狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 樓梯程序~~~~~~~~~~~~~~

    能省很多事!!!

  • 這種樓梯怎么辦,如何處理

    這種樓梯怎么辦,如何處理

    求救,相關要點

  • 樓梯的3d模型---------

    要的速度下了哦

  • 關于樓梯計算的一些問題?

    關于樓梯計算的一些問題?

    在結構計算中怎么樣解決左右不等長,上下不等高的樓梯計算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,該怎么布置?請大家叫我,不勝感謝!!

  • 關于雙分雙合樓梯的問題

    雙分雙合樓梯的休息平臺寬度應該怎么確定?在哪本規范或是資料上可以查的到?還有寬梯段的寬度是不是要等于兩個窄梯段的寬度之各?請高人指點。謝謝!

  • 剪刀樓梯風口是常開的嗎?

    請假一下各位前輩:高層剪刀樓梯間的正壓送風口,是常開的?還是平時常閉,火災時打開?合用前室的送風口,是常開的?還是平時常閉,火災時打開?打開的話,是全部打開呢,還是只打開著火層的送風口?

  • 關于11g101-2,樓梯平法的問題

    今天剛拿到樓梯平法翻了一邊,感到困惑和失望。抗規中明確要求樓梯即使不進入整體計算也要要考慮地震作用。姑且不說怎么計算,起碼要采取一些抗震構造措施吧。結果新圖集中絕大部分梯板均無抗震構造措施,僅有的ATa.ATb.ATc還是適用于框架中的AT。也就是說我現在作一個抗震地區的剪力墻結構這個圖集將不適用,框架中帶折板的樓梯也不適用,否則違反抗規。這本圖集前面直接加個適用于非抗震地區得了![ 本帖最后由 akrose 于 2011-10-12 23:01 編輯 ]

  • 做了個關于樓梯的小實驗

    因為想到PMCAD構件布置里的樓梯布置對位移周期比影響以前試過感覺沒什么影響就隨便建了個模型大概長25M寬20M樓梯間在2端僅僅是位移和周期比沒有看力的傳遞先看看數據周期比全洞口不布樓梯 1 1.0486 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.9414 0.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.04 3 0.8001 180.00 0.04 ( 0.04+0.00 ) 0.960板厚不布置樓梯 1 1.1336 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 1.0103 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 3 0.9251 0.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00全洞口布樓梯 1 1.0486 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.9414 0.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0

  • 這個樓梯風荷載怎么輸入?

    這個樓梯風荷載怎么輸入?

    如圖所示,這個樓梯風荷載怎么輸入才是準確的呢?

  • 這樓梯為什么要這樣支模,不從梁那邊開始

    這樓梯為什么要這樣支模,不從梁那邊開始

    這樓梯為什么要這樣支模,不從梁那邊開始

  • 樓梯本身抗震設計怎么實現

    我這邊小院算樓梯都用pkpm下的LT模塊計算的,但在LT模塊下樓梯好像是不抗震設計的 不怎么怎么才能實現樓梯本身的抗震設計。還麻煩大俠指點,謝謝

  • 關于板式樓梯的撓度驗算

    板式樓梯撓度時,采用公式w=5ql^4/384B與跨度的1/200進行比較,但大多數情況下,公式的計算結果都要比允許值大。出現這樣的結果是否是因為采用簡支梁的模型的原因?出現這樣的情況應該如何進行調整,使之滿足撓度規定?謝謝

  • 請教:這個樓梯設計合理嗎?

    請教:這個樓梯設計合理嗎?

    本帖最后由 sungirlyj2 于 2013-8-24 17:18 編輯 一樓3米的凈空,上二樓樓梯間規劃為2.5米*3米,樓梯展開圖如下:95CM開個進門。這個樓梯合理嗎,易用性怎么樣?

  • 為什么這個樓梯沒有短柱支撐?

    印象中的樓梯,應該都有短柱支撐的了.現場觀察到這個卻沒有.為什么????

  • 關于四跑樓梯荷載的問題

    關于四跑樓梯荷載的問題

    如圖所示,5.9~11.8之間是四跑樓梯,5.9,11.8是樓層處,5.9標高處恒載輸多少呢,以前兩跑樓梯的時候,我是在起步的地方加跟梁然后折算個線荷載上去,現在是四跑樓梯,是折算成線荷載合適還是直接加大板荷載呢,加大到多少合適?

  • 請問這個樓梯要怎么布置

    請問這個樓梯要怎么布置

    求教各位前輩這個樓梯要怎么布置???

  • 樓梯板擾度超了,怎么解決?

    樓梯板擾度超了,怎么解決?

    樓梯板擾度超了,怎么解決?板厚是t=120,三級鋼

  • 關于MorGain樓梯計算的配筋結果

    1.7 正截面受彎承載力計算 1.7.1 踏步段梯板計算 梯板計算跨度 B0 = Min{B + b, 1.05B} = Min{1570, 1439} = 1439mm 1.7.1.1 踏步段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qs·B02 = 0.125*11.16*1.4392 = 2.89kN·m As = 49mm2,as = 25mm,ξ = 0.075,ρ = 0.03%; ρmin = 0.21%,As,min = 396mm2; 實配縱筋: φ10@180 (As = 436); 最大裂縫寬度 ωmax = 0.006mm 1.7.2 水平段梯板計算 1.7.2.1 水平段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qh·B02 = 0.125*7.23*1.4392 = 1.87kN·m As = 107mm2,as = 24mm,ξ = 0.037,ρ = 0.16%; ρmin = 0.21%, As,min = 191mm2; 實配縱筋: φ8@200 (As = 25

  • 這樣的梁式樓梯怎么建模啊?

    這樣的梁式樓梯怎么建模啊?

    這樣的梁式樓梯怎么建模啊?也是板厚置為0嗎,那恒載和活載咋取啊?還是開洞啊?

點擊加載更多

書架樓梯

書架樓梯專題,為您提供書架樓梯相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與書架樓梯 相關的專業交流討論,更多書架樓梯相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

廢氣處理環保設備

廢氣處理劑

日韩视频亚洲天堂| 外国黄片一级| 日韩配欧美| 亚洲专区欧美专区| h片在线亚洲| 最近2019年中文字幕| 欧美亚洲日韩国产一区二区| 午夜福利在线免费看| av中文字幕| 男人j插入女人p| 我想看毛片| 99精品一区二区三区| 青青草国产免费| 无码不卡免费视频| 国精品午夜福利视频不卡麻豆| 亚洲麻豆精品| 黑人操人妻| 黄色免费在线看| 久久久无码精品| 99精品国产在热久久| 欧美黑人粗大连裤袜| 天天色亚洲| 国产精品久久久久久夜夜夜夜夜| 亚洲中文成人| 欧美成人久久| 久久成人一区蜜桃视频| 高清无码福利| 亚洲无码性爱| 好吊视频一区二区三区| 中文无码电影| 天天爽亚洲中文字幕 | 久久人人妻人人做人人玩精品| 亚洲国产精品VA在看黑人| 无码人妻精品一区二区三区777| 蜜桃久久久一| 篱笆论坛| 久久91这里精品国产2020| 亚州综合网站| 综合网久久| 亚洲一区天堂| 大香蕉777|