原電源線為3*35+1*16,住宅樓處重復接地線10mm2.各單元接線為L(cháng)35,N16,PE10。能否改為:電源線不變,各單元為L(cháng)35,N35,PE10。關鍵不改電源線是否可行?(當然最好將電源線改為4*35,單元線2*35+1*16。):)
圖紙上有幾路給插座的漏電微斷:DZ47LE-16/2P 30MA,我看標準上2.5的線就夠了,可別人說要用4平方的,不知道該用種規格的?戶箱總功率6KW.
圖紙簡介: 朱莊礦2006-1住宅樓建筑,已施工使用 投稿網友: zhangsi1955 上傳時間: 2013-03-21 圖紙省份:<
本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-11 20:46 編輯 住宅樓煙道的材料怎么定?(成品煙道)圖紙?沒找到。 合同?沒寫求大神指點在哪找
多層住宅樓總圖
一層為儲藏室,二至六層單元式住宅樓,平屋頂,如何考慮消火栓系統,根據規范哪條?如果一、二層是商網,三到六層是單元式住宅,平屋頂,如何考慮消火栓系統,根據規范哪條?各地區可能不一樣呀,說說看吧
隨著人民對住宅生活環境質量追求的提高,解決住宅制冷、采暖、熱水需求的方案也越來越多,各不相同,現把不同方案對比羅列如下,以便于消費者的選擇。 一、方案一:對制冷、采暖、熱水的需求要分別解決 1、 制冷:一般普遍采用分體式空調,如果住宅是多室多廳或多層別墅,就要配置多臺分體式空調;對于追求時尚,對生活品位檔次要求較高的消費者常選擇家用中央空調制冷。 2、 采暖:有市政供熱管網的可通過暖氣片采暖,沒有市政供熱管網的區域要采用各種形式的壁掛爐配套暖氣片或地暖采暖,有的消費者還采用電熱膜或電熱器采暖; 3、 熱水:利用太陽能熱水器或電熱水器或壁掛爐單獨提供生活熱水; 該方案針對制冷、采暖、熱水的需求要獨立配置系統,針對建筑面積較大的高檔住宅和別墅的消費者來說,制冷要配置多臺分體式空調,采暖要單獨配置暖氣片,熱水還要單獨配置熱水器,綜合投資成本高;并且不能滿足消費者對生活檔次和品位的需求。 二、方案二、對制冷、采暖、熱水的需求一體化綜合解決
隨著生活水平的發展更多的家用電器進入家庭使用當中。而我們的設計中末端漏電保護30mA,瞬時動作。但往往在用戶使用中出現電器漏電,末端保護器起跳的同時整棟樓的總漏電保護一起起跳,給人們的日常生活帶來很大的不便。特別是冬夏兩季用電高峰期,這樣的問題尤為明顯。 我和同事們考慮在以后的設計中,除做總漏電保護外,在各單元分別再做漏電保護,在各戶做一末端保護,三級保護。這樣或許會(huì )增加一定的成本投入,不至于整棟樓出現停電問題。 請問大家怎么看???????????
一戶一水表
請大家幫幫忙:住宅樓戶內弱電系統:電視,電話,網絡(luò )三個子系統進戶是不是 裝在一個箱子里面,(弱電箱) 住宅樓概況:九層,每層5戶,每層450平米左右. 有一電井,每層用得著設箱子嗎? 哪個子系統要在每層設呢?
具體情況是這樣的:11層住宅樓,下面有架空層,建筑高度小于50米給水系統1-3層采用市政管網直接供水,4-11采用小區內的加壓泵站供水消防系統采用水箱供水,水壓和水量由小區內泵房提供。消火栓采用雙閥雙出口,請問放在哪里合適
我們小區住宅樓的靠東南面,還有衛生間凸窗總是有滲漏水現象,還有坡屋頂的角落,煩人得不得了,每造一次新樓總是特別注意,但是等造完還是出現這樣得情況,真的無計可施,想問問各位大俠,在線腳,凸窗位置,以及破屋面位置該特別注意那些方面,非常感謝!
分別由2#、4#、5#住宅樓組成,條形基礎,磚混結構。2#、5#樓設半地下網點一層,地上五層,閣樓一層;4#樓設半地下儲藏室一層,地上六層,閣樓一層。安裝工程主要內容為電氣照明、給排水、采暖和電話、電視、對講。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-1-2 16:01 編輯 ]
本資料為某宅在樓技術交底,水電技術交底,30多個。
某住宅樓燃氣系統設計圖
本人正在做個小區,但是附近有個鍋爐房,爐子大小不太清楚 好象是4噸的。我就想問問住宅樓與鍋爐房的間距是多少。具體怎么查啊 那里有對應的數據。~~請大家幫幫、我啊 ~~急用啊~~謝謝啊~~~
剛接到一活,是幾棟六層住宅樓,所在地方屬農村,且離電廠非常近,故甲方想利用電廠產出的蒸汽直接供暖,不知道這樣做是否合適,規范上有沒有規定,我覺得住宅里用蒸汽很危險,不是嗎?
9層住宅,公共部位無布置消火栓位置,但電梯井邊一狹長管井,凈寬有700mm,長1900。我想把消火栓設在管井內,不設消火栓箱,僅僅把水帶、水槍等設施掛在墻上,管井檢修門木制,不上鎖,門上標注“消火栓”字樣。大家看看,可行嗎?
哪位大俠是地產公司工程部的呀?我想收集數據分析一下現在住宅樓盤景觀的造價,之前通過一些熟人拿到了一些,但是還不夠,想再多找幾個樓盤的,哪位大蝦愿意幫一下忙呀? 或者可以提供一些獲取的渠道也行,比如郵箱,電話啥的,最好是北方地區的!謝謝了!我要這些沒有任何功利性目的,也不會(huì )對樓盤造成什么影響.如有幫忙者不甚感激!TOT[ 本帖最后由 xinhaoyeye 于 2009-5-14 15:37 編輯 ]
某住宅樓電氣圖紙會(huì )審紀要1.圖紙中標注的PVC管均以?xún)葟接嬎恪#ㄔ趫D紙中有PVC16管穿有線電視SYKV-75-5線困難。)2.寬帶線路鋼管敷設改為PVC管。3.照明線路原BV-3*2.5mm2改為BV-2*2.5 mm2。(按現圖紙中沒有金屬外殼的燈具)4.總開關箱中400A 4極漏電總開關取消。(根據供電局反應情況,總漏電開關時常動作,不能保證整個用戶正常供電。)5.總開關箱中浪涌保護器取消。6.住宅客廳、臥室插座15A改為10A.7.倉庫電源線原BV-3*4mm2改為BV-3*2.5 mm2。8.寬帶系統取消。(需要上網的用戶采用ADSL方式。)9.對講內分機距地1.3m改為1.5m。層間箱改為86接線盒。10.建筑物防雷系統取消。(層高18.5m,在根據當地的年平均雷暴日數)。11.圖紙中原總計量箱位置在一層至二層的踏步臺上。由于有此處有結構梁箱高1200mm,不能滿足安裝要求,改在一層下踏步臺處。