離心式水泵是用來輸送水或其他液體的設備,它具有很高的效率,能夠直接和高速電動機聯接運轉,構造簡單,機體輕便,容易調節,在工農業生產和日常生活中得到廣泛的應用。離心式水泵在運轉中,可能發生種種故障,現在把可能發生的故障原因和處理辦法分別介紹如下。一、水泵在啟動時不出水1.在啟動前未注水或未注滿水。應停泵重新將水注滿。2.吸水高度過大p應降低吸水高度,使不超過6米。3.吸水管漏氣或有氣泡,應檢查吸水管,消滅漏氣。4.水龍頭堵塞,應清理水龍頭。5.轉數太低,檢查動力情況。二、啟動后,水泵排水量很小1.葉輪進水口被雜物堵塞,葉輪損壞或被堵塞;檢查水泵第一段,清理雜物或更換葉輪。2.水龍頭局部被堵塞;檢查清理。3.吸水管路接頭不嚴密;檢查接頭對口,上緊或換墊。4.葉輪的筋磨損,口環密封圈磨損過大;檢查確認后,更換口環密封圈。5.盤綆箱漏氣;更換盤綆箱。三、水龍頭突然掉水1.水龍頭露出水面;停泵。2.
離心式水泵安裝、使用和維護的好壞,直接影響到機器的使用效率、使用壽命、經濟效益以及人身和機組的安全,必須予以充分注意。 一、水泵的安裝 (一)水泵安裝位置的選擇 1 .在確保安全的情況下,水泵安裝位置盡可能靠近水源和陡坡,以縮短進出水管的長度,減少不必要的彎管和接頭,以減少漏氣可能和揚程損失。 2 .水泵距河面或進水池水面的垂直高度,在最枯水位時必須小于水泵的允許最大吸水揚程,且在洪水季節不淹沒機組。 3 .安裝水泵的地基應堅固、干燥,以免水泵在運行中因震動造成下陷和電機受潮。 4 .安裝水泵的地點要有足夠的工作場地,以便拆卸和檢修。 (二)水泵與動力機的安裝 1 .水泵與動力機直接連接時,一定要采用整體式底座,且注意底座平整。 2 .采用聯軸器直接連接的機組,水泵和動力機軸必須同心,以防因振動而損壞機件。 3 .采用皮帶傳動時,一般兩皮帶輪中心距不少于2m,皮帶的緊邊應在下,松邊應在上。
離心式水泵使用中的誤區: 1.高揚程水泵用于低揚程抽水 很多機手認為抽水揚程越低,電機負荷越小。在這種錯誤認識的誤導下,選購水泵時,常將水泵的揚程選得很高。其實對于離心式水泵而言,當水泵型號確定后,其消耗功率的大小是與水泵的實際流量成正比的。而水泵的流量會(huì )隨揚程的增加而減小,因而揚程越高,流量越小,消耗功率也就越小。反之,揚程越低,流量越大,消耗的功率也就越大。因此,為了防止電機過載,一般要求水泵的實際抽水使用揚程不得低于標定揚程的60%。所以當高揚程用于過低揚程抽水時,電機容易過載而發熱,嚴重時可燒毀電機。若應急使用,則必須在出水管上裝一個用于調節出水量的閘閥(或用木頭等物堵小出水口),以減小流量,防止電機過載。注意電機溫升,若發現電機過熱,應及時關小出水口流量或關機。這一點也容易產生誤解,有些機手認為堵塞出水口,強制減少流量,會(huì )增加電機負荷。其實正好相反,正規的大功率離心泵排灌機組的出水管上都裝有閘閥,為了減小機組啟動時的電機負荷,應先關閉閘閥,待電機啟動后再逐漸開啟閘閥就是這個道理。 2.大口徑水泵配小水管抽水
選用什么牌子的離心式水冷機組,比如開利、約克、特靈、麥克維爾等(當然不知制造不制造離心機,可能只做螺桿機),制冷量為500冷噸(1745KW),也就是150萬千卡/小時。
離心式除塵器JBT9054-2015(1)
2.水龍頭被堵塞;停泵清理。四、電
想請教下在污水處理工程中離心泵和潛污泵用做一般污水提升泵的不同用途和優缺!有人認為,潛污泵應該少用,因為是在水中,出故障不容易發現,維護不便,對甲方操作人員不便。我倒是覺得,潛污泵省地方,對污水雜質要求不高,無噪聲,出故障率比離心泵似乎更低些,更好用些。大家覺得呢?如果你想用潛污泵,你有什么強硬的理由說服不喜歡用的人?
我在書上看到離心式泵的功率計算,其中涉及到了個余量系數K的概念,我想問一下余量系數K的確定中的機械類型是怎么選的。謝謝!
離心式制冷壓縮機的振動和噪聲
離心式壓縮機基礎設計規定 好不容易找到的,給做設備基礎的朋友分享.
我有一臺開利離心式老冰機、電動功率240千瓦。制冷量40萬大卡,是英文的。它經常自動停下,有哪位師傅可以指導一下。 浙江地區如果有人懂得話,是否可以過來我公司看看,幫我們維修保養一下,謝謝:)[ 本帖最后由 nic78654246 于 2009-10-8 10:57 編輯 ]
請問下前輩們,離心式冰水主機的集分水器之間的壓差旁通閥的動作信號來至哪啊?是直接采集壓差旁通閥兩邊的管道的壓力,還是要采集末端風機盤管的電動二通閥的開關量,匯總后再來調節壓差旁通閥的開關量啊?麻煩前輩們幫我解答下好嗎? 離心機一臺600冷噸的,一臺1000冷噸的。
一臺無錫億志離心式水泵,流量1000m3/h,功率110KW,平時運行電流在180A左右,現在發現該水泵啟動后,電流只有70A.BUZHI 不知是何原因,請各位幫忙分析一下。:離心式水泵
離心式壓縮機組的安裝(一) (1)安裝前的準備 @技術準備 a.參考廠家提供的使用說明和安裝圖紙,認真研究安裝說明書中的要求。 b.熟悉待安裝壓縮機組的檢修技術規程。 c.安裝前必須向參加安裝(檢修)人員進行技術交底,落實安裝施工方案及安全技術措施和安裝質量標準。 ②備件及材料準備 安裝前必須對施工計劃所用的設備及配件、材料進行清點、清洗和檢測,要保證其數量和質量,要求每個配件.空壓機維修.每種材料都應具有質量合格證或檢驗單。 ③安裝所用工量具準備 安裝需用的精密量具、測量儀器要事先檢驗合格}液壓工具要清洗檢查,消除異常,保證完好;清點、備好需用的專用工具。 ④起重設備及機具準備 a.根據部件的質量和技術要求選用機具和索具.鋼絲繩扣必須有橡膠護套}起重詛各、機具和索具除要有合格證外,用前必須徹底檢查,消除異常缺陷,不準帶病使用。 b.安裝前對天車等固
【水泵不出水】 未向泵中灌水或灌水不足的應灌滿水;進水管道和濾網堵塞,應清除進水管和濾網雜物;轉速太低,應調節皮帶輪或檢查電動機;電動機反轉應將三相電源線中任意兩相對調。
知識點:離心式通風機
收錄于話題
謝謝!
離心式潛污泵
離心式潛污泵專題,為您提供離心式潛污泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與離心式潛污泵 相關的專業交流討論,更多離心式潛污泵相關內容請訪問