按照法規說明樓梯計算寬度,如果超過4層,就必須按照每百人1M的系數來計算,但5.5.21-1寫道可以按照人數最多一層進行計算,如表所述,次方案人數最多為第二層,可否按照表5.5.21-1中寫道的0.65的系數進行計算寬度?
三層的商場,每層建筑面積2140平方米,設有兩部疏散樓梯,一部寬3.5米,一部寬3.4米,報審時消防隊說樓梯寬度不夠。疏散樓梯的總寬度到底要多少,這個寬度是指樓梯間的總寬還是踏步的寬度?
今天看了一棟老樓,80年代設計的,樓梯太窄了..........各位設計的樓梯寬度一般是多少啊?外部樓梯和內部樓梯,:)
樓梯及疏散寬度計算工具(包括學校,商場,辦公樓,餐飲),只需在指定的建筑面積位置上輸入實際建筑面積,在相應結果處得到疏散寬度,該工具盡管花費了一些時間來查詢相應規范,但還是存在不完善的地方,希望盡可能的得到反饋,以便更加完善。該工具是方案設計及施工圖審查方便快捷的助手,只用輸入面積,就可以得到可種情況下的疏散寬度,使設計過程最大化的簡便。歡迎訪問我的博客,使用我編的工具,更多的工具請關注我的博客。時間倉促,僅供參考。
小區內的配套建筑,3層多層,除了物業管理之類的配套用房,還在沿街一側增加了一些商鋪。上下兩層,每個商鋪設有一個獨立的開敞樓梯。上下兩層面積不超過300平米。請問這種情況,開敞樓梯的梯段寬度和踏步尺寸按什么要求做?
你好,規范沒有明確規定單扇疏散門打開不能影響樓梯的疏散寬度,但圖示里說明單扇門是完全開啟之后不影響疏散寬度就行,有些人說公建不能這樣,住宅可以,不知道前輩們怎么理解。
本帖最后由 machuang2012 于 2016-11-2 17:24 編輯 住宅建筑設計規范要求,6.3.4 樓梯為剪刀梯時,樓梯平臺的凈寬不得小于1.30m。條文說明里面明確,樓梯平臺凈寬指墻面裝飾面至扶手中心線的距離。目前我是這樣做的,圖審不同意說最小才930mm,不滿足規范,我覺得按照規范沒有問題啊----
關于疏散樓梯踏步寬度與高度,《建筑設計防火規范》(GB50016-2014,2018年版)僅對螺旋樓梯及扇形踏步的使用作出了規定,如下:
請問大家樓梯在PM建模時候,樓梯洞口的寬度就是建筑圖上樓梯的凈寬度,還是要加一點距離如120或60等,因為建筑的邊是扶手的邊,所以加點距離,請問對嗎?請大家說說你們的做法
能省很多事!!!
別墅雖然現在不鼓勵建造,但是人們生活水平提高總會(huì )有市場,有市場必然會(huì )有相應的產品,所以討論下別墅樓梯的寬度問題別墅樓梯的最小寬度是按照住宅建筑6層以下不小于1m設計還是按照套內樓梯只要0.75m就可以了??樓梯按照普通單元樓的疏散梯設計可能會(huì )造成面積浪費,但是不按照防火規范的規定是否又不符合規范呢,從使用角度來講寬度大,使用方便,氣派。寬度小節省空間,利用率高,別墅交通基本是按套計算,是否可以套用套內樓梯的設計要求?套內樓梯尺寸要求更小是否有必要按照6層以下的住宅建筑設計樓梯
急救!!!在設計中遇到一個難題,整層(3F)餐廳設計總建筑面積為8500M2,設計人數未知,該如何計算它的樓梯疏散總寬度?!!!
我做一個多層商業建筑,用到雙分樓梯, 其中雙分樓梯的中間梯段寬度=兩邊梯段寬度之和,那么請問:中間休息平臺的和樓層平臺的寬度改怎么確定呢,是按大于中間梯段寬度來算, 還是按大于兩邊梯段寬度來算,(我的樓梯旁邊梯段寬大于1.4m)
建筑設計防火規范---7.4.8 公共建筑的室內疏散樓梯兩梯段扶手間的水平凈距不宜小于150mm。中小學校設計規范GB 50099—2011----8.7.5 樓梯兩梯段間樓梯井凈寬不得大于0.11m,大于0.11m時,應采取有效的安全防護措施。兩梯段扶手間的水平凈距宜為0.10m~0.20m。是否小學教學樓的樓梯梯井寬度必須取大于150mm,同時加安全防護?
疏散樓梯寬度是會(huì )算了的,大概有個公式D=S*C*A*B/100D=疏散樓梯寬度(m)S=該層總建筑面積(㎡)C=商店營業面積的折扣數A=疏散人數換算系數(人/㎡)B=每層疏散走道、安全出口、疏散樓梯以及房間疏散門的每100 人凈寬度(m)注:一般是每100人來計算。就是想請問各位大師,圖中疏散樓梯寬度:根據公式得到10.84米設計樓梯總疏散寬度為30.00米。是怎么得來的?
如圖,這樣的樓梯平臺寬度滿足規范么?
▼ 直跑樓梯(帶休息平臺、不帶休息平臺)
兩個30層塔樓住宅緊鄰建筑,一個底商4層,一個底商2層,2層的底商樓梯間是按照封閉還是防煙,還有2層的底商樓梯間梯段寬度1.2米可以嗎
教學樓疏散樓梯在中間層的樓層平臺與梯段接口處宜設置緩沖空間,緩沖空間的寬度不宜小于梯段寬度 中、小學規”-2011,8.7.7條這段是什么意思 能否附圖示意
電梯樓梯平臺寬度1680是否符合要求?
樓梯寬度