順便問下鋼管可以對焊么?
GB50242-2002 建筑給排水及采暖工程施工質量驗收規范
本手冊主要介紹了建筑給水排水工程,建筑采暖工程的施工與質量驗收。內容包括:室內給水、排水系統安排;衛生器具安裝、室內采暖系統安裝、室外排水管網安裝、供熱鍋爐及輔助設備安裝等。如果有需要可以到這里下載:http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/18359.shtml?uid=114897
建筑給排水及采暖工程施工質量驗收規范GB50242-2002.doc現行標準,WORD格式直接使用,快捷方便,資源與大家分享
我手頭有《建筑地面工程質量驗收規范》,與大家分享!由于我沒有留意是否以前有朋友共享過,如果有了,就當沒有發生!
建筑給排水及采暖工程施工質量驗收規范GB50242-2002
分享建筑工程質量驗收規范,包括土建、給排水、電氣、暖通等很全。好的話大家頂啊
:handshake
1. 建筑地基基礎工程施工質量驗收規范 GB50202-20022. 砌體工程施工質量驗收規范 GB50203-20023. 混凝土結構工程施工質量驗收規范 GB50204-20024. 鋼結構工程施工質量驗收規范 GB50205-20015. 木結構工程質量驗收規范 GB50206-20026. 屋面工程質量驗收規范 GB50207-20027. 地下防水工程質量驗收規范 GB50208-20028. 建筑地面工程施工質量驗收規范 GB50209-20029. 建筑裝飾裝修工程質量驗收規范(含條文說明) GB50210-200110.建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范 GB50242-200211.通風與空調工程施工質量驗收規范 GB50243-200212.建筑工程施工質量驗收統一標準(含條文說明) GB50300-200213.建筑電氣工程質量驗收規范 GB50303-200214.電梯工程施工質量驗收規范 GB50310-2002
建筑給水排水與采暖工程質量管理
建筑工程質量驗收標準及規范
建筑節能工程質量驗收規范希望大家能用得到
今天上傳一個規范,<建筑給排水及采暖工程施工質量驗收紀錄>,和大家分享一下,內容見附件
看到大家都在苦苦追尋《建筑給水排水與采暖工程施工質量驗收規范》GB50242-2002.pdf正好我收集了,今天給大家傳一下
5 室內排水系統安裝5.1 一般規定5.1.1 本章適用于室內排水管道、雨水管道安裝工程的質量檢驗與驗收。5.1.2 生活污水管道應使用塑料管、鑄鐵管或混凝土管(由成組洗臉盆或飲用噴水器到共用水封之間的排水管和連接衛生器具的排水短管,可使用鋼管)。 雨水管道宜使用塑料管、鑄鐵管、鍍鋅和非鍍鋅鋼管或混凝土管等。 懸吊式雨水管道應選用鋼管、鑄鐵管或塑料管。易受振動的雨水管道(如鍛造車間等)應使用鋼管。5.2 排水管道及配件安裝主控項目5.2.1 隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗,其灌水高度應不低于底層衛生器具的上邊緣或底層地面高度。 檢驗方法:滿水15min水面下降后,再灌滿觀察5min,液面不降,管道及接口無滲漏為合格。5.2.2 生活污水鑄鐵管道的坡度必須符合設計或本規范表5.2.2的規定。表5.2.2 生活污水鑄鐵管道的坡度項次 管徑(mm) 標準坡度(‰) 最小坡度(‰)1 50 35 252 75 25 153 100 2
6 室內熱水供應系統安裝6.1 一般規定6.1.1 本章適用于工作壓力不大于1.0MPa,熱水溫度不超過75℃的室內熱水供應管道安裝工程的質量檢驗與驗收。6.1.2 熱水供應系統的管道應采用塑料管、復合管、鍍鋅鋼管和銅管。6.1.3 熱水供應系統管道及配件安裝應按本規范第4.2節的相關規定執行。6.2 管道及配件安裝主控項目6.2.1 熱水供應系統安裝完畢,管道保溫之前應進行水壓試驗。試驗壓力應符合設計要求。當設計未注明時,熱水供應系統水壓試驗壓力應為系統頂點的工作壓力加0.1MPa,同時在系統頂點的試驗壓力不小于0.3MPa。 檢驗方法:鋼管或復合管道系統試驗壓力下l0min內壓力降不大于0.02MPa,然后降至工作壓力檢查,壓力應不降,且不滲不漏;塑料管道系統在試驗壓力下穩壓1h,壓力降不得超過0.05MPa,然后在工作壓力1.15倍狀態下穩壓2h,壓力降不得超過0.03MPa,連接處不得滲漏。6.2.2 熱水供應管道應盡量利用自然彎補償熱伸縮,直線段過長則應設置
8 室內采暖系統安裝8.1 一般規定8.1.1 本章適用于飽和蒸汽壓力不大于0.7MPa,熱水溫度不超過130℃的室內采暖系統安裝工程的質量檢驗與驗收。8.1.2 焊接鋼管的連接,管徑小于或等于32mm,應采用螺紋連接;管徑大于32mm,采用焊接。鍍鋅鋼管的連接見本規范第4.1.3條。8.2 管道及配件安裝主控項目8.2.1 管道安裝坡度,當設計未注明時,應符合下列規定: l 氣、水同向流動的熱水采暖管道和汽、水同向流動的蒸汽管道及凝結水管道,坡度應為3‰,不得小于2‰; 2 氣、水逆向流動的熱水采暖管道和汽、水逆向流動的蒸汽管道,坡度不應小于5‰; 3 散熱器支管的坡度應為1%,坡向應利于排氣和泄水。檢驗方法:觀察,水平尺、拉線、尺量檢查。8.2.2 補償器的型號、安裝位置及預拉伸和固定支架的構造及安裝位置應符合設計要求。 檢驗方法:對照圖紙,現場觀察,并查驗預拉伸記錄。8.2.3 平衡閥及調節閥型號、規格、公稱壓力及安裝位置應符合設計要求。安裝完后應根據系統平衡要
建筑給排水及采暖工程質量驗收規范
建筑給排水及采暖工程質量驗收規范專題,為您提供建筑給排水及采暖工程質量驗收規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑給排水及采暖工程質量驗收規范 相關的專業交流討論,更多建筑給排水及采暖工程質量驗收規范相關內容請訪問