機電安裝工程管理與實務.
比如說明配鋼管的時候多遠的距離要支支架,管徑的大小不同距離各應是多少?這個問題是不是屬性設計規范里的,不知道要了解這類東西應該找一些什么書?如果是規范的話麻煩知道的仁兄把那編號告知一下,主要是要安裝工程的(消防,給排水,暖通空調,電氣....)
我們公司本來是賣水泵的,一般不負責安裝,但買方不想自己安裝,因為他們這次是更換小號水泵,還得換管子裝變徑,所以想把全套項目都讓我們做。這個水泵比較重,我們也得找專門的安裝公司來裝,我想問一下,現在這種情況相當于我們公司總包這個項目,再轉包給安裝公司做,這里需要什么手續和資料呢?我們肯定是要找一家有安裝資質的公司來做,我想問下,除了最后的實體工程外,我們還需要向甲方或相關提供什么東西呢?我們應該向施工單位所要什么東西呢?這也是為了以后一旦有法律糾紛好處理,謝謝大家!
在安裝工程定額的使用中,各種系數的計算一直是困擾廣大工程預算工作者的主要問題,例如:哪些是子目系數、哪些是綜合系數,同級系數是否互相計取。關于上述問題大多數教材、手冊都沒有提到或沒有詳細論述。在全國統一安裝工程預算定額解釋匯編(二)中也僅僅提到腳手架搭拆費和采暖、通風工程系統調試費為綜合系數,其中均以定額各章、節規定換算系數、超高系數、高層建筑增加系數等子目系數為計算基礎,并構成直接費。根據上述解釋?zhuān)~各章、節規定的換算系數、超高系數、高層建筑增加系數等為子目系數,腳手架搭拆費和采暖、通風工程系統調試費等為綜合系數,子目系數的計算結算構成綜合系數的計算基礎,同級系數之間不互相計取。而在實際工作中,定額各章、節換算系數、超高系數往往是針對某一定額子目所進行的換算調整,其調整值構成高層建筑增加系數的計費基礎,顯然與上述解釋矛盾。據此,安裝工程定額系數的劃分宜按下述方法進行。根據安裝工程定額系數的計算條件及使用方法不同,可分為以下三個類系數:第一類定額子目系數:主要是指定額各章、節規定的,當分項工程內容與定額子目不完全相同(施丁內
適用范圍:本守則適用于高低配電柜的一次銅、鋁母線的加工及安裝要求。
安裝工程投標時甲供材是暫定價問題一:結算的時候甲供材部分的取費是否應該歸施工單位享有?(我以前都是算給施工單位的)問題二:安裝工程投標時甲供材是暫定價,那么取費就是按照暫定價來取的;結算的時候甲供材部分的取費是按照暫定價還是什么來取?
4. 質量標準4.1 主控項目1) 燈具的固定應符合下列規定:a 燈具重量大于3kg時,固定在螺栓或預埋吊鉤上;b 軟線吊燈,燈具重量在0.5kg及以下時,采用軟電線自身吊裝;大于0.5kg的燈具采用吊鏈,且軟電線編叉在吊鏈內,使電線不受力;c 燈具固定可靠,不使用木楔。每個燈具固定螺釘或螺栓不少于2個;當絕緣臺直徑在75mm及以下時,采用一個螺釘或螺栓固定。2) 花燈吊鉤圓鋼直徑不應小于燈具掛銷直徑,且不應小于6mm。大型花燈的固定及懸掛裝置,應按燈具重量做過載試驗。3) 當鋼管做燈桿時,鋼管直徑不應小于lOmm,鋼管厚度不應小于1.5mm。4) 固定燈具帶電部件的絕緣材料以及提供防觸電保護的絕緣材料,應耐燃燒和防明火。5) 當設計無要求時,燈具的安裝高度和使用電壓等級應符合下列規定:a 一般敞開式燈具,燈頭對地面距離不小于下列數值(采用安全電壓時除外); 室外:2.5m(室外墻上安裝); 廠房:2.5m; 室內:2m; 軟吊線帶升降器的燈具在吊
因本人愚鈍,不太會(huì )在這里上傳照片,總感覺在這里上傳速度太慢,感興趣的朋友請到我的博客照片一欄察看,這些照片都是自己拍攝的。http://quanchwangg.blog.163.com/edit/#-1
1.允許相鄰兩個終端(插座)之間橫向預埋管道連接嗎?2.0.3米插座是從本層頂上敷設還是從本層地下敷設?3.以上有規范?
各位同仁: 小弟想請教一下,做安裝工程標底時(套定額),主材價格一般比詢價或市場價要高多少?可有相關規定或者行內共識準則??初做預算,不甚了解,特請教各位前輩! 不勝感激!!
電氣施工及安裝工藝及規范供大家參考。
建筑結構圖中地梁頂標高-1.4,墻是從-1.4米處開始砌,一直到二層嗎?在正負0處要設圈梁嗎？如滚，為什么圖紙上只有基礎平面圖,然后是柱平面圖,接著就是二層結構平面圖了。
機電安裝工程 建設工程項目根據同一工程大小可劃分為單項工程、單位工程、分部工程和分項工程。其中單位工程是指具有獨立的設計文件,具備獨立施工條件并能形成獨立使用功能,但竣工后不能獨立發揮生產能力或工程效益的工程,如項目可以劃分為 土建工程、機電安裝工程和裝修工程。 機電安裝工程是指實現項目使用功能的機電系統工程,包括 電氣工程、 給排水工程、消防工程、通風與空調工程、智能化系統工程、電梯工程等6大分部工程,內容包含設備安裝及調試和管線綜合布置。 電氣工程包括是為實現一個或幾個具體目的,且特性相配合的,由 電氣裝置、布線系統和用電設備電氣部分的組合,這種組合能滿足建筑物預期的使用功能和
給排水的拆除工程里面,在下遇到2個問題,急需解決,1.無縫鋼管安裝時套有幾個定額的,拆除時套價是保留這幾個定額?并將這些定額*0.5么?2.UPVC三通等塑料管件在安裝時與塑料管子共用一個定額,不用單獨列項。那么在拆除時是不是也包含在了管子的定額里面了,不用單獨套定額呢?小妹在此謝過了~
電氣安裝工程包括哪些內容
【摘要】 一位空調維修安裝工的吶喊:我是一名家電安裝維修工,十幾年的路坎坎坷坷,風風雨雨,經歷了太多的艱辛,在即將退休之際我如鯁在喉不吐不快。。 <
看看這個泵房的安裝工藝,幾張圖片,大家一起來討論一下,優點缺點在哪,什么是值得學習的,什么是值得改進的
求各位大神給一個防爆風機的安裝工藝及規范
電纜敷設工藝的標準和要求,比較詳細,供實際工作參考。
樓梯安裝工
樓梯安裝工專題,為您提供樓梯安裝工相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與樓梯安裝工 相關的專業交流討論,更多樓梯安裝工相關內容請訪問