珠海某公司購買的凱泉的(負一層地下室內的塔樓內)潛水泵啟動后,發出較大噪音,在二樓電梯間前室也聽得到,特別夜深時很刻骨銘心。凱泉拿了個手持型分貝測試儀,站在集水井的鋼板上開啟一臺泵測得72-76分貝,說沒有超標。請問(除了 《住宅規》503687.1. 1 住宅應在平面布置和建筑構造上采取防噪聲措施。臥室、起居室在關窗狀態下的白天允許噪聲級為50dB(A聲級),夜間允許噪聲級為40dB(A聲級)。外)還有沒有噪音是否超標的規定,什么規定。是否超標?如何解決,謝謝。
潛污泵具有占地面積小、安裝維修方便、連續工作時間長等優點。因此,潛水排污泵越來越得到人們的重視和運用。潛污泵由以前的單純輸送清水,到現在可以輸送各種生活污水、工業廢水、建筑工地排水等。今天要說的就是一款適合家用的潛污泵——澤德E-ZW65A。這款設備是德國生產的產品,相比較市場上的同類產品,它有著自己獨特的優勢。 1、這款設備采用業界領先的德國博格曼機械密封技術。它具有密封效果好、使用壽命長、產品結合面精度高的優點。德國FAG不銹鋼軸承,運行效率高。 2、IP68的高防護等級,機器可以全部沉入水中,帶雙重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大揚程(9.5m3/h),自帶浮子開關,通電即可實現自動抽水。水位達到20cm時,設備自動啟動,低于5cm時會(huì )自動停止。 4、不銹鋼潛水泵,高端大氣,耐腐蝕且經久耐用。電機熱過載保護,有效保護電機過熱的情況。<
近來遇到一個現場情況如下:5。5KW電機,額定電流11-14A左右,配備了如下保護:D25A的空開(帶漏電保護),25A的交流接觸器,14-18A的熱繼電器,還有斷相保護器(具體型號不清楚了,是那種類似電機保護器的),近來連續燒毀兩臺電機,一臺是三相全部燒毀,另一臺是一相燒毀,控制柜到現場大概有7-8米,電纜是4平方的,經過測量電纜沒有問題,絕緣良好,連接也正常,現在有點奇怪,是什么原因連續燒毀的兩臺電機呢,并且保護沒有啟到保護作用,現場還進行了電器測量,先斷電測量空開,接觸器,熱計都沒有發現有接觸不良,斷相等問題,在通電測量發現也基本正常,測量熱繼電器下口電壓在400V左右,現場我懷疑可能是虛接但是沒有發現有這種情況,現在我只能懷疑是水泵和電纜的接線虛接(電纜是硬銅線,水泵電纜是軟銅線),水泵電機質量不合格。另外現場用戶的工程師也沒有找到問題,請大家多加研究,解決這個問題啊?謝謝了,
現安裝兩臺H45,水量25m3/h高揚程低量的潛污泵,出水管道壓力為3斤左右,安設的管道為110mm,要供兩臺出水量為40m3/h的機器.請各位大蝦指點,謝謝.
地下車庫如果有衛生間的話,就必須采用潛污泵進行提升,請問大家的是:污水坑一般在大便器下,那么,污水坑與大便器之間是怎么連接的呢?總不可能是直接通入坑中的吧?請指點,謝謝
現在接到一個醫院污水處理設備工程,甲方土建已經做完,我們是按圖紙上出的設備采購,但不知道這些設備在實際工作中能否達到預期效果,本人不會(huì )設計,希望老鳥給個建議,我可以給圖紙
原設計地下室有2個集水坑的潛污泵排出管共管排出,大部分是一坑一管。現在施工單位實際是有5個集水坑(有消防電梯排水泵、車庫排水泵)共一根排出管,基本上設計選型是65WQ40-15-4的潛污泵,5個合一的總管也就DN80的鍍鋅鋼管。這樣可行否?不妥的話,不妥之處在哪? 在此先謝謝各位了!
最近做了個熱力站,兩套系統,高低區,循環泵、補水泵各2臺,軟水器,軟水箱個一臺,熱力站為半地下室,地上1.5米,地下3.0米,請教潛污泵如何選?
現在工作中遇到一個問題:室外要增加潛污泵,但附近沒有設置控制箱的位置,一般情況控制箱要設在潛污泵附近,請問能否將潛污泵的控制箱設在較遠的地下室的一個雜物間內?距離約50米。
潛污泵在無水的情況下試運轉時,運轉時間嚴禁超過額定時間。吸水池的容積能保證潛污泵開啟時和運行中水位較高,以確保電機的冷卻效果和避免因水位波動太大造成的頻繁啟動和停機,大中型潛污泵的頻繁啟動對泵的性能影響很大。停機后,在電機完全停止運轉前,不能重新啟動。 新泵使用前或長期放置的備用泵啟動之前,應用兆歐表測量定子對外殼的絕緣不低于2MQ,否則應對電機饒組進行烘干處理提高絕緣等級。當濕度傳感器或溫度傳感器發出報警時,或泵體運轉時震動、噪音出現異常時,或輸出水量水壓下降、電能消耗顯著上升時,應當立即對潛污泵停機進行檢修。 有些密封不好的潛污泵長期浸泡在水中時,即使不使用,絕緣值也會(huì )逐漸下降,最終無法投用,甚至在比連續運轉的潛污
人防地下室,平時為車庫,戰時二等人員隱蔽所,設有自動噴淋滅火系統、消火栓消防系統。設置集水坑時,集水坑容積如何計算,潛污泵的排水流量要怎么計算,望大家來共同討論
想請教下在污水處理工程中離心泵和潛污泵用做一般污水提升泵的不同用途和優缺!有人認為,潛污泵應該少用,因為是在水中,出故障不容易發現,維護不便,對甲方操作人員不便。我倒是覺得,潛污泵省地方,對污水雜質要求不高,無噪聲,出故障率比離心泵似乎更低些,更好用些。大家覺得呢?如果你想用潛污泵,你有什么強硬的理由說服不喜歡用的人?
欲從污水處理廠向中水島供水,污水處理廠的出水池全部安裝的是潛污泵,三臺,流量350t/h,揚程25m。但中水島比污水廠標高高28米,且有7.9Km距離。計算所需最小泵揚程得為90m。打算在潛污泵后出水管上直接接三臺管道泵,選流量近350的,揚程70m。有人說管道泵不宜直接與潛污泵相連,建議做中繼水池和泵房,但做中間中池和泵房投資太大。不知各位對些看法如何?請大家一起討論討論吧。
潛污泵 25QW-7-8-0.55這種小泵什么牌子的有我找了好長時間也沒找到,大家有用過的沒幫我看看。要是有在小的就更好了!!!
由于工程所需,想了解一些低揚程的潛污泵,流量在100~500之間的! 各位大哥幫個忙,給小的介紹一些相關產品和資料! 先謝謝了!
潛污泵的自動耦合裝置 是用來干什么的?
本人現在南方一座在建的污水處理廠工作,污水廠采用的是微曝氧化溝工藝,日處理量為2.5萬噸,污泥池到脫水機房地面的高差在3m左右,距離小于10m。在污泥池內設計采用的是潛污泵(污泥池內已設攪拌機),若采用排污泵,時間久了會(huì )不會(huì )出現污泥管(DN150)堵塞的情況。請各位大蝦指教下:)啊[ 本帖最后由 busten 于 2009-5-6 14:46 編輯 ]
求助各位大蝦:現從低壓柜一開關引一電源(0.4KV)至一臺3KW的潛污泵,是5*10平方的銅線芯,現在這臺潛污泵電源處引接56M長4*4平方銅線芯到一臺4KW潛污泵,可以正常工作嗎,怕線路燒掉............
地下室車庫積水坑和電梯積水坑都有2個潛污泵,請教下2個潛污泵就用2跟排水管排出,還是將2個排水管并聯由一根水管排出。圖紙上沒有標注,如果并聯用什么管件連接。。
地下室的潛污泵出水口徑的DN50的,但是出水管卻是DN80的,這樣可以嗎?另外鍍鋅鋼管DN100、DN80和DN50的支架一般多少米設置一個?謝謝大家
博山潛污泵
博山潛污泵專題,為您提供博山潛污泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與博山潛污泵 相關的專業交流討論,更多博山潛污泵相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題