狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 混凝土質量驗收規范GB50204-2011

    混凝土質量驗收規范GB50204-2011

  • 混凝土質量驗收規范(GB50204-2002)

    路橋十大員技術操作標準規范下載,要的講~

  • GB50669-2011 鋼筋混凝土筒倉施工與質量驗收規范

    GB50669-2011 鋼筋混凝土筒倉施工與質量驗收規范

  • 鋼筋混凝土質量通病及其防治措施

    摘 要:隨著建筑施工工藝改革和建筑工業化的發展,框架結構、大模板、滑升模板等建筑體系得到普遍應用,建筑工程中現澆混凝土占的比重越來越大,因此保證混凝土工程質量, 防治現澆混凝土質量通病,成為提高建筑工程質量的重要一環。 一、鋼筋混凝土施工質量控制 目前,鋼筋混凝土是我國主要的結構材料,在施工中,鋼筋混凝土的質量是影響結構安全和耐久性的重要因素。監理工程師必須掌握鋼筋混凝土工程質量問題產生原因,監理過程中才能有針對性地控制工程質量。 1.鋼筋混凝土工程質量問題產生原因 (1)結構表面損傷,缺棱掉角。產生原因:模板表面未涂隔離劑,表面未清理干凈,沾有混凝土;模板表面不平,翹曲變形;振搗不良,邊角處未振實;拆模時間過早,混凝土強度不夠;強撬硬別,損壞棱角等。 (2)麻面、蜂窩、露筋、孔洞,內部不密實。產生原因:模板拼縫不嚴,板縫處跑漿;模板表面未清理干凈;振搗不密實、漏振;混凝土配合比設計不當或現場計量有誤;底模未放墊塊,或墊塊脫落,導致鋼筋緊貼模板;拆模時撬壞混凝土保護層;鋼筋混凝土節點處,由于鋼筋密集,混凝土的石子粒徑

  • 鋼筋混凝土質量通病現象及防治方法

    鋼筋混凝土質量通病現象及防治方法來源:中國論文下載中心 [ 08-09-10 14:51:00 ] 作者:李玉束 編輯:studa20摘要 經過多年的建設施工經驗及研究,針對鋼筋混凝土質量通病的現象及防治辦法略談以下心得,望批評指正。 關鍵詞 蜂窩 孔洞 露筋 缺棱掉角 施工縫夾層 一、蜂窩 1、現象:砼局部酥松,砂漿少石子多,石子之間出現空隙,形成蜂窩狀的孔洞。 2、原因分析:(1)砼配合比不合理,石、水泥材料計量錯誤,或加水量不準,造成砂漿少石子多。(3)砼攪拌時間短,沒有拌合均勻,砼和易性差,振搗不密實。(3)未按操作規程灌注砼,下料不當,使石子集中,振不出水泥漿,造成砼離析。(4)砼一次下料過多,沒有分段、分層灌注,振搗不實或下料與振搗配合不好。(5)模板孔隙未堵好,或模板支設不牢固,振搗砼時模板移位,造成嚴重漏漿。 3、預防措施:砼配料時嚴格控制配合比,經常檢查,保證材料計量準確。砼拌合均勻,顏色一致,其延續攪拌最短時間符合規定。砼自由傾落高度一般不得超過2m。如超過,要采取串筒、溜槽等措施下料。砼

  • GB 50669-2011 鋼筋混凝土筒倉施工與質量驗收規范

    GB 50669-2011 鋼筋混凝土筒倉施工與質量驗收規范

    GB 50669-2011 鋼筋混凝土筒倉施工與質量驗收規范

  • 鋼筋混凝土結構工程的驗收

    摘要:鋼筋混凝土結構工程在單位工程中有重要地位。在2008年5月12日汶川地震中,人們看到許多房屋甚至是公共建筑的教學樓都有倒塌的,不僅讓人想到,作為一個建筑物的脊梁的鋼筋混凝土工程,其施工與驗收環節是多么重要,以下對鋼筋混凝土工程的驗收做如下淺析。 關鍵詞:鋼筋混凝土;結構;工程 鋼筋混凝土結構工程的驗收包括:模板工程的驗收、鋼筋工程的驗收及混凝土工程的驗收三個施工工序的驗收。 1鋼筋混凝土工程中模板工程的驗收問題 要保證鋼筋混凝土結構的質量和使用功能,要在模板工程的驗收中做到質量管理體系中要求的“三檢”制度,即自檢、互檢和交接檢,這是施工單位的內部驗收。然后是監理單位對施工單位的檢查和驗收。無論是施工單位的內部檢查驗收還是監理單位對施工單位的檢查和驗收都要按照模板工程的檢查驗收標準來檢驗,但檢查達到標準是每個檢查人員要在檢查驗收及隱蔽工程記錄中簽字。以便形成此工程的技術檔案,作為此工程的原始資料進行存檔。 模板工程驗收的質量要求如下: (1)模板及其支撐結構的材料

  • 鋼筋混凝土煙囪工程規范

    ] 鋼筋混凝土煙囪工程規范

  • 鋼筋混凝土煙囪建筑規范

    鋼筋混凝土煙囪建筑規范

  • 鋼筋混凝土煙囪建設規范

    鋼筋混凝土煙囪建設規范

  • 鋼筋混凝土煙囪建造規范

    鋼筋混凝土煙囪建造規范

  • 鋼筋混凝土質量通病防治措施,2005

    [摘 要] 鋼筋混凝土質量通病通常包括混凝土蜂窩、麻面、孔洞、漏筋、缺棱掉角、施工縫夾層等等。本文就以上通病進行分析及預防措施,并給出治理方法。[關鍵詞] 混凝土;蜂窩;麻面;孔洞;露筋;缺棱掉角;施工縫夾層;治理方法[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-8 15:34 編輯 ]

  • 輸水隧洞鋼筋混凝土質量不合格,怎么處理??

    現有一輸水隧洞,城門洞型,1.5×1.8m,C20砼0.4m厚襯砌,雙層配筋,鋼筋保護層5cm。邊墻與頂拱是分開澆筑的,現在鉆芯取樣發現有邊墻有9m一倉混凝土不合格(僅為10.1MPa),要求施工方打掉一部分后重新澆筑。但是到底打掉多少合適呢,10cm,還是20cm,請有經驗的前輩指教一下,不勝感激!!

  • 混凝土施工質量驗收規范》國標

    混凝土施工質量驗收規范》國標混凝土施工質量驗收規范》國標混凝土施工質量驗收規范》國標

  • 混凝土結構工程質量驗收規范

    這是中信地產開發的房子 樓板厚度設計為120mm,實際厚度頂板93mm且出現整體貫通性裂縫。地板實際厚度85mm,找平層厚達60mm。這合格嗎?

  • 求清水混凝土質量驗收標準

    本人參與工程要做清水混凝土,小弟現在找不到關于清水混凝土的國家驗收標準,不知道有沒有大神幫忙,告知一下現在是否有統一的國家驗收標準像50204一樣,小弟感激不盡!!

  • 淺談鋼筋混凝土的質量控制

    作為工程骨架的鋼筋混凝土存在于工程的各個部位,工程質量的優劣,直接關系到群眾的切身利益。近幾年來,一些建筑工程由于鋼筋混凝土質量低劣,導致部分建筑物留有隱患甚至發生倒塌事故。分析其原因,除取決于各種原材料及配合比的選擇外,還與施工質量控制不嚴有關。 一、鋼筋混凝土出現質量問題的主要原因 (一)建筑材料質量控制不嚴 1.砂、石子:①含泥量控制不嚴。②石子表面特征及顆粒形狀不符合要求。 2.水泥:①水泥品種與標號未按工程性質及所處環境進行選擇。②對進場水泥不復試。③不同品種、不同標號的水泥混用,導致質量事故。 (二)模板部分 1.底層支撐的地基夯實不夠,混凝上澆筑時,立底模的垂直支撐常在混凝土澆筑時,被水淋濕,地基軟化,使受力的支撐隨之沉降,造成梁、板彎曲變形或裂紋等缺陷。 2.支撐系統失穩,使鋼筋混凝土出現塌落。 3.不進行模板設計,導致模板強度、剛度不足。 4.模板安裝不符

  • 混凝土結構質量驗收規范的不理解

    混凝土結構質量驗收規范的不理解

    混凝土結構質量驗收規范的不理解,鋼筋連接為什么有2個,主要是那個25%不理解

  • 鋼筋混凝土結構驗收中的疑惑

    鋼筋混凝土結構驗收中的疑惑:1、為什么倉面必須干凈,有一點砂什么的都不可以?我認為混凝土澆在地面上不也是過了的!2、梁與梁交接的地方,比如LL與KL交接,LL到KL的錨固長度就存在可能不夠,怎么處理,影響有多大?工程量計算怎么辦?3、梁與梁交接的柱子部位還需要箍筋么?我認為不需要,但是有的人認為還是要的,在該部位,本來鋼筋以及很密,而且沒有剪力的影響,又不存在構造要求,為什么要?請高人指點迷津!!!!

點擊加載更多

鋼筋混凝土質量驗收規范

鋼筋混凝土質量驗收規范專題,為您提供鋼筋混凝土質量驗收規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼筋混凝土質量驗收規范 相關的專業交流討論,更多鋼筋混凝土質量驗收規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

水工混凝土驗收規范

鋼筋混凝土結構設計規范下載

91精品网| 久久.com| 日韩a在线观看| 开心四房| 色99久久久久高潮综合影院| 精品亚洲国产成人av在线| 浑源县| 日韩一区二区三区四区成人电影| 成人国产免费| 无码人妻精品一区二区三| 亚州五月婷婷| 色三区| 免费人妻在线视频| 一二三四区在线观看| 123色网站| 激情的夜夜摸影院| 亚洲午夜精品一区二区三区四区| 牲zoz0交体内另类吊类的头交| 国产欧美va香蕉在线线88AV| 琪琪布电影网| 欧美综合视频| 色在线| 日韩AV毛片精品久久久| 国产成人综合日韩精品无码不卡| 色图一区| 亚洲欧美国产另类| 久久看精品视频| 欧美秘书激情办公室在线直播| 婷婷色婷婷开心五月| 精品无码人妻一区二区免费| 欧美丰满xxxaaa片| 影音先锋女人AV鲁色资源网久久| 人人网人人肏97超碰香蕉| 国产精品亚洲| 精产国品亚洲| site:246060.cn| 米奇网| 亚洲AV色香蕉国产天堂| 性欧美1819性猛交| 亚洲免费情乱网| 色一色综合网|