如題,第三版設計手冊上一般規定是最大流量,但是在輻流式部分計算公式和例題都用的是平均流量,新的標準也模糊了這個概念,提到了雨季平均流量,求懂哥指導
圖紙簡介: 本圖紙包含:輻流式二沉池平面圖和2張剖面圖。中心進水周邊出水輻流式二沉池。 投稿網友: cryolite1985 上傳時間: 2014-07-23
我正在做一個小區污水處理回用的設計,其中要用到旋流式沉砂池的設計計算,目前我還沒有這方面的經驗,哪位高手幫幫忙?設計流量是4000m3/d.
輻流式沉淀池設計數據1. 池直徑與有效水深之比6-12;2. 坡向泥斗的底坡≥0.05;3. 池徑≥16m;4. 液面負荷≤2.5m3/(h?m3);5. 沉淀時間1-1.5h;6. 池徑< 20m,一般采用中心傳動的刮泥板。池徑> 20m,一般采用周邊傳動的刮泥機;7. 刮泥機轉速為1-3r/h,刮泥機外緣線速度≤3m/min;8. 非機械刮泥時,緩沖層高0.5m。機械刮泥時,緩沖層高上緣宜高出刮泥板0.3m;9. 進水口周圇板的開孔面積為過水斷面積的6%-20%。請問一下各位大神,這個只是一個參照的吧,因為我這邊一個工程沉淀池也是采用輻流式沉淀池,水量是3000t/d,沉淀池深度為6m,而池子直徑為11m,這個根本是不符合第一條設計參數的。
我的二沉池流量是2707m3/h,負荷取取1m3/(m2·h),算出來直徑是58.7,取了60,但是下面的堰口負荷不符合1.7的要求啊,怎么回事的?
今天剛碰到的問題,輻流式沉淀池的計算不是太復雜,復雜就復雜在這個計算方法的輻流式沉淀池前面加了“普通”兩個字,LB又說計算出來后的結果要用另外一種有什么負荷參數的的方法校核,找了一天沒找到相關的資料,所以在這里請有識之士幫幫忙,謝謝!!!
在設計生物接觸氧化法的二沉池時,周邊進水輻流式二沉池的計算要用到混合液懸浮物濃度(MLSS),可是生物接觸氧化法中MLSS的濃度該怎么知道啊?
我第一次作設計,很多東西都搞不清楚。關于二沉池有幾個問題想請教一下諸位。我設計的幅流式二沉池采取刮吸泥機設備,連續排泥。1、還需要設污泥斗嗎?2、池底的污泥管怎么布置?3、連續排泥的話怎么保證回流污泥的濃度呢?或者哪位告訴我什么地方能夠找到有關的資料可以讓我參照一下?先謝謝啦~^_^
你們設計院要采暖計算書了嗎?反正我感覺沒必要拿計算器簡單酸下不就得了要計算書還要單獨錄入模型,跟畫圖根本就兩碼事加大我們的工作量不加錢,誰干?還有就是現在采暖負荷軟件不成熟,工作量太大 了……不現實其實建筑能耗控制住,就應該沒問題了
現在有一個“氣體加熱器”的設計問題,請有經驗的人幫忙設計一下,問題是這樣:加熱器的入口溫度是0度的冷氮氣,出口溫度是150度的熱氮氣,加熱器的流量是100升/min,加熱器要連續工作24小時,加熱器內介質是氮氣,氮氣是連續流動的,流過加熱器后即被加熱。加熱器的材料是奧氏體不銹鋼,對加熱器的外形和尺寸沒有特殊要求,只要達到上述功能就可以。
這個設計計算有問題嗎?為什么?pe=350kwk=1.0pej=350kwcos=0.8ij=300A請教這電流300A計算是否正確?為什么?
有一個污水廠的設計,設計水量為100000立方米每天,污泥回流比為100%, 這些東西最終都是要進入二沉池的啊,那二沉池的水量豈不是變成了原來的兩倍了,請問這樣考慮對嗎? 求高手指點!!
一、構件承載力驗算1.外包型鋼加固法1)外包型鋼加固混凝土柱時,型鋼構架承載力應按現行國家標準《鋼結構設計規范》GB50017規定的格構式柱進行計算,并乘以與原柱協同工作的折減系數0.9。 2)外包型鋼加固混凝土柱時,新增型鋼強度利用系數除抗震計算取為1.0外,其他計算均取為0.9。2.粘貼纖維復合材料加固法采用粘貼纖維復合材料加固梁時,實際應粘貼的纖維復合材截面面積應考慮纖維復合材厚度折減系數km。 二、體系抗震加固驗算1.多層砌體房屋抗震加固多層砌體房屋抗震加固整體驗算,可采用加固后的綜合抗震能力指數作為衡量多層砌體房屋抗震能力的指標,也可按設計規定方法對加固后的墻段用截面受剪承載力進行驗算。【綜合抗震能力指數法】加固后的樓層和墻段的綜合抗震能力指數,
中心進水輻流式二次沉淀池計算書
作為一名設計人員,我想把自己的設計越來越完善,是每個設計人員都應該想到的問題,在設計輻流沉淀池中心筒布水孔時,我也查看了一些資料,書上水中心筒布水孔的面積總和應該是池斷面面積的10%-20%,可我計算一下這樣布水孔會(huì )需要很多,而看了網站上一些朋友的設計圖紙后,又不是按那比例計算的,所以,請有設計這方面經驗的朋友談談自己是怎么計算的好嗎？第痘般大型污水廠的輻流沉淀池是下部進水,而小的輻流沉淀池有的是上部進水(類似豎流式),我想小的話上部進水效果也是一樣的吧,但中心筒布水孔的位置一般是怎么設定的呢?大概在池深多少處呢?希望大家積極探討一下啊,謝謝
輻流式二沉池設計計算
輻流式二沉池設計計算專題,為您提供輻流式二沉池設計計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與輻流式二沉池設計計算 相關的專業交流討論,更多輻流式二沉池設計計算相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題