曝氣池容積計算應該按那個公式更合理:1、《室外排水規范》推薦的 2、埃肯費爾德公式需氧量也是同理!電話:13552102196 謝謝
設計參數: Q=2000 m 3/d 水溫取20℃項 目 CODCR BOD5 SS TN(以N計) NH3-N(以N計) TP進水水質(mg/L) 250 140 220 30 -- 3項目 CODCr BOD5 SS NH3-N(以N計) TN(以N計) TP出水水質(mg/L) 60 20 20 8(15) 20 1.5 (1)最大時需氧量的計算BOD5需氧量計算O2=0.001aQ(So-Se)=0.001×1.47×2000×(140-20)=352.8 kgO2/dNH4-N需氧量計算 O2=0.001bQ(Nk-Nke)=0.001×4.57×2000×(24-15)=82.26 kgO2/d實際需氧量AOR =352.8+82.26=435.06kgO2/d (2)空氣離開曝氣池面時氧的百分比 (氧利用率EA取23%)Ot=21(1-EA)/[79+21(1-EA)] ×100%=21×(1-0.23)/[79+
這是在曝氣生物濾池設計中見到的,如圖所示,最后一個公式——供氣量計算我有些不明白,求高人指點迷津?
目前有一個問題,曝氣池內的含氧量如何能達到7mg/L以上,目前國家標準是2-4mg/L,但是有些具體的情況,在COD需氧量達到要求的時候,BOD的需氧量才能滿足要求,所以有一個前后順序問題,如果含氧量太低的話,BOD就不能滿足要求!另外,在增加風量及曝氣量的同時,會(huì )產生更大的浪費,怎么樣才能滿足既能保證氧利用效率,又能降低能耗可能表達的不很清楚,請各位高手多多指教
我想咨詢下,在污水廠設計中計算生化池需氧量的公式里面,有一項生化池進水總凱氏氮與生化池出水總凱氏氮的差值需要明確,但是,一般的水質資料上面只是說明總氮和氨氮,在這個公司里面出現的這些數值怎么取值,求高手幫忙 不勝感激 比如說 我現在的這個工程,水質上面說進水總氮為40 ,出水總氮要達到15,我能不能直接把進水總氮與出水總氮的差值看做是生化池進水總凱氏氮與生化池出水總凱氏氮的差值!求教謝謝!!
1.傳統活性污泥法,推流式曝氣工藝,低溫池-調節池-曝氣池-二沉池。進水量為90?每小時,曝氣池容積14400?.2.環丙廢水
造紙廠,處理造紙廢水。用的是IC+曝氣池工藝。最近一段時間曝氣池上浮泥越來越多,浮泥該怎么處理?1.停止生化池上水,向生化池加清水,增加營養比如面粉,生物催化劑等2.應該增加曝氣 有沒有二次沉淀池啊 有的話加大二沉
曝氣池的分類及曝氣形式
關于曝氣池常見泡沫的詳解生化系統
排水工程第四版第112頁公式4-26 污水需氧量=a'QSr+b'VXv 而《室外排水設計規范》GB50014-2006第6.8.2條規定的污水需氧量公式為 O=0.001aQ(S0-Se)-c ...... 各位大蝦誰告訴我考試用哪個公式?
我在調試一個5000T/D印染污水.但是現在溶解氧一直居高不下.都在7左右.曝氣量關小后,風機就壓力不夠.進水的溶解氧就較高在4左右.是不是該加什么藥??請各位高手指點!!
接觸氧化池SV60%,污泥顆粒性差,沉降性差;二沉池出水為茶色,有少量塊狀泥上浮(色淡),打碎后可沉。問這是啥問題呀?描述:1、前期因接觸氧化池兩根曝氣管堵塞,造成污泥堆積老化,導致污泥顏色為茶褐色,后進行清池疏通,并對各池進行排泥(泥帶黑),排泥后(25日)污水顏色有所恢復(灰黃色,SV25%,顆粒性好),但二沉池出水帶有絮狀泥(估計為原水中剩余老化泥?);26日出水略有改善,較透明(SV34%,顆粒性好)。2、進水為啤酒廢水,這兩日進水控制不穩定,時大時小;
這是工程中碰到的,曝氣池,里面泡面特別的多不知有啥好辦法
各位前輩大家好,我最近正在學習給水排水工程師手冊,有一個例題有些疑問,希望大家指教:這個例題中設Nw=3g/L(kg/m3),這個數值是怎么來的?還有f=0.7,看公式的時候介紹說f=0.7~0.8,那么這里為什么要取0.7?有什么經驗公式嗎?希望各位不吝賜教,謝謝![ 本帖最后由 laozhang1987 于 2011-4-22 14:40 編輯 ]
曝氣池停留時間超過6小時時,室外排水規范上沒有明確說是否按哪種流量計算,只說在最高日最高時流量下酌情減少。秘書處書上P430頁寫的是可按平均日流量計算,但P526頁又寫的是按最高日平均時流量計算。讓人十分糾結,哪位高手可以教導,十分感謝
有幾個曝氣池現在老是冒泡,泡沫呈淡黃色,用水沖的話,表面還是會(huì )有一層小泡沫 消不掉 。連續十來天了 一直解決不了 加了消泡劑后很快又出來了 一開始COD8000左右,現在降到3000還在冒 曝氣量調大調小一樣會(huì )冒諸位大俠 想請問下這是什么原因,有什么辦法由于現場條件限制,只能測COD DO用儀器測過一次,不到1 懷疑測的不準信息是很少,還是麻煩大家幫分析下
于2014年11月初投加一車活性污泥于曝氣池,前端為uasb出水后端直接進入曝氣池(工藝方式為傳統活性污泥法,處理廢水為養殖廢水,水量很少,曝氣方式采取間接曝氣)