最近接到一份空調安裝的活,有機房空調和大金VRV兩種,由于環境特殊,都是超級安裝.希望大家一起討論一下,怎樣能做到更好!安裝條件:1:管路較長,機房空調單程管路已達60米以上. 2:由于不能破壞屋面防水層,屋頂出入口過小,只能將室外機直接從地面吊到30層屋頂再安裝. 3:VRV室內機落差太大,(大金樣本指出單組空調室內機落差15米,安裝實際情況已達40多米,有沒有更好的方法解決? 4:客戶要求所有管路均要做管路槽道,將空調管路放置于槽道中敷設安裝.
1編制說明1.1適用范圍:本方案僅適用于電氣安裝施工,主要包括高低壓盤柜、直流裝置、電容補償裝置、模擬屏、保護屏、變頻柜、電纜線路、接地等電氣裝置的安裝,是作
家里準備裝修,自己淘的暖氣片和分水器,分水器共7路,主管DN25,支路配的16(內徑12)的管接頭,現在找暖通公司施工,說16的管子有點小,容易堵,要20(內徑16)的,最遠1路來回約30米。請問用多大管子才行。
根據:2013-2017年中國中央空調行業市場前瞻與投資機會(huì )分析報告(百度可查看)書中介紹的室內采暖管道施工安裝方案,截取分享給大家:一、施工準備(一)作業條件1.干管安裝:位于地溝內的干管,應把地溝內雜物清理干凈,安裝好托吊、卡架,未蓋溝蓋板前安裝。位于樓板下及頂層的干管,應在結構封頂后或結構進入安裝層的一層以上后安裝。2.立管安裝必須在確定準確的地面標高后進行。3.支管安裝必須在墻面抹灰后進行。(二)材料要求1、管材:碳索鋼管、無縫鋼管。管材不得彎曲、銹蝕,無飛刺、重皮及凹凸不平現象。2、管件:無偏扣、方扣、亂扣、斷絲,不得有砂眼、裂紋和角度不準確現象。3、閥門:鑄造規矩、無毛刺、無裂紋、開關靈活嚴密,絲扣無損傷,直度和角度正確,強度符合要求,手輪無損傷。安裝前應進行強度、嚴密性試驗,主控閥門100%試驗,其他閥門抽檢10%,若有不合格,則抽查20%,還有不合格,則逐個檢驗。4、其他材料:型鋼、圓鋼、管
9萬t/年MMA裝置主要配套設施火炬為三角形鋼管塔架、內置雙火炬筒結構,火炬高54m,塔架分五段,總高50.15m, 火炬總重為55t。現場主要工作包括塔架鋼構圖紙細化,制作、鍍鋅、塔架、火炬筒及附屬平臺、直梯、管線的安裝 。 目 錄1.0 概述 2.0 編制依據 3.0 施工原則和施工程序 3.1 火炬施工原則 3.2 施工主要程序 4.0 施工方法 4.1 施工準備 4.2 材料采購 4.3 材料驗收 4.4 塔架構件的預制 4.5 塔架的預組裝 4.6 鍍鋅 4.7 基礎驗收 4.8 火炬安裝 5.0吊裝說明 6.0塔架預制、安裝質量控制要求 7.0. HSE管理要求 8.0. 施工進度控制計劃 9.0. 人員需用計劃 10.0 施工機具和技術措施用料 10.1 施工機具 10.2 技術措施用料
一、工程概況(插入土建里面)(一)給排水系統本工程戰時供水由裝配水箱供給,采用管道泵,氣壓罐供水。給水管采用內筋嵌入式襯塑鋼管,卡環連接,消防管、口部排水管,壓力排水管采用小于100的采用內外壁鍍鋅鋼管絲扣連接,DN100或DN100以上采用勾槽式卡箍連接;閥門≤DN50采用截止閥,>DN50采用蝶閥或閘閥(二)電氣系統本工程應急照明消防動力部分為一級負荷,一般照明為二級負荷。平時電源由體育館配電所引入,消防動力負荷采用雙電源末端切換供電,汽車庫車道應急照明采用雙回路供電;污水泵采用液位傳感器就地控制。低壓出線電纜選用ZR-YJV型電力電纜或阻燃BV線,照明支線采用阻燃BV線,低壓配電系統接地型式為T(mén)N-S系統,防雷接地,電氣設備的接地、智能系統防靜電接地共用統一接地極,接地電阻不大于1歐姆,采用總等電位聯結(三)通風空調部分風管采用鍍鋅鋼板制作,咬口連接二、工期及質量目標(由土建綜合考慮)三、施工準備情況(插入土建里面)(一)主要技術資料《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》(GB
斜拉橋中塔柱撐桿安裝方案
供大家參考
簡單介紹一下煙囪樓梯制作安裝的設計施工方案,總共分為整體的介紹,煙囪平臺的安裝介紹,煙囪樓梯的安裝介紹,最后的施工順序的介紹。下面讓我們一起往下看一下整個煙囪施工的步驟方案: 施工措施 (1)、整座“Z”字梯由十層扶梯、轉身平臺10座、每層踏步梯24節、欄桿等組成,每個轉身平臺伸出兩根槽鋼與煙囪筒壁相連,焊接前在每個法蘭上用鉆頭打孔,并配備4根緊固膨脹螺絲緊固在煙囪外壁上。 (2)、轉身平臺安裝:將轉身平臺的托架與支撐在立柱上焊接牢固,接圖焊接其它托架及支撐,形成轉身平臺。 (3)、踏步梯安裝:轉身平臺安裝完畢,接圖紙設計在上下兩個平臺之間先進行扶梯兩側主墻板(鋼板)進行連接焊接,接著進行踏步板焊接,最后在踏步扶梯外側焊接欄桿和上邊框,這樣就形成一整座踏步扶梯。 (4)、平臺扶梯整體防腐(二底二面)。 施工順序 基礎及預埋件施工——安裝立柱——焊接平臺——走梯焊接——鋪板成型——欄桿焊接安裝——扶梯、平臺整體防腐(包括煙囪爬梯平臺)。
交通護欄安裝施工方案:1、在高速公路的路基工程完成后才開始進行公路護欄網宜盡早實施;施工單位在施工前制訂詳細的施工組織設計送監理工程師審批。承包人應根據批準的施工組織設計,按圖紙要求及實際地形、地物的情況進行施工放樣,定出立柱中心線施工設計,進行必要的清場和挖除樹根以便按規定的坡度和線形修建公路護欄網。2、如果發現公路護欄網中如有斷開處或在道路交叉口時,可視需要適當調整立柱間距。跨越河流時,當河兩岸寬不超過6M時,應按圖紙所示或用刺鐵
本人去年畢業,受命于危難之間,這個求大神發幾份扭王字塊的安裝預制方案用于參考,主要是扭王字塊的安裝,跟我所學專業不太一樣,求大神支招&指教
某工程防雷接地安裝施工方案
一、準備工具 在安裝承臺模板之前,首先就要準備好木工施工隊常用到的工具,如:釘錘、敲棍、線錘、扳手、手電鋸,鐵絲等,(扳手針對鋼模板),(手電鋸針對木模板)
機電安裝綠色節能施工方案 1、編制依據
本文介紹某大型鋼結構廠房加工制作、施工安裝方案,同類項目值得借鑒。
幾乎每天都有人問我,周站長,CAD安裝錯誤怎么回事,怎么解決?是安裝包不行?
洞口橡膠簾布板安裝方案 1、準備工作 橡膠簾布等材料由廠家訂做,每一道橡膠簾布預留162個螺栓孔,均勻分布,與密封鋼環預留螺栓孔相對應。內外兩道橡膠簾布,首先安裝內部靠近洞門混凝土一側的橡膠簾布,也就是道橡膠簾布,簾布安裝采用從上到下的順序。在安裝之前,首先對橡膠簾布及密封鋼環預留螺栓孔進行標號,密封環點為1點,順時針排序,以便于安裝施工,并對橡膠簾布進行質量檢查。簾布如有較大面積破損,立即與廠家聯系進行處理;破損較小可按照廠家提供的材料及方
潛污泵安裝方案
潛污泵安裝方案專題,為您提供潛污泵安裝方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與潛污泵安裝方案 相關的專業交流討論,更多潛污泵安裝方案相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題