圖紙簡介: 廣州某大院某廠房施工圖設計圖,包括虹吸雨水雨水斗安裝大樣、橫管懸吊管大樣等 投稿網友: zhjn87 上傳時間: 2013-09-04
很多人覺得虹吸排水很好,確實很好;但一個再好的系統,如果不去好好的維護,出現了問題就趕忙找廠家,說是廠家的問題;其實我們在安裝好了之后。 &nb
現在有一個廠房(鋼構)采用虹吸排水,匯水面積為2500平米,重現期為5年,5min的暴雨強度為480L/S.ha。采用3個虹吸立管,每個立管各接3個雨水斗(雨水斗管徑可能為DN50),立管管徑均為DN150,然后中間變徑為DN100。施工后中間的那個雨水立管(立管三根成一排)變成 DN125變徑為DN100。現在的情況是:雨水溢流,漫過天溝,導致鋼板保溫層潮濕,可能還有其他影響。天溝為300(寬)×200(高)。請有經驗的前輩賜教:1、如果按圖施工,(DN125改成DN150),可以排出去水嗎?2、如果做溢流口,該如何下手??天溝的兩端都是往中間找坡的。或者有更好的解決辦法,請賜教。
各位同仁,本人從事虹吸雨水行業超過6年時間。有大量的資料可與大家分享,如果有興趣討論或需要什么資料歡迎隨時給我郵件siphonic@126.com
虹吸排水、同層排水、雨水回收,希望能和各位共同探討這些問題。[ 本帖最后由 hongxitongceng 于 2008-12-12 14:56 編輯 ]
現在本人做一個廣電中心的綜合樓和演播廳,屋面和中庭采用虹吸雨水排水。不過屋頂和中庭不能做雨水溝,請問虹吸雨水是否可以采用無溝排水方式(根據虹吸式雨水排放系統技術手冊,只有DN50的可以不用做溝直接安裝在屋面上),僅虹吸雨水斗處做700X700的降板,來滿足斗前水深的要求,建筑屋面找坡至虹吸雨水斗處。 請問這種做法是否可行。 請各位XDJM給予解答。江湖告急……:Q
確定一套好的排水系統跟好的設計是分不開的;只有設計好才能為后期安裝帶來便利,確保系統按時完成; 完整的設計方案是按照屋面面積計算-所在地暴雨強度-屋面降雨的
求回答虹吸式雨水排水系統介紹,大家可以發表一下對這種系統的見解,謝謝![ 本帖最后由 zhuanyuanjiejie 于 2009-5-13 18:10 編輯 ]
本人從事屋面雨水虹吸排水及同層排水已有數年,其中也積累了一些相關經驗,現將虹吸技術由淺入深地與大家共同探討,以期達到共同進步的目的,把這個新興的先進技術發揚推廣。 虹吸排水原理 虹吸現象是液態分子間引力與位差能造成的。即利用水柱壓力差,使水上升再流到低處。由于管口水面承受不同的大氣壓力,水會(huì )由壓力大的一邊流向壓力小的一邊,直到兩邊的大氣壓力相等,容器內的水面變成相等高度,水就會(huì )停止流動。利用虹吸現象很快就可將容器內的水抽出。 打個比方,在一個水缸里裝有水,用一根管子一端放在水中,另一端在缸沿自然垂下,用嘴在這端端口吸氣一會(huì ),然后松嘴,那么缸中的水就會(huì )從管子中流下來.因為管子呈一段弧形,像彩虹,又能直到吸水的作用,故稱為虹吸現象 虹吸管是人類的一種古老發明,早再公元前1世紀,就有人造出了一種奇特的虹吸管。 事實上,虹吸作用并不完全是由大氣壓力所產生的,在真空里也能產生虹吸現象。使液體向上升的力是液體間分子的內聚力。在發生虹
虹吸式屋面雨水排水系統
一個普通的廠區不是什么礦山或者重要的單位,甲方一拍腦子非得廠區一圈要求做排洪溝,還不是排水溝,而廠區內定的暴雨標準是5年一遇,現在問題來了,排洪溝是50年的標準,廠區排水是按規范的5年一遇(這標準也很高了一般廠區都做1年的這也是甲方拍的)。甲方提供了50年一遇的水位線2.6m,廠區地面標高又很低,我5年一遇的雨水管肯定插在50年一遇的水位線以下了,這樣可以么。也就是說遇到極端情況,我廠區的水肯定是沒法排的, 我查了下手冊室外排水那本,“雨水出口最好在洪水位以上,一般應在正常水位以上”
現在廠區做雨水排水時有兩種情況,一種是做雨水管道,用雨水口收集雨水。二是做雨水溝。在這里請教一下大家,這兩種方式孰優孰劣,什么情況下用那種排水方式?個人覺得,雨水溝也不錯,施工方便,便于清通,估計費用還便宜吧!
手上拿到校區雨水施工已經做的差不多的項目。看圖比較清楚 上面這個井以及往下排的井也已經做好了。也就是Y1,注意標高。校道以及校道左側都是-0.750,那問題就來了。我要怎么把下面Y2的水排到Y1,覆土0.7 加上管徑 Y2井底深就有2.150了。怎么解,新手求指教。
最近在研究天正里面虹吸雨水計算,也按照視頻教學的要求繪制出了雨水平面圖和系統圖。但是生成的雨水系統圖里的水量,都是默認的25L,12L,而不是正確的單斗水量。請問這個怎么能變成正確的單斗水量呢?
虹吸雨水斗型號
原理: 利用屋面與地面高差產生的能量,在屋面積水達到一定高度時,使得管道內不進入空氣,以滿管流狀態(即虹吸狀態)排水時產生負壓,管道內形成抽吸作用將雨水迅速排掉。
形成原理:利用屋面與地面高差產生的能量,在屋面積水達到一定高度時,使得管道內不進入空氣,以滿管流狀態(即虹吸狀態)排水時產生負壓,管道內形成抽吸作用將雨水迅速排掉。 實現:基于形成原理,利用“伯努利”方程,經過周密計算,有效控制和平衡管道內雨水的流速、壓力,使得雨水管道在短時間內達到滿管流狀態(即虹吸狀態),快速將雨水排出室外。 一、虹吸排水系統原理