各位前輩大家好,我最近正在學習給水排水工程師手冊,有一個例題有些疑問,希望大家指教:這個例題中設Nw=3g/L(kg/m3),這個數值是怎么來的?還有f=0.7,看公式的時候介紹說f=0.7~0.8,那么這里為什么要取0.7?有什么經驗公式嗎?希望各位不吝賜教,謝謝![ 本帖最后由 laozhang1987 于 2011-4-22 14:40 編輯 ]
曝氣池的設計計算與曝氣設備的選擇
普通曝氣池基本計算公式
不多說什么了!
《室外排水規范》(GB50014-2006)對于曝氣沉砂池的設計有以下要求: A. 水平流速宜為0.1m/s。 B. 最高流量時的停留時間應大于2min。 有效水深宜為2.0m-3.0m,寬深比宜為1.0-1.5我的設計流量Qmax是0.5立方米每秒,設置一組曝氣沉砂池,兩格,計算如下 根據《室外排水規范》選擇以下參數: 水平流速v:0.1m/s 最大設計流量時的流行時間t:3min 設計有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空氣量d:0.15m3空氣/m3污水
生化處理中一般采用活性污泥法,其主要的工藝流程包括:預處理>初次沉淀>混合>曝氣>二次沉淀,曝氣是活性污泥法處理廢水的重要環節,曝氣在曝氣池中完成。因此曝氣池池容的設計在整個生化處理工藝設計中也就占到十分重要的地位。
一個變態的印度項目,進水COD37,BOD7要通過一個曝氣池、多介質過濾器然后部分水供人飲用。因為甲方要求只能用曝氣池,進水BOD又太低,所以只能用COD進行曝氣量計算,我從來沒這么算過,請教各位大俠,誰知道怎么算啊
本帖最后由 sheepi 于 2013-4-14 02:07 編輯 最近群里一直在討論關于回流比的問題,我根據老妖提供的思路想了一下,我把我自己的推倒過程寫出來供大家討論。 題目:污水流量為Q,回流比為R,曝氣池容積為V,求污水在池內的停留時間HRT。 答案一:
供大家參考
曝氣生物濾池的設計計算
這是工程中碰到的,曝氣池,里面泡面特別的多不知有啥好辦法
曝氣池停留時間超過6小時時,室外排水規范上沒有明確說是否按哪種流量計算,只說在最高日最高時流量下酌情減少。秘書處書上P430頁寫的是可按平均日流量計算,但P526頁又寫的是按最高日平均時流量計算。讓人十分糾結,哪位高手可以教導,十分感謝
1.傳統活性污泥法,推流式曝氣工藝,低溫池-調節池-曝氣池-二沉池。進水量為90?每小時,曝氣池容積14400?.2.環丙廢水
造紙廠,處理造紙廢水。用的是IC+曝氣池工藝。最近一段時間曝氣池上浮泥越來越多,浮泥該怎么處理?1.停止生化池上水,向生化池加清水,增加營養比如面粉,生物催化劑等2.應該增加曝氣 有沒有二次沉淀池啊 有的話加大二沉
關于曝氣池常見泡沫的詳解生化系統
曝氣池的分類及曝氣形式
曝氣池計算
曝氣池計算專題,為您提供曝氣池計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與曝氣池計算 相關的專業交流討論,更多曝氣池計算相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題