩者之間有什么關系嗎樁頂超灌的部分的浮渣在什么時候清理呢?澆筑完之后立即清理還是等終凝之后?設計樁長算鉆頭尖尖的部分嗎
鉆孔灌注樁基
鉆孔灌注樁基專題,為您提供鉆孔灌注樁基相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鉆孔灌注樁基 相關的專業交流討論,更多鉆孔灌注樁基相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題