狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 潛污泵噪音如何界定超標?

    珠海某公司購買的凱泉的(負一層地下室內的塔樓內)潛水泵啟動后,發出較大噪音,在二樓電梯間前室也聽得到,特別夜深時很刻骨銘心。凱泉拿了個手持型分貝測試儀,站在集水井的鋼板上開啟一臺泵測得72-76分貝,說沒有超標。請問(除了 《住宅規》503687.1. 1 住宅應在平面布置和建筑構造上采取防噪聲措施。臥室、起居室在關窗狀態下的白天允許噪聲級為50dB(A聲級),夜間允許噪聲級為40dB(A聲級)。外)還有沒有噪音是否超標的規定,什么規定。是否超標?如何解決,謝謝。

  • 關于應急干式消火栓的設置

    最近做一工程,消防局審查后要求做應急干式消防系統,依據本人的理解,應急干式消火栓系統是在施工過程中為消防車救火設置的,工程原本設計的消防系統投入使用,這套應急干式系統怎么處理呢?請教各位大俠指導。

  • 關于干式消火栓系統的疑問

    干式消火栓系統,應在進水管設置快速啟閉裝置,請問如果用電磁閥的話,應如何放置及啟動,電磁閥后放一個放空閥的話是否合理

  • 關于干式消火栓系統的設計

    現一北方嚴寒地區大型商業綜合體項目。9棟三層商業,室外走廊連接商業單體,消火栓設置在外廊上,能否采用干式消火栓系統。因為旅游城市,只有夏季旅游旺季商業才營業,淡季沒有游客,故不營業,則不采暖,可否根據新規GB50974-2014中7.1.3條宜采用干式消火栓系統。在線等答案

  • 潛污泵的型號參數和選型

    潛污泵具有占地面積小、安裝維修方便、連續工作時間長等優點。因此,潛水排污泵越來越得到人們的重視和運用。潛污泵由以前的單純輸送清水,到現在可以輸送各種生活污水、工業廢水、建筑工地排水等。今天要說的就是一款適合家用的潛污泵——澤德E-ZW65A。這款設備是德國生產的產品,相比較市場上的同類產品,它有著自己獨特的優勢。 1、這款設備采用業界領先的德國博格曼機械密封技術。它具有密封效果好、使用壽命長、產品結合面精度高的優點。德國FAG不銹鋼軸承,運行效率高。 2、IP68的高防護等級,機器可以全部沉入水中,帶雙重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大揚程(9.5m3/h),自帶浮子開關,通電即可實現自動抽水。水位達到20cm時,設備自動啟動,低于5cm時會(huì )自動停止。 4、不銹鋼潛水泵,高端大氣,耐腐蝕且經久耐用。電機熱過載保護,有效保護電機過熱的情況。<

  • 干式變壓器的應用和選擇

    干式變壓器的工程選型及應用。 作者:張勖成 曾慶贛 1、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號。變壓器負荷增大,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,系統自動啟動風機冷卻;當繞組溫度低至90℃時,系統自動停止風機。 (2)超溫報警、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號。當變壓器繞組溫度繼續升高,若達到155℃時,系統輸出超溫報警信號;若溫度繼續上升達170℃,變壓器已不能繼續運行,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,應使變壓器迅速跳閘。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,直接顯示各相繞組溫度(三相巡

  • 干式消火栓系統的相關問題

    建規里說在寒冷地區非采暖建筑可設置干式消火栓系統,但需在進水管上設置快速開啟裝置及室內管網設置排氣閥。請教各位大蝦:排氣閥如何選定? 快速開啟裝置我理解為電動蝶閥,偶現在手頭工程中此種單體太多,如果每個單體都裝電動蝶閥整個費用太大,而埋地管網又不允許放空。我想用手動蝶閥不知行不行?

  • 干式噴淋系統的設計要點?

    由于在北方,一個近萬米的丙類庫房,應設噴淋,因為不采暖,消火栓和噴淋均是干式系統,在設計上應該注意什么,報警閥采用干式報警閥,其他還有什么說道嗎? 空氣壓縮機的技術參數?快速排氣閥門是怎樣的閥門?

  • 什么原因連續燒毀潛污泵電機

    近來遇到一個現場情況如下:5。5KW電機,額定電流11-14A左右,配備了如下保護:D25A的空開(帶漏電保護),25A的交流接觸器,14-18A的熱繼電器,還有斷相保護器(具體型號不清楚了,是那種類似電機保護器的),近來連續燒毀兩臺電機,一臺是三相全部燒毀,另一臺是一相燒毀,控制柜到現場大概有7-8米,電纜是4平方的,經過測量電纜沒有問題,絕緣良好,連接也正常,現在有點奇怪,是什么原因連續燒毀的兩臺電機呢,并且保護沒有啟到保護作用,現場還進行了電器測量,先斷電測量空開,接觸器,熱計都沒有發現有接觸不良,斷相等問題,在通電測量發現也基本正常,測量熱繼電器下口電壓在400V左右,現場我懷疑可能是虛接但是沒有發現有這種情況,現在我只能懷疑是水泵和電纜的接線虛接(電纜是硬銅線,水泵電纜是軟銅線),水泵電機質量不合格。另外現場用戶的工程師也沒有找到問題,請大家多加研究,解決這個問題啊?謝謝了,

  • 關于地下車庫的排水潛污泵!!

    地下車庫如果有衛生間的話,就必須采用潛污泵進行提升,請問大家的是:污水坑一般在大便器下,那么,污水坑與大便器之間是怎么連接的呢?總不可能是直接通入坑中的吧?請指點,謝謝

  • 倉庫干式系統的作用面積

    自噴規范2005年版5.0.4.1:干式系統的作用面積應按本規范表5.O.1規定值的1.3倍確定。但5.0.1規定的是民用建筑和工業廠房的系統設計參數,倉庫的系統設計參數在5.0.5不知這個問題是怎么解決的?

  • 求救,怎么樣選擇潛污泵!!!

    現安裝兩臺H45,水量25m3/h高揚程低量的潛污泵,出水管道壓力為3斤左右,安設的管道為110mm,要供兩臺出水量為40m3/h的機器.請各位大蝦指點,謝謝.

  • 干式廁所施工圖大家給各意見

    某工程干式廁所施工圖

  • 消防干式系統的問題探討!

    對于寒冷地區,消火栓系統及自動噴水系統都要求采取干式系統,但干式系統與我們常見的濕式系統有何區別?具體的設備及管道又有哪些不同?設計中應該注意那些問題呢?望大蝦們多多指教,不甚感激!~

  • 求助:關于干式報警閥的問題

    關于干式報警閥,相關的空壓機,除了啟動壓力和停機壓力以外還應該有什么參數沒有呢,空壓機的供氣量和壓力該如何確定呢,技術措施上要求空壓機30min內使閥后氣壓達到設計要求,是不是根據P1V1=P2V2,閥后氣壓*管道容積/空壓機工作壓力*30min來計算空壓機的供氣量呢?還有干式報警閥的比例8:1或5:1應該如何確定呢~預致謝意:handshake[ 本帖最后由 songxl827 于 2010-8-16 15:30 編輯 ]

  • 關于干式地板采暖的問題

    誰有關于干式地板采暖或者輕薄型地采暖的詳細介紹資料,請給發給看看,我們公司可能 要開展這塊業務,廠家的也可聯系下QQ:275797006郵箱:xbhforward@163.com

  • 請教:什么是干式消火栓系統

    建規中有一條是這樣規定的;嚴寒地區非采暖的廠房、庫房的室內消火栓,可采用干式系統,...................中的“干式系統”具體是什么樣的,那位高人給講解講解,以示解惑!感激不盡!

  • 630KVA干式變壓器噪聲有時大

    單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,三相電流大約為550A 680A 500A。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,開始以為是散熱風機啟動。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。

點擊加載更多

干式潛污泵

干式潛污泵專題,為您提供干式潛污泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與干式潛污泵 相關的專業交流討論,更多干式潛污泵相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

人妻洗澡被强公日日澡| 91亚洲国产| 在线精品亚洲欧美日韩国产| 国产毛片久久久久久久久春天| 国产真实露脸乱子伦| 乱论| 欧美亚洲日韩一二区| 91久久国产最好的精华液| 久久午夜男女| 亚洲日韩欧美亚洲| 乖 好舒服 把腿张开外国视频| 欧美xxoofree18高潮| 午夜天堂| 欧美另类综合| 国产精品777777| a级视频在线观看| 四虎最新地址| 少妇性饥渴无码A区免费| 欧美性爱中文字幕在线| 丁香五月亚洲综合深深爱| 啪啪欧美| 国产特级毛片aaaaaa视频| 天堂一区二区| 国产成人精品国内自产拍免费看| 波多野结衣中文字幕久久| 成人高清无码| 一二三区匹一二三区一| 少妇做受高潮| 久久人人爽人人爽人人片av高请| 人妻体内射精一区二区| 色日本欧美湖南| 日韩国产呦精品无码一专区| BB无码区| 97人伦影院A级毛片| 一区二区三区亚洲欧美日韩| 无码av一区二区毛片| 人体艺术动态图一进一出| 国产精品99久久久久人最新消息| 色五月婷婷色欧美| 久久只有精品久久| 秋霞网站|