該工程位于北方,樁基礎在冬季施工,施工結束后,即按規定進行保溫覆蓋,沒有破樁頭。現在春季復工,發現標養試塊符合設計要求,但是同條件試塊強度只達到設計要求的50%以上。請問現在該怎么辦?
地基基礎規范-國標中對大于600mm的鉆孔灌注樁,構造鋼筋的長度不宜小于樁長的2/3。我們在做鉆孔灌注樁時,大多是按配筋率配的,我想知道的是:這些鋼筋全部屬于構造鋼筋嗎?還是指短的鋼筋是構造鋼筋????
橋梁工程卻是較少使用預制樁(除去小的打入方樁),我只用過1次預應力管樁。個人理解灌注樁和預制樁(預應力管樁)有一下區別 1)樁頂承載力: 相同直徑、長度的預應力管樁比灌注樁樁頂承載力(不考慮樁本身強度)大。 2)施工角度:okok.org 預應力管樁施工,我覺得施工要求高,直徑越大,樁長越長,要求越高,其設備高度和占有空間要求也大。 而灌注樁相對要求沒有那么高,鉆10m和40m的設備差不多 3)價格方面: 80cm的預應力管樁,不包括設備費用,單單廠價和運輸安裝,大該在300元左右。 80cm的灌注樁,全部包括大概在1200元左右。 4)橋梁適用性 A)對于,預應力管樁直接接蓋梁的結構,由于打入時會(huì )有施工偏差,如果偏差大,做蓋梁時較難調整.而現澆柱子則調整方便。 對于,預應力管樁直接接橋梁承臺的結構,由于是樁頂直接埋入承臺,規范要求樁頂埋入深度較大(一般1.2m),那么這個承臺配筋和驗算就不那么簡單了。 C) 預應力管樁, 一般都存在接長樁問題
關于樁基事故處理的論文,給我的施工及監理的朋友!是CAJ文件,要是打不開我另外傳一個WORD的文檔.
我有一工地出現數量較多的斷樁(鉆孔灌注樁),現有人提出采用高壓灌漿的辦法補強.不知能否達到接樁和補強的目的?效果如何?哪位朋友做過?要注意那些問題?
我有一個問題想要請教各位:我朋友在施工鐵路時間要搞一些砼灌注樁,孔徑是500mm,孔深13m,螺旋鉆造孔。無鋼筋,C25砼。我想請教大家的是,象這樣的孔,進尺一米要多少錢,澆筑砼每方多少錢,急盼回復!!!!!謝謝!!!!
關于灌注樁規范4.2.1條對Q說明:泥面線以上取樁重的100%,泥面線以下取樁重的50%,水下取浮容重。我的疑問是:為什么泥面下樁自重的50%,有何含義?泥面以下、水面以下是不是取浮容重的50%?泥面以下、水面以上是不是取干容重的50%?請大家指教,謝謝!
1、泥漿護壁,如果泥漿濃度大,會(huì )產生哪些不利的影響?孔底沉渣多了又會(huì )產生哪些危害?2、鋼筋籠上浮產生原因及一旦上浮,如何處理?
本人第一次施工鉆孔灌注樁,請各位大俠指教啊。近日在澆筑一個鉆孔灌注樁以后,發現鋼筋籠標高沒有控制好,鋼筋籠頂標高比設計低底了30公分,請問這種情況該怎么處理?PS:這個樁是30米長,因為場地標高限制,本次澆筑到29米,上面本來還要接樁1米。
樁徑800mm,樁長60m。現在為了加強樁的單根承載力,要對樁地進行注漿。我想請問的是有關注漿的一些參數。比如,設備要達到多少兆pa能對這一深度進行注漿,注漿完成后樁的承載力能提高多少?請這方面的有經驗的前輩指教。。。
最近在弄鉆孔灌注樁施工,所以上網找了一些鉆孔灌注樁施工的文章,還是比較有用的,需要的朋友下去看看撒。。壓縮包里包括一些文章,截圖如下:
樁的終壓力值不小于5400KN,樁長大概40米左右,有孤石存在,地質變化不大,用混凝土預制樁尖是否可行,還是要用鋼樁尖?
本文從施工及監理的角度,較為詳盡的闡述了鉆孔灌注樁的施工技術及質量監理的要點,并對現階段設計中存在的問題提出了個人意見。http://jasonober.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=13857&way=4
我們這的工地樁基工程結束之后,基槽開挖時,發現一些成樁的強度達不到要求,必須補樁!我想請教關于補樁的施工工藝(之前的樁是鉆孔灌注樁)!下面的圖片是原來打樁的樁基公司補的樁,這樣的做法可以嗎?能滿足裝得強度要求嗎?
之前接觸過后壓漿鉆孔灌注樁的問題,搜集了一些資料,整理了一下,現在發給大家,大家可以學習一下。
書上看到這么一段話“鉆孔灌注樁的護筒內徑的大小要比樁徑大200~400mm”,灌注樁灌注完成之后應該會(huì )充滿了護筒才對,直徑應該和護筒內徑大小相同啊!
剛做了一個小高層,層數不多,也不算高,40米左右,一層地下室,但由于現場地質條件比較差,所以采用灌注樁基礎,現初定基礎為600的灌注樁,樁長53米,進入8層土,屬于摩擦樁。現在審圖的提出來:長徑比比較大,擔心施工工藝不能達到要求,產生縮頸。我在規范上也沒有找到,長徑比有什么限制,聽說有100的限制,但我沒找到依據。現在想問一下:各位有沒有遇到過類似的問題。
小弟工地面臨一混凝土灌注樁施工問題,情況如下:成樁地點為一小水溝回填區域(長時間被浸泡,回填前清出浮土),回填料為土石混填料,填高約3m,樁機就位開孔后,出現整個地面彈簧,樁位不穩定,后停止施工。 跪求各路大俠給小弟支招,萬分感謝!
請教下這樣的樁的質量如何?還有隔壁家有一條爛樁,不知道是不是混凝土漿不夠還是怎么回事,面上的全是粉末,用手捏都碎,現在已經破到設計標高了,有點石子,但還是一捏就碎,有什么經濟的辦法可以補救這條樁?
充盈系數一般用于樁基工程的灌注樁澆灌混凝土,是判斷樁基工程的一個質量指標。灌樁的混凝土充盈系數是指一根樁實際灌注的混凝土方量與按樁外徑計算的理論方量之比(V實/V理論)。在實際施工過程中,成孔出現的偏差大于設計尺寸,以及由于施工過程中可能會(huì )出現樁身側壁裂縫、孔洞及塌孔等原因,導致實際灌入量大于理論計算量。 實際情況: 振動灌注樁和錘擊式灌注樁的充盈系數一般為1.05~1.20;靜壓灌注樁一般為1.02~1.10。對充盈系數小于1的樁,判定為廢樁,應立即實行復打,但復打時應防止樁管外壁土體混入混凝土樁身內。泥漿護壁成孔灌注樁的混凝土充盈系數不得小于1,在一般土質中為1.1,在軟土中為1.2~1.3。 各個類型樁的充盈系數是不同的,沉管灌注樁不小于1.0,但是在實際施工中常常出現小于1的情況,這也是正常現象。鉆孔灌注樁的充盈系數不宜小于1.1,最理想的是在1.15左右,但是在砂土或者粉沙地層的充盈系數一般比較大,都在1.2左右,如果鉆孔樁充盈系數小于1.0那么可以判定為廢樁 是在預/決算里和實際施工時計算混凝土的方量,就要按樁理論的土方量乘上充盈系數。過