請教,集水井潛污泵,一用一備,沒有看太懂
想請教各位幾個問題1)在沒有地下室的情況下,假設室外地坪-0.30,消防電梯前室標高為±0.00,消防電梯基坑標高-1.50,消防電梯集水井底標高-2.70,最近的室外廢水井井底標高-2.80,可以采用重力流排放嗎(接入廢水井前加止回閥)?最近見到類似的圖紙,覺得有點不妥,但查規范,沒有提到集水井不可以重力流排放。只提到地下室和半地下室。建水規4.7.2 建筑物地下室生活排水應設置污水集水池和污水泵提升排至室外檢查井。地下室地坪排水應設集水坑和提升裝置。城鎮給排水技術規范4.2.3 地下室、半地下室中的衛生器具和地漏不得與上部排水管道連接,應采用壓力排水系統,并應保證污水、廢水安全可靠的排出。城鎮給排水技術規范4.2.4 下沉式廣場、地下車庫出入口等不能采用重力流排出雨水的場所,應設置壓力流雨水排水系統,保證雨水及時安全排出。
08S305小型潛水排污泵選用及安裝圖集,有句話說,集水井的尺寸是滿足安裝要求的最小尺寸。2個潛污泵最小集水井尺寸都有1600長*1200寬。我想知道集水井尺寸不能變小了嗎?我看潛污泵的外形尺寸不是很大
本帖最后由 路人乙 于 2013-8-26 13:42 編輯 近年來,由于住宅樓盤的高檔化及私車擁有量的增加,在地下修建一層或多層地下停車庫,幾乎成了各個樓盤競相效仿的熱點。而地下車庫的排水設計也隨之成為一個重要問題。 大型多層地下車庫的排水設計中,外設高坡和防水溝渠,內置地漏和集水井,再選用相應功率的潛水泵,外防內排,“御”水于車庫之外。地下車庫的排水設計主要包括了集水井位置尺寸設計及潛污泵的選擇。1、地下車庫“水澇危害”
除了人防區與非人防區的集水井不能共用外。一直搞不清楚哪些集水井可以共用?哪些不能?例如車庫的水能排到電梯集水井嗎?發電機房的水能排到電梯集水井嗎?水泵房集水井能與電梯井合用嗎?請各位大師指點!!
問題補充:謝謝幫我回答問題,我再問下集水井的板厚是設置500還是多少?集水井的出邊應該設置多少?問題下面的直斜邊怎么設置?
地下室的污水不能靠重力流排出去,需要設一個集水井,但是這個井的大小怎么確定呢?有沒有先關的規范要求啊?比如總污水設計流量為10方/小時,那集水井大小是多大呢?是不是要考慮潛污泵的開啟次數呢?
圖紙簡介: 萬能變更與集水井萬能模板圖,可以節省寶貴的作圖時間 投稿網友: jian0255 上傳時間: 2013-12-16 圖紙省份
已知匯水面積為3000平方米,設計降雨強度為210(L/S.100m2),涇流系數0.8,那么Q=???L/S呢?還有集水井要多大的呢?謝謝
如圖:閥門井里面有一個集水坑,這個集水坑里面有一個DN300的管道,這個管道怎么套定額呢?求大俠幫忙。
1、地下室的集水井要不要考慮消防排水?如果考慮,怎么計算?2、水泵房、消防泵房的集水井要不要考慮泄水量(大于溢流)或者水泵試車水量?3、現在通常的集水井尺寸1500×1000,1500×1500,1200×1200等能不能放下兩臺水泵?(按圖集08S305,兩臺水泵集水井尺寸最小也是1200×1600)希望高手指點下!
各位大神,我想求助下。剛接到個工程,無地下室,消防集水井在電梯附近,集水井中潛水泵的電纜電線連接配電的話需要預埋還是走明管呢?還有就是水泵的話是需要一用一備還是一個就可以了呢?求各位大神幫幫忙解答。小弟是新入行,好多都不懂。。。謝謝各位
圖紙簡介: 10000T污水廠集水井圖紙,有多個剖面圖紙 投稿網友: xcjxtt 上傳時間: 2013-07-30 圖紙省份:
請教大家人防地下室平時為汽車庫集水井設置需要注意什么?1。一般在車庫的哪些部位要設?2。容積大小如何定?3。如何選潛污泵(一臺還是兩臺,流量,揚程)謝謝各位高手
請教各位前輩生活污水中的集水井做法!!急需阿!!現在水量1700m3/d 進水管管底相對標高-4.5!!是不是應該根據泵型來設計集水井阿??
格柵后污水一般進入集水井由污水泵提升滿足污水處理廠運行的高程集水井的泵設計中有最高水位和最低水位,泵在提升污水的同時格柵后的水位變化很快能否影響柵前水位以及過柵流速??
請教北方的同行們,現有大連的一別墅項目,有地下室,以前沒有做衛生間,現在甲方要求增加衛生間,而且結構已經做好了,室內部分無法做集水井,我想問一下,集水井做在室外的話,是不是所有管道和閥門必須做在冰凍線以下,要不然就會(huì )凍住吧(我是這樣想的),那樣的話集水井不就很深嗎,檢修也不方便,在這里想問問北方的同行們,遇到這種情況你們是怎樣做的.
下面的附圖是本人做的化工罐區底板上的地溝和集水井的詳圖,由于和底板相連,故從底板和溝底做了一個緩坡過渡,因為我們單位其他結構的做法都是這么做的,現在想了解一下這個怎么施工呢?都有坡度相互還有重疊~~[ 本帖最后由 phlyman 于 2010-8-28 10:13 編輯 ]
某河道治理工程的箱涵施工圖,望大家下載共同學習![ 本帖最后由 guangpinglv11 于 2011-2-8 20:59 編輯 ]
地下車庫地面排水集水井應該設隔油措施,在上海只要畫一塊隔油擋板審圖就能通過,但最近在新疆做一個項目地下車庫就不敢這樣畫了。問題是國標隔油池都是室外的,沒有室內的。第二,排水潛水泵又不能直接放在要隔油的排水井里,否則隔油效果豈不是打折扣了(擾動大)。難道要做2個池,一個隔油,一個提升,豈不是搞笑了?請大家幫我出出主意吧。
集水井潛污泵
集水井潛污泵專題,為您提供集水井潛污泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與集水井潛污泵 相關的專業交流討論,更多集水井潛污泵相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題