我正在做一個小區污水處理回用的設計,其中要用到旋流式沉砂池的設計計算,目前我還沒有這方面的經驗,哪位高手幫幫忙?設計流量是4000m3/d.
哪位有《平流式二沉池水流運動特征計算機模擬》麻煩給傳一份吧 作者:屈強 馬魯銘 王紅武單位:(同濟大學 環境科學與工程學院,上海 200092)
那位高人知道氧化溝和二沉池合建的設計計算步驟?請教教我,盡量詳細,謝謝QQ:5007569E-mail:5007569@qq.com或者論壇回復,謝謝
這是平流式溶氣氣浮池的設計計算書。
圖紙簡介: 圖紙包括平流式氣浮池平面圖、剖面圖。圖紙為工藝圖,設備清單比較詳細,可以作為方案設計的附圖。 投稿網友: mhzoey 上傳時間: 2013-07-14
大家一起討論討論
1、沉淀池表面積A取沉淀池表面負荷q‘=2.0m3/m2.h,則上升流速v=2.0m/ h=0.00056m/s沉淀池面積A’=q平均 /v=0.00417/0.00056=7.45m2A= A’+f=7.45+0.208=7.65m2d沉淀池=(4A/π)0.5=3.12m,取d=3.2m2、校核溢流堰過水負荷設溢流堰距池外壁300mm溢流堰總長L=2.6×4=10.4m過水負荷q= q平均.1000/ L=15×1000/10.4×3600=0.4<2.9L/s(滿足要求)3、污泥斗高度取污泥斗傾斜角度為45º,底部400mm×400mm正方形則污泥斗高度為h2=(3.2-0.4)/2=1.4m這是個初沉池的設計。大家幫我看看這個設計計算,在第2點里,溢流堰總長的計算中2.6和4是根據什么而來的?在第3點里,污泥斗的高度又是根據什么計算的?謝謝
某污水處理廠最大小時設計水量Q,回流比R,問,曝氣池和二沉池的設計水量各為:()()A. Q,QB. (1+R)Q,(1+R)QC. Q,與曝氣池相同D. 最大連續小時平均流量,Q正確答案是D,按現有的教材(第四版)該答案沒問題,但我從流量平衡的角度來看應該為B,請大家發表意見指正。
請教各位高手:設計周進周出二沉池應該重點注意那些參數。我根據書上的計算方法:取流速梯度值、停留時間計算出池面積,配水槽寬度,配水管流速、管徑,導流槽寬等參數值。核算下來流速梯度老是不合格,請問我的計算方法是不是有問題?或者各位高手有沒有別的計算方法?謝謝
有人了解閃蒸式經濟器(閃蒸罐)的設計計算嗎?從各大資料中了解到的都是關于氣液分離器的設計計算,通過氣體的臨界速度,與氣體的閃蒸流量,可以確定氣體與液體的流動截面積,其中,氣液分離器中關于計算閃蒸罐的長度是通過給出一定的液體停留時間,然后得出液體的體積,從而與截面積作計算,得出閃蒸罐的長度尺寸。書上給出的時間是壓縮機前前氣液分離器中液體的停留時間是10min,如果按照這個時間計算的話,那尺寸也太大了,而且實際當中確實不需要這么大尺寸的閃蒸罐,求助,應該以多長的停留時間為參數計算,最好有一定的書面參照依據,沒有的話,希望能給出合理的理由,謝謝大家了~~~
那位高人知道氧化溝和二沉池合建的設計計算步驟?請教教我,盡量詳細,謝謝QQ:5007569E-mail:5007569@qq.com或者論壇回復,謝謝
供大家參考
最近設計時遇到個問題,就是曝氣池及二沉池的設計進水水量是否考慮回流水量?教課書上說,不考慮。但有同事堅持認為要考慮。有權威的說法嗎?
請問什么叫平流式沉淀池,什么叫斜管式沉淀池啊,最近要一個環保設計,但對沉淀池的一些概念性問題不是很清楚,請高手幫忙指點一下。
(1)板樁墻是用于抵抗側向土壓力的直立板條狀構件形成的擋土結構物。常用于水利、港航、建筑等行業,如板樁擋土墻,港口碼頭的護岸、深基坑的圍護等,必須要有一定的埋深才能保證板樁墻穩定;抗滑樁是用來支擋滑體的滑動力,起穩定邊坡的作用,有時為了減小樁的工程量,在樁間再采用薄板擋土,增大樁距。(2)上述兩種結構物受力特性類似,尤其是帶樁間薄板的抗滑樁:以承受水平力為主,水平力分兩部分:上部分主動土壓力,下部分被動土壓力,依靠自身的剛度維持整個結構安全。但在相關文獻中,兩者的計算方法和計算目的是不一樣的。(3)板樁墻計算以整個豎向高度為對象,將背面荷載視為主動土壓力,將正面錨入段下部視為主動土壓力,列力和力矩平衡方程,求解的對象為:嵌入深度、最大力矩與最大剪力位置等;而抗滑樁一般只考慮嵌入段上部的土壓力(滑坡推力),下部將地基反力視為某種反力,應用最廣的是彈性地基法(m、k、C法),即地基反力隨高度成一定的系數關系,與土壓力的方式類似,但其系數一般要試驗測定,而沒有文獻資料說與嵌入土的摩擦角、粘聚力等特性有關,而且其計算不關注嵌入深度。請問:這個地基反力系數是否應該與地基土的物
平流式二沉池設計計算
平流式二沉池設計計算專題,為您提供平流式二沉池設計計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與平流式二沉池設計計算 相關的專業交流討論,更多平流式二沉池設計計算相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度