虹吸原理是利用高低水位壓力差 通過連通管 高位容器中的液體將流向低位容器,直到液位相平. 我想請教什么是倒虹吸原理 是不是 低位容器中的液體將流向高位容器 是如何實現的
查了查網上說的 ,但都不是很明白,“ 膨脹水箱用于容納采暖系統媒質水受熱膨脹后多出來的水體積;同時穩定系統循環壓力,緩解媒質水壓力的變化。膨脹水箱里面的橡膠皮囊內充滿1 bar的氮氣。當溫度升高系統水體積膨脹時,擠壓空氣進入水箱;溫度降低系統水體積收縮時,空氣的壓力則將水壓回采暖系統”這里說的空氣是指充的氮氣嗎?是在殼體和隔囊之間還是在囊里面和水在一起啊?如果安裝了膨脹罐是否可以取消膨脹水箱和補水泵??求教高手 本人菜鳥 學習學習啊 呵呵
看到有些廠家用壓縮機的排氣量來選擇,我個人認為 虹吸罐的大小 應該是與壓縮機的排氣量無關的。第一 壓縮機的排氣根本就沒有經過虹吸罐。第二 虹吸罐的作用是用來冷卻螺桿制冷機的油溫。第三 虹吸罐的安裝至少在距離壓縮機油冷卻器中心線標高1.8米以上,氨液從油冷卻器中吸取熱量而氣化,利用虹吸作用回到虹吸罐,在回到冷凝器。從中認為和壓縮機的排氣量沒有什么關系。 各位大蝦能否提供一個比較科學的選擇辦法。
各位老師好:小弟碰到一個棘手的問題,我單位新安裝了一臺煙冷的KA-20螺桿機組。油冷是氨自冷的,在運行中發現虹吸罐與壓縮機排氣總管連接的那根回氣管順著排氣總管往虹吸罐里進氣,導致虹吸罐過熱。今天我大致測了一下冷凝后的液氨大致在十幾度,而虹吸罐溢流口到高壓罐之間的管道卻達到了三十多度。設備落差應該沒有問題,蒸發冷中心線---虹吸罐中心線2.5m以上;虹吸罐——油冷3m以上。我想問一下虹吸罐與排氣總管連接的排氣管道是否需要高出排氣總管?如果需要;應該高出多少?我這里現在是高出0.5m。另外我有個想法不知可行不可行,就是油冷排出的氣液兩相管不進入虹吸罐直接與排氣總管連接上。同時把虹吸罐與排氣總管相連的回氣管斷開。敬請各位老師幫忙給予賜教,小弟在此先謝了!
看了許多貼子,想進一步了解,向各位同仁請教以下問題:1.雨水斗的形狀對虹吸形成的作用是什么? 2.落差高度與虹吸形成的關系? 3.管徑大小與虹吸形成的關系? 4.雨水斗內阻旋渦和隔空氣裝置的設計依據是什么? 多謝賜教!
地下消防水池與虹吸罐與地上消防泵房的距離。有沒相關規范說明?
虹吸雨水收集系統進入我國也只有10來年的時間,但現在,它在平頂屋面排水系統中已有了龍頭位置。那么它是如何來進行工作的,又是怎樣的優勢才確立了它的龍頭地位呢? 為了使雨水管能夠最終達到滿流的狀態通常采用獨特設計的雨水斗以實現氣水分離,當管中的水量是壓力流狀態時就會(huì )產生虹吸作用。對于大型的屋面排水可以采取“分區排水”的方式,由數個子系統組成整個屋面的排水系統,每個系統一個天溝從而避開了伸縮縫。當天溝的雨水達到一定深度的時候,系統中的尾管就會(huì )充
RT:手頭有一個工程,需要用到虹吸脈沖布水裝置,但是查了好多資料都是簡單的一筆帶過,找不到更詳細的了。查的資料里說的最多的都是北京環科院采用的一種脈沖布水器,但是原理圖簡單的不能簡單了,看都看不懂,也不知道是不是需要什么設備或者裝置,所以還請知道的各位前輩說明一下該脈沖布水器的工作原理,如果順便有詳細的圖紙就最好了,先謝謝各位了!
有大蝦可以詳細地講解一下脈沖罐的原理嗎?還有脈沖罐進水需不需要用高壓泵泵進去?網上總是說虹吸原理,但怎樣虹吸法,我真的不懂?
虹吸排水特點: 1.雨水斗在屋面上布點靈活,更能適應現代建筑的藝術造型,很容易滿足不規則屋面的雨水排放。 2.單斗大排量,屋面開孔少,減少屋面漏水幾率,減輕屋面防水壓力,降低結構荷載。 3.落水管的數量少和直徑小,滿足了現代建筑的美觀要求以及大型標志性建筑,各種大跨度屋面及高層建筑群樓的雨水排放。 4.
IC厭氧罐工作原理、技術優勢
各位大蝦,請問虹吸能用在300的管子上么?我是想用300的管子從地處吸水到高處,由于成本和地形不能用水泵,想在管內造真空,然后可以吸水上來,兩地高差約2m,,不知道是不是可以??感謝各位大蝦花時間教我!!真誠感謝
橡膠囊氣壓罐工作原理圖
我是一只小小菜鳥,請教各位大俠,虹吸罐在冷庫中的作用?發現很多大系統都有虹吸罐,而有些小系統又沒有。請多多指教。謝謝
在氣壓罐內設定的P1、P2、Ps1、Ps2四個壓力控制點中,P1為氣壓罐的設計最小工作壓力,P2為水泵啟動壓力,Ps1為穩壓泵啟動壓力。當罐內壓力為Ps2時,消防給水管網處于較高工作壓力狀態時,穩壓泵和消防水泵均處于停止狀態;隨著管網滲漏或其它原因引起的泄壓,罐內壓力從Ps2降至Ps1時,便自動啟動穩壓泵,向氣壓罐補水,直到罐內壓力增加到Ps2時,穩壓泵停止,從而保證了氣壓罐內消防儲水的常備儲存。若建筑發生火災,隨著滅火設備出水,氣壓罐內儲水減少,壓力下降,當壓力從Ps2降至Ps1時,穩壓泵啟動,但穩壓泵流量較小,其供水全部用于滅火設備,氣壓罐內的水得不到補充,罐內壓力繼續下降到P2時,消防泵啟動向管網供水,同時向控制中心報警。當消防泵啟動后,穩壓泵停止運轉,消防增壓穩壓工作完成。更多知識點分享請加入張工培訓消防群~
確定一套好的排水系統跟好的設計是分不開的;只有設計好才能為后期安裝帶來便利,確保系統按時完成; 完整的設計方案是按照屋面面積計算-所在地暴雨強度-屋面降雨的
關于地暖去耦罐(耦合罐)工作原理的簡述 壁掛爐地暖中的耦合罐的一邊接燃氣壁掛爐系統,因為壁掛爐內置有一個循環泵,所以我們可以稱之為一次循環高溫系統;耦合罐的另一邊接末端系統,我們稱之為二次循環低溫水系統(需要加一個外置循環泵)。加裝去耦罐后可以有效的避免壁掛爐內置循環泵與外置循環泵之間串聯造成系統中流量及揚程相互干擾。這樣當二次循環水泵關閉時,一次循環高溫水系統開啟的流量全部從耦合罐(去耦罐)內回水管返回一次系統,實現各自獨立循環,互不干擾。 簡述:當一個壁掛爐供暖系統中一次循環及二次循環同時存在,一、二次循環分別有自身的循環水泵,在這種情況下,循環泵之間可能相互影響,造成流量及揚程的不正常。而耦合罐內部能產生一個壓力損失衰減的區域,它能使一次及二次循環相對獨立運行:如果一次水流與二次水在壁掛爐分室溫控系統中,用戶會(huì )通過使用電動溫控閥或手動調節溫控閥,來達到調節每個房間的使用溫度,從而會(huì )導致采暖系統中流量和壓力的變化。 耦合罐的主要功能,就是平衡壁掛爐系統和采暖系統中的壓力,對壁掛爐系統的流量沒
液氨冷卻制冷壓縮機的虹吸罐怎樣計算選擇?查手頭的幾本教材,都沒有。只有廠家的樣本上有,但不知怎樣計算得到?總得有計算依據吧!
虹吸罐原理
虹吸罐原理專題,為您提供虹吸罐原理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與虹吸罐原理 相關的專業交流討論,更多虹吸罐原理相關內容請訪問