請問一般曝氣生物池在曝氣過程中顏色是褐色還黑色的?我參觀一間污水處理廠它的曝氣池在曝氣過程中混合液是黑色的,是不是活性污泥在處理不同顏色的水曝氣池混合液都是黑色的啊,我參觀的時候還以為曝氣池DO不足呢,到底是不是呢?但我曾經在書上看的是活性污泥是黑色代表污泥開始缺氧狀態,而且污泥應該是褐色近新鮮泥土顏色才對。難道這污水處理廠運作不正常?但是 它的二沉淀池出水卻很清啊,而回流的污泥卻是黑色的。有那個專業人士能解答我這個初學者啊,到底曝氣生化池正常運作時,混合液是不是黑色還是褐色的?還是處理不同水質情況下,生化曝氣池顏色都不同?
1、曝氣池MLSS或MLVSS數值怎樣控制為好? 曝氣池混合液須維持相對固定的污泥濃度MLSS,才能維持好處理效果和處理系統穩定運行。每一種好氧活性污泥法處理工藝都有其最佳曝氣池的MLSS,比如普通空氣曝池活性污泥的MLSS最佳值為2g/L左右,而AB法工藝A段的MLSS最佳值為5g/L左右,兩者差距很大。 一般而言,曝氣池中MLSS接近其最佳值時,處理效果最好。而MLSS過低時往往達不到預期的處理效果。 當MLSS過高時,泥齡延長,維持這些污泥中微生物正常活動所需的溶解氧數會(huì )增加許多,導致對充氧系統能力的要求增大。同時曝氣池混合液的密度會(huì )增大,阻力增大,也就會(huì )增加機械曝氣或鼓風曝氣的電耗。 也就是說,雖然MLSS偏高時,可以提高曝氣池對進水水質變化和沖擊負荷的抵抗能力,但在運行上往往是不經濟的。而且有時還會(huì )導致污泥過度老化,活性下降,最后甚至影響處理水質。 在實際運行時,有時需要通過加大剩余污泥排放的方式強制減少曝氣池的MLSS值,刺
曝氣池混合液污泥濃度(MLSS)的英文是Mixed Liquor Sus-pended Solid,因此又稱混合液懸浮固體濃度,它表示的是
1.傳統活性污泥法,推流式曝氣工藝,低溫池-調節池-曝氣池-二沉池。進水量為90?每小時,曝氣池容積14400?.2.環丙廢水
曝氣池的分類及曝氣形式
造紙廠,處理造紙廢水。用的是IC+曝氣池工藝。最近一段時間曝氣池上浮泥越來越多,浮泥該怎么處理?1.停止生化池上水,向生化池加清水,增加營養比如面粉,生物催化劑等2.應該增加曝氣 有沒有二次沉淀池啊 有的話加大二沉
關于曝氣池常見泡沫的詳解生化系統
接觸氧化池SV60%,污泥顆粒性差,沉降性差;二沉池出水為茶色,有少量塊狀泥上浮(色淡),打碎后可沉。問這是啥問題呀?描述:1、前期因接觸氧化池兩根曝氣管堵塞,造成污泥堆積老化,導致污泥顏色為茶褐色,后進行清池疏通,并對各池進行排泥(泥帶黑),排泥后(25日)污水顏色有所恢復(灰黃色,SV25%,顆粒性好),但二沉池出水帶有絮狀泥(估計為原水中剩余老化泥?);26日出水略有改善,較透明(SV34%,顆粒性好)。2、進水為啤酒廢水,這兩日進水控制不穩定,時大時小;
我在調試一個5000T/D印染污水.但是現在溶解氧一直居高不下.都在7左右.曝氣量關小后,風機就壓力不夠.進水的溶解氧就較高在4左右.是不是該加什么藥??請各位高手指點!!
各位前輩大家好,我最近正在學習給水排水工程師手冊,有一個例題有些疑問,希望大家指教:這個例題中設Nw=3g/L(kg/m3),這個數值是怎么來的?還有f=0.7,看公式的時候介紹說f=0.7~0.8,那么這里為什么要取0.7?有什么經驗公式嗎?希望各位不吝賜教,謝謝![ 本帖最后由 laozhang1987 于 2011-4-22 14:40 編輯 ]
這是工程中碰到的,曝氣池,里面泡面特別的多不知有啥好辦法
曝氣池停留時間超過6小時時,室外排水規范上沒有明確說是否按哪種流量計算,只說在最高日最高時流量下酌情減少。秘書處書上P430頁寫的是可按平均日流量計算,但P526頁又寫的是按最高日平均時流量計算。讓人十分糾結,哪位高手可以教導,十分感謝
(1)水溫突然降低使微生物活性降低,分解有機物的功能下降。 (2)流入含酸廢水使曝氣池混合液pH值長時間處于酸性條件下,嗜酸性絲狀微生物大量繁殖,另外排放酸性廢水的管道內生長的絲狀微生物膜周期性脫落也會(huì )導致混合液中的絲狀微生物的增殖。 (3)進水中氮磷營養物質比例偏低,而絲狀菌能夠在氮磷等營養物質嚴重不足的情況下大量繁殖,并在混合液中占優勢,進而引起污泥膨脹。 (4)曝氣池有機負荷過高導致活性污泥的凝聚性能和沉淀性能變差,SVI值升高。 (5)進水中低分子有機物含量大,而低分子有機物是絲狀菌最容易吸收利用的成分,從而使絲狀微生物大量繁殖,曝氣池混合液沉降性能降低。 (6)曝氣池混合液溶解氧不足使絮體生長受抑制。而絲狀菌生物卻能夠在0.1mg/L以下條件中大量繁殖,導致活性污泥膨脹,SVI值升高。 (7)進水中有毒有害物質增加,如酚、醛、硫化物等類物質含量突然升高,使微生物菌膠團凝聚性能下降,大量解絮,而絲狀菌則得以增殖,SVI升高。 (8)高濃度有機廢水缺氧腐敗后進人曝
我的活性污泥法的曝氣池最近PH下降到5-6之間,氨氮下降到10mg/L左右,污泥粘度增大,泡沫增加,二沉池表面有一層死泥,出水有小顆粒懸浮物流出,我判斷是發生了硝化反應,同時污泥老化。已經加大了排泥,現在控制污泥濃度在2000-3000mg/L。經過一周多的控制,PH還是5-6,沒有上升,曝氣池里每天都投加尿素,增加N含量,但氨氮濃度也沒上升,出水COD在不斷的升高,加大進水量我怕會(huì )增大污泥的沖擊負荷,一直也沒有增加。請高手指點一下我該怎么做!!!!!
曝氣池混合反應型式
曝氣池混合反應型式專題,為您提供曝氣池混合反應型式相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與曝氣池混合反應型式 相關的專業交流討論,更多曝氣池混合反應型式相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題