在結構計算中怎么樣解決左右不等長,上下不等高的樓梯計算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,該怎么布置?請大家叫我,不勝感謝!!
可能大家在樓梯計算中多采用將平臺板、梯段板單獨取出來作簡支板計算,支座負筋按照構造配筋。問題是: 應該與樓面連續板一樣,平臺板是與樓梯整澆在一起。為什么樓面連續梁板是按支座有負彎矩的模型計算配筋,樓面梁板負筋在支座處是連通的,不允許斷開分別配筋? 如果用理正計算樓梯,軟件是將平臺板與樓梯斜板按照連續樓面板模型計算。在斜板與平臺板相交處(即梯梁上面)有很大的負玩矩,特別是當斜板跨度很大時(例如5米),該負彎矩很大,而且會(huì )覆蓋整個平臺板,如果平臺板完全按照簡支模式,就沒有考慮到負彎矩的存在,那么樓板就會(huì )在使用中在支座處開裂。如果按照理正進行樓梯計算,會(huì )與大家通常的樓梯算法相差很大,到底該怎么做?盼望大家的指教!
問題一:高規中前室不送風的情況,是否包含合用前室.設計院的意思是合用前室不能采用前室不送風的防煙方式,僅防煙樓梯間可以.但消防局說合用前室也可以.高規中前室不送風的方式究竟是否可以包含合用前室.問題二:如果送風豎井正好設在合用前室與防煙樓梯的分隔墻邊,前室和樓梯間的送風能否合用此風道,送風機僅設置一個.但樓梯間的送風口(隔2~3層)與前室的送風(層層設)二者似乎不太好協調,但增設單獨的送風豎井又不太現實.現在問能否合用同一個送風豎井,各自的余壓如何控制,送風量怎么算呢?謝謝.
我是新手啊,請各位教教我怎樣才能取消樓梯下的隔墻?感謝了!
這個樓梯的弧形板怎么計算??? 手算畢業設計啊 高手指點一下。。。
請問大家,怎么在pkpm中,給樓梯建模計算?謝謝
我用探索者畫樓梯詳圖時,軟件沒有提醒說截面尺寸設置不當,但是畫出來就是下面這樣啊 ,我不知道錯了沒有。我想問的就是那個平臺梁和板厚斜梁之間有什么幾何關系,
這似乎是建筑的問題,但是和我們做暖通的息息相關啊先轉述情況:地上地下共用樓梯間,地上樓梯及前室自然排煙,地下一層樓梯也有自然排煙窗,地下樓梯前室是暗的,必須設加壓送風.我想讓建筑把地下樓梯間作成封閉樓梯間.去掉前室,這樣就可以少掉管井和設備.因為建筑條件實在是難提啊.問題來了:可以改為封閉樓梯間么?建筑說地上地下樓梯間必須性質一樣,要么是防煙樓梯間,要么是封閉樓梯間.這種說法對嗎?什么情況地下的樓梯間可以改為封閉樓梯間.是不是地下高差不大于10米,有直接對外出口就行?
請問:在tssd中的板式樓梯計算中,大家是如何考慮支座嵌固作用這一項的?另外:負筋都是如何取的?小弟通常正筋取跨中1/8ql*2來配筋,負筋取同正筋,長度取1/4跨度。
在越來越多的錯層乃至復式住宅中,臺階、樓梯的存在似乎已演變為衡量居室品質的重要條件。它使我們在二維的活動區域之外可以超越自身高度獲得另一種全新的視野和心理感受。有國外的研究報告說,從設計上,臺階的數量應該是奇數。原因在于人在跨向一個新領域時邁出的往往是他(她)最信賴的那只腳,奇數的臺階使得他(她)最后落在這塊地面上的仍然是這只腳。 上去或下來,臺階或樓梯的存在使空間的層面獲得了最直接的劃分。 [攻略1]挑空的踏步可以增加空間的透視感和采光 在上世紀六七十年代,鏤空式階梯盛極一時。這種和封閉式實心階梯不同的造型,占用的空間極少,而且還創(chuàng )造出新的空間感。但是要非常注意臺階的寬度、高度、每層踏板的距離,還有人頭頂的凈高不能太矮。在踏步側面不妨適當增設夜間燈照明,臺階踏步沿口進行 防滑處理……
當今的樓梯設計中,大部分都是采用板式樓梯,梁式樓梯應用非常少,除了是跨度非常大采用梁式樓梯較為合適。請問,采用板式樓梯,除了施工比較方便,計算比較方便之外,還有什么其他優勢嗎?
前段時間有人找我去看了一個螺旋樓梯:3.4m層高,21步直接從地面旋轉到二層,兩端支點,板厚80~90吧,里面配筋聽說至多14@100。 當時就覺得不行,我讓施工單位做靜載試驗,2KN/m2的荷載 放上去,一兩個星期過去了,居然也沒出現什么問題,板下面也沒出現裂縫,剛度這么小,時間長了不知道會(huì )不會(huì )疲勞破壞呢。 可是現場確實感覺不會(huì )有什么大問題,(不過現在已經說服其中一家敲掉改成直段的了)另外還有兩家安置房也是相同的情況請教各位高手,這種情況會(huì )出現什么問題,可以加固嗎?
最近設計了一個樓梯,然后翻看了一下樓梯的圖集,發現一個我個人搞不太明白的問題,在此請教各位圖集上標明 板式樓梯的下部縱向受力鋼筋的錨固長度>5d 上部縱向受力鋼筋的錨固長度>La 我不太清楚為什么 我在想 是不是因為下部縱向受力筋在離轉臺梁較近的范圍內是受壓 要是這樣的話 梁式樓梯的下部縱向受力筋的錨固長度是不是也取 >5d啊
今天剛做好的樓梯。。。做的老板說就這樣。油漆工補一下就好了:@ 。。定的時候說一星期裝好。。三個星期才來:'( 裝。。。
剪刀樓梯中間 梯井 要封閉么,那里需要封閉是用什么做的呢? 如果是200厚隔墻 是否要層層加梁?請問大家是怎么處理的,就是那個隔墻!(要單獨做基礎不?)
請問打?????樓梯垂直高度如何計算
看到一套圖紙中的一三跑樓梯,在樓梯詳圖中有注明設置了樓梯圈梁,但卻沒有注明相應的樓梯柱是一個非抗震的框架結構的多層住宅。做的是板式樓梯!!所以請問樓梯圈梁下可以不設置樓梯柱嗎?(讓墻體承重?不是框架嘛?)還是施工時會(huì )有規范可查,在圈梁下布置構造的樓梯柱![ 本帖最后由 efengice 于 2010-9-1 14:59 編輯 ]