  • 關于梁式樓梯和板式樓梯

    當今的樓梯設計中,大部分都是采用板式樓梯,梁式樓梯應用非常少,除了是跨度非常大采用梁式樓梯較為合適。請問,采用板式樓梯,除了施工比較方便,計算比較方便之外,還有什么其他優勢嗎?

  • 新人求教梁式樓梯和板式樓梯的區別

    新人一個,剛剛接觸樓梯,但是對梁式樓梯和板式樓梯的區別還是不太了解,不都是需要在樓梯板中配筋然后鋼筋受力嗎,請高手指點一二

  • 關于板式樓梯的撓度驗算

    板式樓梯撓度時,采用公式w=5ql^4/384B與跨度的1/200進行比較,但大多數情況下,公式的計算結果都要比允許值大。出現這樣的結果是否是因為采用簡支梁的模型的原因?出現這樣的情況應該如何進行調整,使之滿足撓度規定?謝謝

  • 這樣的梁式樓梯怎么建模啊?

    這樣的梁式樓梯怎么建模啊?

    這樣的梁式樓梯怎么建模啊?也是板厚置為0嗎,那恒載和活載咋取啊?還是開洞啊?

  • 樓梯程序~~~~~~~~~~~~~~

    能省很多事!!!

  • 樓梯板中有暗梁是板式樓梯還是梁式樓梯?

    樓梯板中有暗梁是板式樓梯還是梁式樓梯?

    樓梯板中有暗梁是板式樓梯還是梁式樓梯?

  • 請教板式樓梯的配筋問題

    1 梁板式樓梯:TB-1 1.1 基本資料 1.1.1 工程名稱:工程一 1.1.2 樓梯類型:板式 A 型 ( ╱ ) 支座條件:兩端彈性 1.1.3 踏步段水平凈長 Lsn = 2600mm 梯板凈跨度 Ln = Lsn = 2600mm 梯板凈寬度 B = 1200mm 1.1.4 低端支座寬度 dl = 200mm 高端支座寬度 dh = 200mm 計算跨度 Lo = Min{Ln + (dl + dh) / 2, 1.05Ln} = Min{2800, 2730} = 2730mm 1.1.5 梯板厚度 h1 = 110mm 1.1.6 踏步段總高度 Hs = 1667mm 樓梯踏步級數 n = 11 1.1.7 線性恒荷標準值 Pk = 1kN/m 均布活荷標準值 qk = 3.5kN/m ψc = 0.7 ψq = 0.4 1.1.8 面層厚度 c1 = 25mm 面層容重 γc1 =20kN/m 頂棚厚度 c2

  • 關于03G101-2即板式樓梯平法的討論

    03G101-2即板式樓梯平法表示中,支座主受力鋼筋的截斷長度比原來的一般的構造圖集要小了。比如CT型(高端平臺)中,上部支座負筋的截斷中的Lsn/5,原來是Lsn/4,而且起步是第一個踏步線。不知各位如何看待!

  • 11G101-2現澆混凝土板式樓梯.

    11G101-2現澆混凝土板式樓梯.

  • 板式樓梯怎么分類?有什么好方法呢

    板式樓梯有AT型,BT型,但是在建筑平面圖上看不出來,就不知道怎么樣設計,因為我是新手,對板式樓梯的類型還沒辦法分別,網友有什么好方法,比較容易理解和區別開來呢

  • 03G101-2(現澆混凝土板式樓梯)

    03G101-2(現澆混凝土板式樓梯)

  • 關于板式樓梯撓度計算的問題

    在樓梯的設計過程中我們總會(huì )遇到撓度過大不滿足要求的問題,對于這個問題的處理經常會(huì )有以下幾種處理方式:1、板厚按1/25-1/30L取值,不控制撓度;2、嚴格按規范控制撓度裂縫,加大板厚,加大配筋;3、將踏步折算成一定厚度(20mm左右吧)計算撓度,比如,你取的是130厚的板,那么計算撓度的時候按150計算,配筋依然按130計算配筋。 當然還有其它方式,這只是我接觸的幾種處理方式,但是總感覺這些方式不盡合理,沒有一個讓我能夠清晰去了解這些方式的合理性。 個人認為樓梯設計時撓度為什么總是困擾我們,不外乎兩點:1、支座問題;2、踏步剛度問題。究竟在計算樓梯彎矩的時候,兩端是按鉸接還是固結,還是其它什么方式?踏步剛度究竟是否考慮?如果考慮,那么如何考慮? 還有就是樓梯計算的時候撓度計算公式是用結構力學的方法計算,也就是用EI;還是按準永久組合時的長期剛度B?如果用前者,那么撓度跟配筋就沒關系了,如果用后者,配筋量的多少是影響剛度的大小的。 歡迎大家討論,這些東西困惑

  • 板式樓梯的合理計算模型

    引子 此問題的來源,請看一幅照片。  

  • 板式樓梯板厚的取值和撓度??

    現有一水平投影長度為4500mm的樓梯(300X15=4500,150X16=2400),我取板厚h=150mm,但我用MorGain計算撓度卻顯示撓度不滿足(小于L/200)??大家有什么看法??

  • TSSD2006正版板式樓梯計算問題.

    TSSD2006正版板式樓梯計算不能區分一級鋼和二級鋼.選HPB235計算的鋼筋居然比用HRB335計算的還要小.付兩個計算書在后面,大家可以比較下.

  • 03G101-2(現澆混凝土板式樓梯)全

    這套圖集我下載了幾次都只有前半部分,現在整理了一套全的,歡迎下載!

  • 關于tssd板式樓梯計算的幾點感想?

    一般恒載要根據樓梯的板厚來,活載按不同的樓梯性質取2.0或3.5,具體要看荷載規范。探索者算樓梯不好用,建議用morgain。板式樓梯不是按四點支撐的板來計算的,而是按兩邊支撐的單向板來算的。按照tssd的板式樓梯計算設定相應的參數即可。經過幾天計算和比較,發現tssd的板式樓梯計算存在以下一些小問題:1.欄桿的荷載未除以樓梯的寬度;2.計算跨度未和1.05ln取小值;3.求支座反力應安裝實際跨度取;4.少了樓梯板的斜截面承載力的復合;5.跨中的彎矩取了1/8ql2,沒有用戶干預的選項,未考慮支座的嵌固作用;6.無裂縫和撓度驗算;7.畫圖時沒有左右mirror的選擇,畫反向的樓梯要mirror在修改很麻煩。8.。。。。。個人意見,僅供參考!畫樓梯平面也有問題,總高3.0m,踏步高150,寬280,一跑和二跑步數都為10,畫出的樓梯平面是10*280,而正確的應該是9*280大家有沒同感<

  • 09G901-5(現澆混泥土板式樓梯)

    09G901-5(現澆混泥土板式樓梯)轉載自一間房網站[ 本帖最后由 zjdywufuqiang 于 2009-9-18 21:32 編輯 ]

  • 現澆鋼筋混凝土板式樓梯[1

    現澆鋼筋混凝土板式樓梯[1

  • 09G901-5 現澆混凝土板式樓梯

    09G901-5 現澆混凝土板式樓梯.pdf,大家分享一下

點擊加載更多

梁式樓梯和板式樓梯

梁式樓梯和板式樓梯專題,為您提供梁式樓梯和板式樓梯相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與梁式樓梯和板式樓梯 相關的專業交流討論,更多梁式樓梯和板式樓梯相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

反滲透膜ro

反滲透膜安裝

欧美日韩亚洲精品在| 国产成人AV| 国产在线一区二区三区在线视频一| 夜夜操天天爽| 国产精品无码在线| 2222eeee成人天堂| 插进来欧美国产综合| 汤原县| 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2014| 联系附近成熟妇女| 国产成人精品亚洲777人妖| 人人妻人人插| 蜜桃精品久久久久久久免费影院| 国产成人亚洲精品| 玖玖操| 亚洲精品在线进入| av影音| 一区不卡日韩| 97超碰| 亚洲少妇无码av| 进出欧美一区二区| 国产自拍| 欧美3极片在线免费观看| 欧美日韩网| 91porny九色91啦中文| 亚洲 综合 色婷婷| 丝袜一区二区三区在线播放| 欧美一级在线观看视频| 人妻网站| 国精品无码人妻一区二区三区| 咸宁市| 久久久久久久久精品| 欧亚日韩国产一区二区三区| 内射中出日韩无国产剧情| 大地资源高清播放在线观看| 欧美精品久久久久| 欧美精品天堂精品| 丁香五月综合区| 欧美一级特黄aaaa片尤果网| 久久亚洲色图| 国语对白视频观看|