室內給水管道安裝技術交底
高壓給水管道橫向在主廠房11#軸至15#軸之間,縱向在主廠房J列穿至鍋爐側。從三臺給水泵出口由二支Φ406.4×64和一支Φ330×52的鋼管匯成一支Φ558.8×79.5的母管經過3#、2#、1#高加接至標高為45.54m處省煤器聯箱進口,完成高壓給水管道的安裝。本項工程管道布置跨度大、管子重、高空作業較多,對口安裝難度大;焊接工藝要求高;管道內部清潔度要求非常高。因此要求施工人員認真看圖,安裝時不僅要嚴格控制質量,而且要緊抓安全,做好防范措施。
包括開槽、地基處理、管道基礎及穩管施工、檢查井施工、抹帶施工等。 下載地址;http://www.shui.shejis.com/new_al/html/28182.shtml
給水管道施工及驗收規范
沈陽市城鄉建設委員會(huì )主編的《質量驗收規范GB50242》中的9.2.3的條文規定和說明,與《給排水管道施工及驗收規范GB50268》中的5.9.3的條文規定不一致,給設計和施工帶來一些問題,現在應該和那個部門聯系,對條文的疑惑進行咨詢、解答。敬請回復為盼。 注:如果按照規范,法蘭不能地埋,因為室外和室內的管材不一致,需要法蘭連接。那和建筑物進戶管的連接處都需要砌井,沒有空間是一個,再就是沒有必要性。第一次發帖,不道問題說清楚沒有。
請問同行們,給水管道水壓試驗時,管道的堵頭(以及配筋)、后背,頂管時,頂力和后背,以及彎頭支墩受力情況,這些應該怎么計算,請賜教。
1、據這幾天的查閱,發現現在的塑料給水材質都寫得是硬聚氯乙烯,請問那這就是UPVC了,對么??不知道有沒有PVC材質的給水管? 2、再請教我在市政工程規范的GB50268-97給水排水管道安裝工程驗收規范當中沒有看到關于PVC或UPVC管材管道的施工驗收規范,請問是不是其有專門的規范?
由大理石敷設施工前需對地面進行砂漿的敷設,對砂漿層標高進行確定需進行放線施工,由于結構面的強度很大,鋼釘無法固定,因此裝修人員直接將鋼釘直接打到水管中去。問題主要是施工人員的管理上,并且不排除部分工人是故意的行為。由于地面機械清理采用的是齒輪式清地面設備,故部分水管在經過地面機錘擊后管道層已經變形損壞,但由于砂漿層的保護,裂變區域未滲水,但在經過地面的行走以及震動后將會(huì )出現滲漏。
論文簡介:歸納了建筑給排水管道的連接方式、連接特點和應用范圍。 投稿網友:neimengguhou 上傳時間: 2013-04-25
1、范圍 本工藝標準適用于民用建筑群(小區),工作壓力不大于0.6Mpa的室外給水和消防管網的給水鑄鐵管及鍍鋅碳素鋼管鋪設安裝。 2、施工準備 2.1材料設備要求 2.1.1給水鑄鐵管及管件規格品種應符合設計要求,管壁薄厚均勻,內外光滑整潔,不得有砂眼、裂紋、飛刺和疙瘩。承插口的內外徑及管件應造型規矩,并有出廠合格證。 2.1.2鍍鋅碳素鋼管及管件管壁內外鍍鋅均勻,無銹蝕。內壁無飛刺,管件無偏扣、亂扣、方扣、絲扣不全、角度不準等現象。 2.1.3閥門無裂紋,開關靈活嚴密,鑄造規矩,手輪無損壞,并有出廠合格證。 2.1.4地下消火栓,地下閘閥、水表品種、規格應符合設計要求,并有出廠合格證。 2.1.5捻口水泥一般采用不小于425#的硅酸鹽水泥和膨脹水泥(采用石膏礬土膨脹水泥或硅酸鹽膨脹水泥)。水泥必須有出廠合格證。 2.1.6其它材料:石棉絨、油麻繩、青鉛、鉛油、麻線、機油、螺栓、螺母、防銹漆等。
隨著高檔商品住宅樓的大面積施工,戶內給水管線敷設方式也由明裝改為暗裝,但對于戶內給水支管的敷設位置始終是設計院和許多施工單位要面對的難題。給水管道埋地暗裝敷設位置到底應在防水層之上還是在防水層之下,對這兩種做法的施工利弊眾說紛紜。 將給水支管放在防水層之上的做法能夠保證維修水管時不破壞防水層,但給水支管的固定支架卻可能破壞防水層;若將給水支管放在防水層下,則給水支管的維修必須在將防水層破壞后才能進行,這兩種做法都存在破壞防水層的可能性,且給水支管進入衛生間的部位也存在漏水隱患。 針對這種情況,某小區工程施工中將給水支管的敷設方法及位置進行了改良,具體做法如圖 1 、圖2所示。
依據標準:《建筑工程施工質量驗收統一標準》 GB50300-2001《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》 GB50242-20021、范圍本工藝標準適用于民用建筑群(小區),工作壓力不大于0.6Mpa的室外給水和消防管網的給水鑄鐵管及鍍鋅碳素鋼管鋪設安裝。2、施工準備2.1材料設備要求2.1.1給水鑄鐵管及管件規格品種應符合設計要求,管壁薄厚均勻,內外光滑整潔,不得有砂眼、裂紋、飛刺和疙瘩。2.1.6其它材料:石棉絨、油麻繩、青
(二)作業條件1、地下管道鋪設必須在房心土回填夯實或挖到管底標高,沿著管線鋪設位置清理干凈,管道穿墻處已留管洞或安裝套管,其洞口尺寸和套管規格符合要求,坐標、標高正確。2、暗裝管道應在地溝蓋板前或吊頂封閉前進行安裝。3、明裝托、吊干管安裝必須在安裝層的結構頂板完成后進行。沿管線安裝位置的模板及雜物清理干凈,托吊卡件均已安裝牢固,位置正確。4、立管安裝宜在主體結構完成后進行。每層均應有明確的標高線,暗裝豎井管道,應把豎井內的模板及雜物清除干凈,并有防墜落措施。5、支管安裝應在墻體砌筑完畢墻面未裝修前進行。(二)材質要求1、鍍鋅給水管及管件質量標準GB/T3091。其規格種類應符合設計要求,管內外鍍鋅均勻,無銹蝕,無毛刺。管件無偏扣、亂扣、絲扣不全或角度不準等現象。將幾個相同直徑的管件串起來,看是否亂扣、偏扣、角度不準,然后試壓。2、消火栓系統管材按設計要求選用,采用碳素鋼管,管材不得有彎曲、銹蝕、重皮及凹凸不平等現象。3、消火栓箱體的規格型號應符合沒計圖紙要求,箱體表面平整、光潔,無銹蝕、劃傷,箱門
污水,雨水管施工頂進技術交底1.管徑要求:干線D=1000;支線D=400。2.管道設計坡度:S=0.0015;支線坡度:S=0.0025。3.頂管采用:柔性接口混凝土企口頂管,頂進時注意混凝土管的級別要求并準確計算出距離。
具體情況:小區地處二級自重濕陷性黃土地區,現有采暖,冷熱水共10根DN80的管道需接入住宅樓。由于公司想減少成本,想將原設計的管溝內敷設管道改為直埋。請問這樣可行不?若可行,采取何種方法?管材?如何施工?注:采暖為地熱水,水溫80度,礦物含量比較高,應該腐蝕性較強
施工工藝流程:安裝準備→ 清掃管膛→檢查管子、閥門管件→處理管口、閥件、填料→檢查下管機具、繩索→管材、管件、閥門、消火栓等定位→ 下管→斷管→對口管道連接→養護→ 水壓試驗→ 管道沖洗鍍鋅碳素鋼管的安裝工藝流程:安裝準備→預制加工→干管安裝→支管安裝→管道試壓→管道防腐或保溫→管道沖洗→回填。3.2 操作細則3.2.1 根據施工圖檢查管溝坐標、深度、平直程度、溝底管基密實度是否符合要求。3.2.2 做好下管前的各項準備工作3.2.2.1 檢查閘閥、排氣閥的開關是否嚴密、吻合、靈活。直徑大于DN200以上閘閥必須更換填料。3.2.2.2 鋼管已按焊接規定進行了坡口等技術處理。3.2.2.3 鑄鐵管承口內和插口外的瀝青防腐層用汽焊烤掉,并用刷子清理干凈,飛刺等雜質已鑿掉,管腔內雜物被清除。3.2.2.4 準備好下管的機具及繩索,并進行安全檢查,管徑在125mm以下,可用人力下管,采用傳遞法
這是本人做的一套市政給水管道的施工圖(已施工完畢),拋個磚,希望能引些玉出來,還望大伙點評點評,
給水管道施工技術交底
給水管道施工技術交底專題,為您提供給水管道施工技術交底相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與給水管道施工技術交底 相關的專業交流討論,更多給水管道施工技術交底相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子