灌注樁計算1. 設計依據《公路橋梁涵地基與基礎設計規范》JTJ 024-852. 基本資料樁徑取1.4m,上層漂卵石層厚度為5m,下層軟粘土厚度為6.62~15.5m,壩底高程在1711.00高程,所以根據地質剖面取平均計算樁深為4.8+15.2=20m。壩地基處理寬度50m,壩體所需地基承載力為0.3MPa。3. 摩擦單樁軸向受壓容許承載力可按下列方法計算 4. 查表取值所須處理地層上為漂卵石層,下為炭質板巖全風化的軟黏土,查規范中表4.3.2-1得,卵石極限摩阻值為400kPa,軟粘土極限摩阻為10kPa,端承阻取500kPa。5. 計算 單樁的容許承載力為所需處理面積為 ,則壩下樁數為 根據計算取55根,符合承載要求群樁樁距離為 總延米數為 m6. 工程量計算摩擦樁采用C20W6F150,方量 初步計算,樁中鋼筋按構造配。樁內鋼筋的主筋選用 ,箍筋采用 ,
②對有抗震設防要求的框架結構,其縱向受力鋼筋的性能應滿足設計要求;當設計無具體要求時,對按一、二、三級抗震等級設計的框架和斜撐構件(含梯段)中的縱向受力鋼筋應采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E鋼筋,其強度和最大力下總伸長率的實測值應符合下列規定: a.鋼筋的抗拉強度實測值與屈服強度的實測值的比值不應小于1.25;—強屈比。 b.鋼筋的屈服強度實測值與屈服強度標準的比值不應大于1.3;—超曲比或超強比。 c.鋼筋的最大力下總伸長率不應小于9%。—均勻伸長率 檢查數量:同前。 檢驗方法:查復進場驗報告。 這是《混凝土結構設計規范》GB50010-2010;《建筑抗震設計規范》GB50011-2010的規定。框架含各類混
1.制造方法:
各位大神,施工隊在現場將樁做成這樣(見圖片),設計該如何處理?如果不作任何處理,會(huì )出現什么樣的問題?急急急...
在深圳市建筑工程消耗量標準2003中,關于鉆孔灌注樁的計算說明有以下一條:“鉆、沖孔灌注混凝土樁樁身成孔、入巖增加費按入土、入巖深度以m計算,不得計算超挖量”。請問:在有埋設護筒的情況下,樁身成孔入土深度是否應該扣減護筒的長度?請大家指教!
本工程已土方開挖,發現很多鉆孔灌注樁(工程樁)都出現了鋼筋籠上浮現象,一般為幾十公分,三分之一出現1米以上的上浮,鉆孔時檢查的很仔細,工程樁的深度是滿足設計要求的,鋼筋籠上浮后導致底部出現一段素混凝土,現工程樁已成型,請問是否需要采取補樁措施?還是采取其他的什么措施補救?多謝!!!!
編制橋梁概預算時,經常會(huì )用到鉆孔灌注樁水上施工平臺面積,但設計圖紙又沒有提供,我查找了一些資料,認為是最外一排樁的中心距離加6.5米的乘積,是否正確,請同行們指導。
關于灌注樁鋼筋籠長度該如何計算,施工單位的算法是,有效樁長+搭接長度+錨固長度=鋼筋籠長度-鉆頭長度(一般為30-80CM);原因為鉆頭直徑是要小一點的,鋼筋籠最下面部分放不下去,做長了也是浪費。 但是我的算法是把有效樁長加鋼筋搭接長度加錨固等于鋼筋籠總長度,現在有爭議的是該不該減掉鉆頭長度,我現在的做法是鉆頭長度不管多長,最多減掉30CM, 這種做法對不對? 請各位大大們不吝賜教。 注明:采取水下灌注樁、鉆頭一般有有30-80CM、橢圓形,但這鉆頭位置鋼筋籠放不下啊,該不該按施工單位所說的簽認。
這種說法是不正確??樁基礎規范對此沒有專門規定,都是按照混凝土設計規范的9.4進行的,如果你的樁不是抗拔樁,假如接頭百分率小于20%,那么9.4.3和9.4.4和9.3.1執行,假定你的是二級的帶肋鋼,樁混凝土等級為C25,那么就是0.7*1.2*0.14*300/1.27D=28D,(0.7是考慮受壓的折減,混凝土規范的9.4.4),一般情況下現場都是采用焊接,單面焊接是10D,雙面焊接是5D 一般主筋搭接是不是采用焊接技術,還是有別的施工工藝?
如圖所示,請問在計算鋼筋籠時需要加上樁端擴大頭的高度嗎?如果需要的話,h1,h2,h3要哪幾個?謝謝!
后壓漿灌注樁沉降怎么計算?怎么確定后壓降對樁基礎的沉降起到了多大的作用?規范上沒有提啊 知道后壓降肯定對樁基礎的沉降有著有利的作用,可是作用多大?怎么量化呢?求高手賜教。
1 施工前的準備1.1鉆孔灌注樁施工方案的審核根據設計圖紙、地質報告、現行規范標準以及現場勘查結果,審查施工方案的編制依據、施工工藝流程、技術指標、安全措施等內容是否符合要求。同時還應審查施工方案中處置突發事件的應急預案是否符合要求。對于施工方案的審核應具有前瞻性,要善于提出問題、發現問題,避免在實施過程中處于被動境地。1.2根據施工方案檢查施工準備情況檢
鉆孔灌注樁施工過程中,遇孤石,現需進行變更索賠,請教下高手,這個中風化花崗巖孤石套什么定額?中風化花崗巖是IV類,那中風化花崗巖孤石應該按幾類算呢,或者說應該怎么進行索賠呢?我是個新手,求大家幫幫忙,謝謝啦!!!!!!!!:handshake
地基基礎規范-國標中對大于600mm的鉆孔灌注樁,構造鋼筋的長度不宜小于樁長的2/3。我們在做鉆孔灌注樁時,大多是按配筋率配的,我想知道的是:這些鋼筋全部屬于構造鋼筋嗎?還是指短的鋼筋是構造鋼筋????
我有一工地出現數量較多的斷樁(鉆孔灌注樁),現有人提出采用高壓灌漿的辦法補強.不知能否達到接樁和補強的目的?效果如何?哪位朋友做過?要注意那些問題?
鉆孔灌注樁鋼筋計算
鉆孔灌注樁鋼筋計算專題,為您提供鉆孔灌注樁鋼筋計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鉆孔灌注樁鋼筋計算 相關的專業交流討論,更多鉆孔灌注樁鋼筋計算相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度