請教高手,我這有一鉆孔灌注摩擦型樁,計算沉降其相鄰沉降差超規,該怎么處理?地質情況如下:一層素填土1.7米,二層耕表土0.8米,三層粘土6.7,壓縮模量5.0,側摩力20,;四層砂質粘性土30.4米,壓縮模量3.0,側摩力30,端阻力600;五層強風化花崗巖1.8米,端阻力1000;六層微風化。我采用20米長樁,以四層土為持力層,樁徑800,承載力1500KN。請問合理否?
現兩柱子中心間距為2.5m,基礎采用沖孔樁,一柱一樁,樁徑為1m,1.8m,有人說,沖孔樁凈距小于2.5m時,要間隔開挖,現在這種情況應該間隔開挖,還是可以直接開挖,還是不能做?
樁身采用C40混凝土的鉆孔灌注樁,樁直徑D為1100,長L為88米,其彈性模量Ep一般取多少?樁的彈性模量Ep和樁直徑D有關系嗎?
主要介紹了 關于樁底注漿 對于施工,設計,以及施工遇到的問題的解決
本帖最后由 vexyu 于 2014-5-15 14:57 編輯 混凝土灌注樁樁身配筋存在很多疑問,此文章可以幫你解惑。
各位大哥,如標題,小弟最近在做一個廠房的樁基工程800的樁,采用旋挖鉆機鉆孔,達到深度都下鋼筋籠、導管、清空、灌注,因為我的專業不是建筑工程,所以今天看到灌注混凝土時,有幾根樁的鋼筋都上浮了,小弟不懂,請各位大哥解釋下。 1.上浮原因、 2.處理方法、 3.以及預防措施.[ 本帖最后由 kinging007 于 2012-11-16 09:57 編輯 ]
目前,鉆孔灌注樁在沿海地區工程中廣泛使用,工藝日趨完善。鉆孔灌注樁的水下砼灌注是成樁的 關鍵環節,但往往由于施工工藝不當,斷樁、堵管、夾泥、蜂窩、少灌等質量問題也時有發生。因此,運用科學、實用的砼灌注工藝以確保工程質量顯得極為重要。 某廣場6號樓樁基工程采用鉆孔灌注樁(Φ800,樁長70.62m)共121根,圍護采用鉆孔灌注樁加水泥攪拌作為止水帷幕(Φ700,樁長13.50m)共176根。由于正確地選用了科學合理的施工工藝,使鉆孔灌注樁單樁靜載試壓全部優良。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-11-23 19:22 編輯 ]
請問,1、在水工施工鉆孔灌注樁時,鋼護筒能否、是否拔得出來,以便下次循環使用?2、關于混凝土現澆,定額分為陸上澆筑、水上澆筑,在編制概預算時具體應該怎么分?謝謝!
原來已經打了管樁,現在要補樁,只能補鉆孔灌注樁。我覺得因為鉆孔灌注鉆后打,打樁時不會(huì )再造成大的擠土,所以管樁和鉆孔樁相臨時,最小間距應該按3D,假如是管樁后打,應該按4D,這樣想對哇?
設計的是600mm的鉆孔灌注樁,摩擦型樁,施工時遇到大的孤石,在卵石層,600的鉆頭一直打不下去,施工單位就換成了800mm的鉆頭,然后讓設計配了800的樁配筋,改成800的樁,做的是樁基+承臺的基礎,就有一個問題樁中心距不滿足3的樁徑,現在樁已經施工完了!!!!樁的承載力不知道有沒有保證???樁心距不滿足規范要求怎么辦??
設計的是600mm的鉆孔灌注樁,摩擦型樁,施工時遇到大的孤石,在卵石層,600的鉆頭一直打不下去,施工單位就換成了800mm的鉆頭,然后讓設計配了800的樁配筋,改成800的樁,做的是樁基 承臺的基礎,就有一個問題樁中心距不滿足3的樁徑,現在樁已經施工完了!!!!施工單位要求我們出變更單,但是樁心距不滿足規范要求怎么辦??
該工程位于北方,樁基礎在冬季施工,施工結束后,即按規定進行保溫覆蓋,沒有破樁頭。現在春季復工,發現標養試塊符合設計要求,但是同條件試塊強度只達到設計要求的50%以上。請問現在該怎么辦?
在相同的條件下,哪種施工方法成本更經濟?以前我的經驗一直是覺得人工挖孔樁更省,現在隨著人工費用上漲,各種價格變化,好像有了鉆孔樁的成本更低的趨勢大家能說說自己的經驗嗎?
本人剛工作不久 現在在武廣客專 有個問題請教大家 如果在混凝土灌注過程中如果導管誤拔出混凝土面而洗澡 在灌注當時有什么現象反映出來?多謝各位指教了
鉆孔灌注樁樁底注漿技術的應用
沖鉆孔灌注樁連續施工最小間距我在施工中遇到一個問題,查了些資料也沒找到,現在在這請各位大俠幫幫忙,先謝謝了。在沖鉆孔灌注樁群樁施工,最大樁間凈距的為5.7m,最小樁間凈距為3.5m(樁身直徑為2.0m)。為了確保在工程施工過程中,由于沖鉆孔的震動對相臨新澆搗混凝土樁的影響,我想請教各位幾個問題 1、在沖鉆孔灌注樁連續施工中,相臨樁基施工的最小間距是多少。 2、如果不考慮樁間間距影響,相臨樁的強度要達到多少才能進行下個樁基施工。 3.相關規定在那個規范可以查到。
沖鉆孔灌注混凝土樁
沖鉆孔灌注混凝土樁專題,為您提供沖鉆孔灌注混凝土樁相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與沖鉆孔灌注混凝土樁 相關的專業交流討論,更多沖鉆孔灌注混凝土樁相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題