狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 樓梯程序~~~~~~~~~~~~~~

    能省很多事!!!

  • 這種樓梯怎么辦,如何處理

    這種樓梯怎么辦,如何處理

    求救,相關要點

  • 樓梯的3d模型---------

    要的速度下了哦

  • 關于樓梯計算的一些問題?

    關于樓梯計算的一些問題?

    在結構計算中怎么樣解決左右不等長,上下不等高的樓梯計算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,該怎么布置?請大家叫我,不勝感謝!!

  • 關于雙分雙合樓梯的問題

    雙分雙合樓梯的休息平臺寬度應該怎么確定?在哪本規范或是資料上可以查的到?還有寬梯段的寬度是不是要等于兩個窄梯段的寬度之各?請高人指點。謝謝!

  • 剪刀樓梯風口是常開的嗎?

    請假一下各位前輩:高層剪刀樓梯間的正壓送風口,是常開的?還是平時常閉,火災時打開?合用前室的送風口,是常開的?還是平時常閉,火災時打開?打開的話,是全部打開呢,還是只打開著火層的送風口?

  • 關于11g101-2,樓梯平法的問題

    今天剛拿到樓梯平法翻了一邊,感到困惑和失望。抗規中明確要求樓梯即使不進入整體計算也要要考慮地震作用。姑且不說怎么計算,起碼要采取一些抗震構造措施吧。結果新圖集中絕大部分梯板均無抗震構造措施,僅有的ATa.ATb.ATc還是適用于框架中的AT。也就是說我現在作一個抗震地區的剪力墻結構這個圖集將不適用,框架中帶折板的樓梯也不適用,否則違反抗規。這本圖集前面直接加個適用于非抗震地區得了![ 本帖最后由 akrose 于 2011-10-12 23:01 編輯 ]

  • 做了個關于樓梯的小實驗

    因為想到PMCAD構件布置里的樓梯布置對位移周期比影響以前試過感覺沒什么影響就隨便建了個模型大概長25M寬20M樓梯間在2端僅僅是位移和周期比沒有看力的傳遞先看看數據周期比全洞口不布樓梯 1 1.0486 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.9414 0.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.04 3 0.8001 180.00 0.04 ( 0.04+0.00 ) 0.960板厚不布置樓梯 1 1.1336 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 1.0103 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 3 0.9251 0.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00全洞口布樓梯 1 1.0486 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.9414 0.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0

  • 這個樓梯風荷載怎么輸入?

    這個樓梯風荷載怎么輸入?

    如圖所示,這個樓梯風荷載怎么輸入才是準確的呢?

  • 這樓梯為什么要這樣支模,不從梁那邊開始

    這樓梯為什么要這樣支模,不從梁那邊開始

    這樓梯為什么要這樣支模,不從梁那邊開始

  • 樓梯本身抗震設計怎么實現

    我這邊小院算樓梯都用pkpm下的LT模塊計算的,但在LT模塊下樓梯好像是不抗震設計的 不怎么怎么才能實現樓梯本身的抗震設計。還麻煩大俠指點,謝謝

  • 關于板式樓梯的撓度驗算

    板式樓梯撓度時,采用公式w=5ql^4/384B與跨度的1/200進行比較,但大多數情況下,公式的計算結果都要比允許值大。出現這樣的結果是否是因為采用簡支梁的模型的原因?出現這樣的情況應該如何進行調整,使之滿足撓度規定?謝謝

  • 請教:這個樓梯設計合理嗎?

    請教:這個樓梯設計合理嗎?

    本帖最后由 sungirlyj2 于 2013-8-24 17:18 編輯 一樓3米的凈空,上二樓樓梯間規劃為2.5米*3米,樓梯展開圖如下:95CM開個進門。這個樓梯合理嗎,易用性怎么樣?

  • 為什么這個樓梯沒有短柱支撐?

    印象中的樓梯,應該都有短柱支撐的了.現場觀察到這個卻沒有.為什么????

  • 關于四跑樓梯荷載的問題

    關于四跑樓梯荷載的問題

    如圖所示,5.9~11.8之間是四跑樓梯,5.9,11.8是樓層處,5.9標高處恒載輸多少呢,以前兩跑樓梯的時候,我是在起步的地方加跟梁然后折算個線荷載上去,現在是四跑樓梯,是折算成線荷載合適還是直接加大板荷載呢,加大到多少合適?

  • 請問這個樓梯要怎么布置

    請問這個樓梯要怎么布置

    求教各位前輩這個樓梯要怎么布置???

  • 樓梯板擾度超了,怎么解決?

    樓梯板擾度超了,怎么解決?

    樓梯板擾度超了,怎么解決?板厚是t=120,三級鋼

  • 關于MorGain樓梯計算的配筋結果

    1.7 正截面受彎承載力計算 1.7.1 踏步段梯板計算 梯板計算跨度 B0 = Min{B + b, 1.05B} = Min{1570, 1439} = 1439mm 1.7.1.1 踏步段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qs·B02 = 0.125*11.16*1.4392 = 2.89kN·m As = 49mm2,as = 25mm,ξ = 0.075,ρ = 0.03%; ρmin = 0.21%,As,min = 396mm2; 實配縱筋: φ10@180 (As = 436); 最大裂縫寬度 ωmax = 0.006mm 1.7.2 水平段梯板計算 1.7.2.1 水平段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qh·B02 = 0.125*7.23*1.4392 = 1.87kN·m As = 107mm2,as = 24mm,ξ = 0.037,ρ = 0.16%; ρmin = 0.21%, As,min = 191mm2; 實配縱筋: φ8@200 (As = 25

  • 這樣的梁式樓梯怎么建模啊?

    這樣的梁式樓梯怎么建模啊?

    這樣的梁式樓梯怎么建模啊?也是板厚置為0嗎,那恒載和活載咋取啊?還是開洞啊?

點擊加載更多

書架樓梯

書架樓梯專題,為您提供書架樓梯相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與書架樓梯 相關的專業交流討論,更多書架樓梯相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

廢氣處理環保設備

廢氣處理劑

久久亚洲 Av无码专区| 日乱伦综合| 亚洲中字无码av电影在线观看| 精品人妻互换| 欧美日韩亚洲自拍| 欧美日韩高清小说| 人妻一区| 日韩超碰人人爽人人做人人添| 精品久久久无码中字| 欧美日韩国产黄片| 天堂欧美| 亚洲AV无一区二区三区久久| 久久久久琪琪去精品色无码| 人妻无吗在线一区二区三区| 国产精品一二三区| 大陆极品少妇内射AAAAAA| 都市激情亚洲| 亚洲成av 人片在线观看无码| 露脸丨91丨九色露脸| 国产精品一区二区视频| 欧美人妻中文| 最近中文字幕mv在线高清| 日韩精品乱码中文字幕| 久久欧美高清二区三区| 五月婷在线影院| 精品视频久久久| 亚洲欧美一区二区三变态另类| 换人妻好紧4p| 国产亚洲欧美日韩aa| 亚洲激情综合在线视频| 国产免费一区二区三区免费视频| 一区二区九九免费看| 99re国产在线视频| 嘉峪关市| 一区二区三区水蜜桃| 无码视频亚洲一区| 亚洲欧美v国产一区二区| 久久com| 欧美激情欧美精品| 精品国产av色一区二区深夜久久| 午夜亚洲无码|