小弟甚少接觸鋼結構,近日有個鋼結構樓梯計算問題很是頭疼,請各位多多賜教。樓梯跨度5040mm,高度3600mm;原設計按02J401鋼梯圖集T5B12-36。 但施工時,施工方把16a槽鋼鋼梁替換為270x10鋼板,請教給位這樣做是否可靠,該如何驗算
還在編纂中。先上個初稿。
本人是研究生二年級學生,目前正在做輸電塔節點的研究。找了許久也沒找到國外的輸電塔規范。希望有以下資料的人能分享一下,感激不勝!愿意的話請發到我郵箱:up2wee@163.com。謝謝0.空心管結構CIDECT設計指南1、美國ASCE《輸電鐵塔設計導則》; 2、美國ASCE《輸電線路鋼桿結構設計》(即《DESIGN OF STEEI TRANSMISSION POLE STRUCTURES》); 3、日本《送電用桿塔設計標準》(JEC)。 4.日本鐵塔協會(huì )《送電用鋼管鐵塔制作基準》5.東京電力株式會(huì )社< >. [ 本帖最后由 up2wee 于 2008-7-7 10:57 編輯 ]
鋼結構施工要完全按照規范嗎?今天看了下鋼結構設計和施工的圖紙,上面參考了好多的規范標準什么的啊?我們在設計和施工的過程中要完全按照這個核對嗎?
鋼結構規范GB50017-2003希望大家用得著!~~~~~~~~~:victory:
《鋼結構設計規范》4.3.6條橫向加勁肋最大間距為2h0,8.4.2條中說的也是橫向加勁肋最大間距為3h0,大家給看看是我理解錯了,還是規范真的有沖突啊?
鋼結構樓梯圖集 附件名:20106171276743359023
環保廠房鋼結構施工規范環保廠房鋼結構施工規范環保廠房鋼結構施工規范環保廠房鋼結構施工規范環保廠房鋼結構施工規范環保廠房鋼結構施工規范
圖紙簡介: 本圖紙包含有:基礎立面圖,樓梯立面圖,樓梯大樣圖,各樓層平面圖等,可供參考。 投稿網友: l157463684 上傳時間: 2014-01-15
本帖最后由 ysj305 于 2014-7-28 16:34 編輯 前段時間在本網站發現有鋼結構焊接規范的報批稿,現補充發布鋼結構焊接規范的正式文本,正版書籍掃描的,希望對大家有用。已經修改完畢。
這是做有吊車的鋼結構和常用的一本規范
鋼結構通用規范廢止條文
路過一酒店,旁邊有一鋼結構樓梯。樓梯多處違規: 1.照片的梯柱腳違反鋼規8.9.3 條:柱腳在地面以下的部分應采用強度等級較低的混凝土包裹(保護層厚度不應小于50mm),并應使包裹的混凝土高出地面不小于150mm。當柱腳底面在地面以上時,柱腳底面應高出地面不小于100mm。 2.樓梯柱腳的螺栓要在節點板內是常識。 3.一般來說鋼結構樓梯兩邊為鋼梁,按國標圖集,鋼梁為鋼板或槽鋼。但這個鋼結構樓梯兩邊按下圖這么做又可以么?
最草根的鋼結構規范-抗震的解讀, 不是規范太難,原來是解讀不到位,看完此解讀,原來鋼結構規范so easy,如果覺得好,一定要點贊留言哦!
鋼結構螺旋樓梯的畫法!
美國LRFD鋼結構規范介紹1-5全
單軸對稱的截面,rx1和rx2分別代表什么意思?
鋼結構樓梯規范
鋼結構樓梯規范專題,為您提供鋼結構樓梯規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼結構樓梯規范 相關的專業交流討論,更多鋼結構樓梯規范相關內容請訪問