關于曝氣沉砂池的一點問題小弟最近在做有關曝氣沉砂池的研發和改造,遇到一些問題希望向有經驗的前輩請教:1、關于曝氣沉砂池的進出水方式,手冊上推薦是進水方向要與池中旋流方向一致,單我所見過的幾個池子都是進水方向直接沿著池子縱向的方向。2、關于曝氣沉砂池的提砂方式,目前大多數旋流沉砂池均采用氣體的提砂方式,不知道這種方式是否適用于曝氣沉砂池
《室外排水規范》(GB50014-2006)對于曝氣沉砂池的設計有以下要求: A. 水平流速宜為0.1m/s。 B. 最高流量時的停留時間應大于2min。 有效水深宜為2.0m-3.0m,寬深比宜為1.0-1.5我的設計流量Qmax是0.5立方米每秒,設置一組曝氣沉砂池,兩格,計算如下 根據《室外排水規范》選擇以下參數: 水平流速v:0.1m/s 最大設計流量時的流行時間t:3min 設計有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空氣量d:0.15m3空氣/m3污水
求助,曝氣沉砂池空氣管路的設計.1.穿孔管一般長度及管徑為多少?孔徑及孔距一般為多少.2.相臨兩個穿孔管的間距?3.穿孔管的壓力損失怎樣計算?或者一般壓力取多少?4.曝氣沉砂池的曝氣量一般為多少?
在設計曝氣沉砂池中,計算出沉砂池寬2.35米,減去隔墻厚度0.2米,那么按集油區寬度為沉沙區寬度的1/2,即為0.75米,沉沙區1.4米。但由于我設計是細格柵與曝氣沉砂池直連,細格柵寬度為1.5米。那么隔墻需要怎布置?是不理會(huì )部分格柵出水直接進集油區,按照集油區,沉沙區尺寸布置?還是遷就細格柵?把隔墻在近格柵端是偏外設,避免格柵出水直接進集油區(如下圖)?
求助有經驗的大俠:曝氣沉砂池:1)曝氣沉砂池的曝氣壓力一般為多少,曝氣孔的大小一般是多少毫米;2)有資料說曝氣池長寬比為4~5:1,有的是8:1,有的要求不小于10:1,國內的成功經驗是多少;3)按照后面參數計算出的沉砂量(3m3砂/10000m3水)的含水率是多少,密度是1600kg/m3嗎?4)如果采用氣提泵進行吸砂,氣提的空氣量如何計算,氣提的壓力是多少,氣提排砂管的流速一般是多少?厭氧池:1)請高手說明一下厭氧池中導流墻參數的確定參數,如果能提供過程或具體的參考資料最好(見圖紙,請提供圖紙中各個參數的選擇依據)2)在A(yíng)AO工藝中,厭氧池池容使用hrt(1.5~2hr)來確定,還是采用污泥負荷來確定,如果采用后者,請提供具體的工程參數,謝謝;
曝氣沉砂池除砂效果不好??jì)?yōu)化吧!
曝氣沉砂池除砂效果分析
本帖最后由 沙漏 于 2013-12-16 12:45 編輯 廢水中存在的微小顆粒除了利用硫酸鋁等混凝劑進行絮凝沉淀處理外。利用曝氣法使水中的砂粒相互摩擦,使砂礫上的有機物在旋流運動中脫落,將廢水中的砂礫清洗為清潔砂,并凈其甩進收集斗中。在城市污水處理中常將其設置為張一道工序。 曝氣沉砂池的設計
曝氣沉砂池的運行操作主要是控制污水在池中的旋流速度和旋轉圈數。旋流速度與砂粒粒徑有關,污水中的砂粒粒徑越小,要求的旋流速度越大。但旋流速度也不能太大,否則有可能將已沉下的砂粒重新泛起。而曝氣沉砂池中的實際旋流速度與曝氣沉砂池的幾何尺寸、擴散器的安裝位置和強度等因素有關。旋轉圈數與除砂效率有關,旋轉圈數越多,除砂效率越高。要去除直徑為0.2mm的砂粒,通常需要維持0.3m/s的旋轉速度,在池中至少旋轉3圈。在實際運行中可以通過調整曝氣強度來改變旋流速度和旋轉圈數,保證達到穩定的除砂效率。當進入曝氣沉砂池的污水量增大時,水平流速也會(huì )加大,此時可以通過提高曝氣強度來提高旋流速度和維持旋轉圈數不變。沉砂量取決于進水的水質,運行人員必須認真摸索和總結砂量的變化規律,及時將沉砂排放出去。排砂間隔時間太長會(huì )堵卡排砂管和刮砂機械,而排砂間隔時間太短又會(huì )使排砂數量增大、含水率提高,從而增加后續處理的難度。曝氣沉砂池的曝氣作用常常會(huì )使池面上積聚一些有機浮渣,也要及時清除,以免重新進水中隨水流入后續生物處理系統,增加后續處理的負荷。
我在做畢業設計cass工藝處理4萬噸的城鎮生活污水cass池處理有機物可達90%那么有必要用曝氣沉砂池嗎還有隔珊 各種實例上好象都提到了旋轉隔珊去西安青啤實習 他們用的也是旋轉隔珊請各位前輩賜教
曝氣頭尺寸/mm Φ213 69孔隙率% 36~39上面的參數中曝氣頭尺寸兩個值213和69分別表示什么啊,怎么會(huì )有兩個值呢?還有孔隙率是指曝氣頭上的小孔與曝氣頭總面積的百分比嗎?
曝氣沉砂池的基本要求有哪些曝氣沉砂池的基本數據主要有以下幾項: (1)停留時間1~3min,若兼有預曝氣的作用,可延長池身,使停留時間達到15~30min。 (2)污水在曝氣沉砂池過水斷面周邊最大的旋流速度為0.25一0.3/s,在池內水平前進的流速為0.08~0.12m/s。 (3)有效水深2~4m,寬深比為1~1.5。如果考慮預曝氣的作用,可將過水斷面增大為原來的3~4倍。 (4)曝氣沉砂池進氣管上要有調節閥門,使用的空氣擴散管安裝在池體的一側,擴散管距池底O.6~O.9m,曝氣管上的曝氣孔孔徑為2.5~6ram,曝氣量一般為每立方米污水O.2m3空氣或曝氣強度為3~5m3空氣/(m2.h)。 (5)為防止水流短路,進水方向應與水在沉砂池內的旋轉方向一致,出水口應設在旋流水流的中心部位,出水方向與進水方向垂直,并設置擋板誘導水流。 (6)曝氣沉砂池的形狀以不產生偏流和死角為原則,因此,為改進除砂效果、降低曝氣量,應在集砂槽附近安裝縱向擋板
請大家討論一下射流曝氣的一些優缺點,以及分享個人使用的經驗心得。
曝氣沉砂池一題,給出了設計尺寸和參數,問下列哪個參數不符合要求?B、經計算寬深比為1.9,規范規定寬深比宜為1~1.5,而復習教材中寬深比為1~2。故B不符。C、經計算每m3污水曝氣量為0.4,規范規定為0.1~0.2,故C不符。因此,我覺得應該選B、C
十一層住宅框剪,由于建筑要求,底層做扁柱以減少對空間的占用,我不知多少的高寬比比較合適,請教前輩們,工程中框架柱一般取多少,
怎樣估算柱子的截面尺寸? 最近在設計一棟城鎮的小型住宅,布置柱網時找了一位老工程師請教,他估算柱的截面好像是用一個經驗公式,但回家后就忘了。。。請各位多多指教。。。
1 設備控制箱的尺寸與什么有關,如何得知?有沒有相關的標準?2 相同位數的配電箱,不同廠家,尺寸也不盡相同,怎么給結構提洞?如果已經知道尺寸,所提洞口大小要比配電箱尺寸大多少才合適?
曝氣沉砂池尺寸
曝氣沉砂池尺寸專題,為您提供曝氣沉砂池尺寸相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與曝氣沉砂池尺寸 相關的專業交流討論,更多曝氣沉砂池尺寸相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題