急求幫助!有關電力系統自動裝置:1、線路自動重合閘裝置;2、母聯斷路器的備用電源自動投入裝置;3、電力系統自動低頻減載裝置;4、同期自動裝置。急需了解與之相關的問題:各自動裝置的功能、工作原理、設計依據、原理接線圖及二次接線圖,相關參數等。求各位大亨幫小生這個大忙吧,不要吝嗇自己的知識吧,哪怕是廠家的說明書都行啊!在此小生奉上咖啡一杯:time: ,鮮花一朵:call: 。大家快幫幫我吧,要不我會(huì )哭的!!急啊!!!!!
簡要說明:出版時間1995/11/1文件格式:PDF 文件大小:4.65M
電力系統自動裝置原理(第四版)
電力系統繼電保護與安全自動裝置整定計算電力系統繼電保護與安全自動裝置整定計算
電力系統繼電保護及安全自動裝置運行評價規程
電力系統自動裝置原理(第四版) 楊冠城
1.什么是繼電保護裝置? 答:當電力系統中的電力元件(如發電機、線路等)或電力系統本身發生了故障危及電力系統安全運行時,能夠向運行值班職員及時發出警告信號,或者直接向所控制的斷路器發出跳閘命令以終止這些事件進展的一種自動化措施和設備,一般通稱為繼電保護裝置。 2.繼電保護在電力系統中的任務是什么? 答:繼電保護的基本任務: (1)當被保護的電力系統元件發生故障時,應該由該元件的繼電保護裝置迅速正確地給脫離故障元件最近的斷路器發出跳閘命令,使故障元件及時從電力系統間斷開,以最大限度地減少對電力系統元件本身的損壞,降低對電力系統安全供電的影響,并知足電力系統的某些特定要求(如保持電力系統的暫態不亂性等)。 (2)反應電氣設備的不正常工作情況,并根據不正常工作情況和設備運行維護前提的不同(例如有無常常值班職員)發出信號,以便值班職員進行處理,或由裝置自動地進行調整,或將那些繼承運行會(huì )引起事故的電氣設備予以切除。反應不正常工作情況的繼電保護裝置答應帶一定的延時動作。 3.簡述繼電保護的基本原理和
1電力自動化技術應用的主要范圍 第一,應用于發電廠中。將電力自動化技術應用于發電廠中主要表現在實現遠程控制,對有功負荷進行經濟分配,自動控制無功功率和母線電壓的增減。通過計算機技術的運用來實現自動控制站內機組的運行情況,實現站內的安全檢測和應急控制,從而保障發電機組的安全。尤其是在對設備的運行情況進行檢測和控制時,可以通過遠程計算機來完成工作要求,并通過系統采集的數據進行分析來達到全面控制的要求,最終完成整個控制過程。第二,應用于供電系統中。將自動化技術運用于供電系統中主要包括三個方面到的內容:首先,控制負荷的系統,及通過對工頻和聲頻的負荷曲線上進行描繪與記錄,對電能的使用情況進行分析和控制[1];其次,利用計算機技術和通信技術,對電力系統進行集中優化處理,充分運用采集的信息對電力系統的運行情況進行及時地維護和監控[2];最后,將小型的計算機設備加以應用,從而達到實時控制電力系統的目的。第三,應用于電網調度中。在電網調度過程中,充分利用計算機來采集信息、計算工況以及檢測系統
式4-38 為什么是加Δk啊
電力系統繼電保護及安全自動裝置反事故措施要點
電力系統安全自動裝置設計規范是根據中華人民共和國住房和城鄉建設部(建標[2007]126號)“關于印發《2007年工程建設標準規范制訂、修訂計劃(第二批)》的通知”的安排制定的。現提供電力系統安全自動裝置設計規范免費下載. 1總 則1.0.1 安全自動裝置是電力系統安全穩定運行的重要保證。遵照國家的技術經濟政策和行業的技術標準,總結了電力系統安全自動裝置的設計經驗,保證電力系統安全自動裝置的設計達到安全可靠、技術先進和經濟合理,因此制定本設計規范。 1.0.2 本規范規定了電力系統設計過程中,電力系統安全穩定計算分析、安全自動裝置設計配置等原則要求,適用于系統安全自動裝置規劃,發電廠、變電站接入系統、輸變電可研安全自動裝置設計,安全自動裝置控制方案研究、安全自動裝置功能設計等。 電力系統安全自動裝置設計規范適用于35kV及以上電壓等級的電力系統安全自動裝置設計,低電壓等級(10kV及以下)的電力系統安全自動裝置設計參照執行。
1引言 電力系統中性點接地方式是一個綜合性的技術問題,它與系統的供電可靠性、人身安全、設備安全、絕緣水平、過電壓保護、 繼電保護、通信干擾(電磁環境)及接地裝置等問題有密切的關系。 電力系統的電壓等級較多,不同額定電壓電網的中性點接地方式也各有特點。在110kV以下的中壓范圍內,我國和許多其它國家的電網普遍都采用小電流接地方式,其突出的特點是單相故障接地電弧能自行熄滅。小電流接地方式是非有效接地,其中以中性點諧振(經消弧線圈)接地方式最受關注。中性點諧振接地涉及的技術問題較多,近年來發展變化也較快,運行特性也已得到優化。 2中性點接地方式的有關概念
電力系統自動化 第三版
行業標準
電力系統自動化基礎試題及答案1、CDT規約變位遙信和遙控、升降命令的返校信息以信息字為單位_優先插入_傳送,連送_三__遍。對時的時鐘信息字也_優先插入_傳送,并附傳送等待時間,但只送_一__遍2、CDT規約同步字按通道傳送順序分為3組_EB90H___,即1110, 1011, 1001, 0000,⋯⋯。為保證通道中傳送順序,寫入串行口的同步字排列格式為3組__D709H______。3、電量系統主站最基本的功能應包括_數據采集功能_、_數據統計計算功能_、_數據存儲功能_、_數據查詢功能_、_報表生成功能__等 4、IEC 870-5-101 是同步的通信規約(華東電網遠動101規約) 錯誤5、開關量輸入應采用無源觸點輸入方式,并具有防抖動功能 正確6、按照信息傳送的時間和方向,數據通信系統有單工、半雙工和全雙工三種方式 正確7、從電能表中讀出的數據需乘上CT/PT變比才能換算成一次
給各位推薦一個好的是電力系統視頻課件網站,http://117.36.50.55:8080/html/gqb4.htm(西安交通大學 網絡(luò )學院)關于電力系統自動化的課程基本都有,基礎理論對熟悉概念很有用
電力系統自動化_天津大學
電力系統接地裝置的連接時應該做到以下幾點: 1、保證設備至接地體之間導電的連續性,不準虛接或脫落。 2、采用自然導體作為接地線時、其申縮縫或接頭處應另加跨接線以保證連續可靠。 3、自然接地體與人工接地體之間必須連續可靠,以保證接地裝置導電的連續性。 4、接地體、接地線連接應采用焊接、不得有虛焊。扁鋼搭接長度應為寬度的2倍,且至少有三個棱角進行焊接;圓鋼的搭接長度應為直徑的6倍;圓鋼與扁鋼搭焊的長度也應為圓鋼搭焊的6倍;扁鋼與鋼管搭焊時,應將扁鋼彎成圓弧或直角形、并在其兩側與鋼管焊接或或借助特別圓弧形或直角形卡子與鋼管焊接。 5、接地電氣設備上的接地線應用與螺栓連接,有錢金屬接地線不能采用焊接時可用的螺栓連接,但必須防止銹蝕,保持接觸良好,并有防松措施。
現代電力系統通常都是由用戶設備、輸配電線路、發電廠以及變電所等組合而成。它還包括了四個具體環節,為用電、配電、發電和輸電。也就是電能從自出生產一直到最終消費的一系列流程。可以說,電能是一種十分難以儲存的資源,所以說,在整個生產過程當中,生產的數量就是需要的數量。而且要確保消費與生產總量之間的功率平衡。但是,由于電負荷是由千家萬戶的家用電器以及各個工廠的用電設備組合而成,這些設備的啟用和停用都是隨機的,所以導致電負荷時刻都處于變化狀態之中。為了提高電力系統運行的經濟性與安全性,確保對用戶的供電質量,令供電和發電等環節能夠適應電負荷的變化狀態,除了必要的自動裝置外,電力系統中還設有地區調度、省級調度、大區調度以及國家調度等不同級別的調度中心,由他們來監視配電網、控制發電以及輸電的運行情況。通常,調度中心的主要任務有兩個方面: 倘若電力系統發生故障,那么應盡可能的在短時間內排出故障,解決相關問題,迅速恢復正常的運行狀態,確保供電質量的安全性和經濟型。 不僅如此,調度中心還應該時刻掌握變電所或者是發電廠的狀態和運行參數,及時對搜集整合的信息進行分析;
電力系統自動裝置
電力系統自動裝置專題,為您提供電力系統自動裝置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電力系統自動裝置 相關的專業交流討論,更多電力系統自動裝置相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題