08PKPM輸入樓梯模型后對柱子配筋的影響原先只是在模型中輸入樓梯,但是沒參與整個建筑的結構計算現在新規范實施后審圖公司一定要讓考慮樓梯對結構的影響,其實原先08規范也有寫!但是輸入后,在退出的時候第一個選項打鉤,再進入LT目錄,再進行SATWE計算,發現比照原來的計算結構,單側的柱子配筋小了很多!不知道什么原因,現在迷茫中,請高手指點!
樓梯間邊上是車庫,車庫高于地下室90cm。地下室板厚30cm,樓梯間與車庫間的梁高120cm,這個梁是與地板同時澆筑的吧!現在樓梯休息平臺的柱子立在這個120cm高的梁上,能否移到地板上,緊靠這個120cm高的梁上去,相當于樓梯的投影之內。 車庫太短了,我把隔墻給打了,搞堵薄墻。
能省很多事!!!
采用的小柱網,在大廳那里的中間兩根柱子去掉要不要緊?還沒到計算的環節,現在時建筑平面設計。小弟弟在做課程設計。。。請指教
在已有的混凝土柱子上用膨脹螺栓固定一塊連接鋼板,然后將鋼結構樓梯平臺板的短邊焊接在鋼板另一側,在板下做斜支撐,支撐同樣通過膨脹螺栓和連接板固定在柱子上。 請問大家該如何著手計算螺栓個數,螺栓的承載力,焊縫受力,連接板厚度等等,以確保平臺板的穩定性?
如圖,這樣的樓梯平臺寬度滿足規范么?
這個是我家的自建房,工頭請人來做自己沒有到現場監工。 全程是我爸在看著,但畢竟不是專業的,沒有辦法每個步驟都能監工到位。 今天拆了板發現4根柱子都這樣,這些都是1樓的柱子 還是樓梯的這邊的。 他現在很擔心,但是恰逢年關不知道能找誰評估并給出專業的意見。
計算出樓梯的自重后還需要怎么計算,換算成作用在柱子上的集中荷載?能麻煩各位高人指點,小弟剛接觸設計,荷載輸入時發現這個問題,查了些資料都沒仔細講解,麻煩各位!!
一個工程網點內有個只上2樓的樓梯,2樓60平方米,疏散樓梯寬度為1.2米.疏散樓梯梯段上有個突出的300x600柱子影響疏散寬度如何處理.
框架結構中的梯柱一般都是短柱,它是聯系梯梁的重要構件,在地震中它一但破壞,直接涉及到人員的逃生問題,如果也做成框架柱應該會(huì )好很多!
求助!! 本人外行,不懂設計,傾盡全力畫了個自住住宅的平面圖,農村地方,面積不大,5層,首層層高3300,二層~五層各層高3000,請各位懂的大哥幫忙設計下柱子和樓梯的尺寸,或給個建議也好,不勝感激!!詳情請看附件
要的速度下了哦
在結構計算中怎么樣解決左右不等長,上下不等高的樓梯計算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,該怎么布置?請大家叫我,不勝感謝!!
求救,相關要點
比如SATWE結果里柱子一側寫34,一側寫26,角筋寫2.0,34那側我配6C28鋼筋,26那側我配5C28鋼筋,這樣的話角筋就是4C28了。但是問題來了,根據SATWE說明里的柱全截面的配筋面積為:As=2*(Asx+Asy) - 4*As_corner。原先是As=2*(34+26)-4*2=112,我配的是As=2*(36.95+30.79)-4*6.158=110.8。這樣算的話,我每側配的面積比SATWE結果大,但是扣去角筋的重復利用,我實際的全截面配筋面積比SATWE結果小,這樣可不可以?我想問的是,根據SATWE結果配筋,要不要考慮全截面配筋面積比SATWE結果大,有人說按兩側配,角筋可以重復利用,不用滿足那個公式,也有人說要手配的結果要比公式算出的大。我現在暈死了,請問到底怎么配?
本帖最后由 csccbjs 于 2016-4-19 10:10 編輯 各位大神,路過不要錯過!這里有一個問題需要請教并和大家討論: 今天巡查工地遇到一個技術上的錯誤,原因是設計有問題,具體情況是,樓梯休息平臺最小處寬度(遇到柱子)小于樓梯梯段凈寬,消防驗收時候肯定通不過的,施工單位在整改,請問大家有什么好的解辦法嗎?
跪求:請問我這樣的結構布置是否合理特別是柱子,梁,樓梯 ,他們的受力是否合理
一層層高4.5M 二層開始3.2 共三層半 這樣樓梯會(huì )不會(huì )很薄弱 要怎么加固?
一個樓梯柱子給剪斷了。施工方只為了方便自己施工。這樣做有危險嗎?是五樓的樓梯柱子。有點跑模。磚墻已經砌好了。柱子露在墻外。就把它給剪斷了。剪的都是主筋。現在有兩個問題:1、如果是你碰到這樣的問題,會(huì )如何進行處理呢?2、假如你是樓主,柱子主筋剪斷的事情已經發生,又該如何解決?期待大家好的方案、建議……也請樓主諒解我加的幾句話。呵呵![ 本帖最后由 shigong2009 于 2011-4-26 09:42 編輯 ]
前段時間有人找我去看了一個螺旋樓梯:3.4m層高,21步直接從地面旋轉到二層,兩端支點,板厚80~90吧,里面配筋聽說至多14@100。 當時就覺得不行,我讓施工單位做靜載試驗,2KN/m2的荷載 放上去,一兩個星期過去了,居然也沒出現什么問題,板下面也沒出現裂縫,剛度這么小,時間長了不知道會(huì )不會(huì )疲勞破壞呢。 可是現場確實感覺不會(huì )有什么大問題,(不過現在已經說服其中一家敲掉改成直段的了)另外還有兩家安置房也是相同的情況請教各位高手,這種情況會(huì )出現什么問題,可以加固嗎?
樓梯柱子
樓梯柱子專題,為您提供樓梯柱子相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與樓梯柱子 相關的專業交流討論,更多樓梯柱子相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題