狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 水泵的功率是如何判斷的?

    有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?

  • 電梯的功率因素為何那么小?

    電梯的功率因素國標圖集上給的是0.5~0.6,如果是30KW的電梯,I=30/0.5/220/3=90A,但是電梯不是主要就是一臺電機嗎,一般情況下30KW的電機都是60A,沒見過90A的,請問這是為什么?

  • 馬達功率隨負載如何變化?

    本帖最后由 kun2020 于 2016-1-7 20:55 編輯 一個問題困擾很久,馬達功率是受泵側負載功率影響的,也就是當負荷變化時,其馬達電功率也應相應變化,如果這個變化夠明顯,可以降低足夠功率消耗話,那節能變頻系統的優勢在那里?能解釋下一個水泵,負載降到50%,其馬達功率也會(huì )降到50%左右? 而同時用變頻降到太低話,會(huì )影響管路壓頭,不是優勢不大?

  • 各位,請問這個功率怎么確定。

    各位,請問這個功率怎么確定。

    請問各位幾個問題:【ps:不是住宅,單純的看系統圖。】 1:這個系統圖的總功率怎么算。 2:怎么確定是三相進線還是單相進線。 3:電流超過40A用三相說法正確么?40A是配出回路電流加起來還是什么? 4:按照習慣,功率超過12KW用三相,這個12KW是否是配出回路功率相加。 本人小白,請各位大神指點下。

  • 潛污泵的型號參數和選型

    潛污泵具有占地面積小、安裝維修方便、連續工作時間長等優點。因此,潛水排污泵越來越得到人們的重視和運用。潛污泵由以前的單純輸送清水,到現在可以輸送各種生活污水、工業廢水、建筑工地排水等。今天要說的就是一款適合家用的潛污泵——澤德E-ZW65A。這款設備是德國生產的產品,相比較市場上的同類產品,它有著自己獨特的優勢。 1、這款設備采用業界領先的德國博格曼機械密封技術。它具有密封效果好、使用壽命長、產品結合面精度高的優點。德國FAG不銹鋼軸承,運行效率高。 2、IP68的高防護等級,機器可以全部沉入水中,帶雙重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大揚程(9.5m3/h),自帶浮子開關,通電即可實現自動抽水。水位達到20cm時,設備自動啟動,低于5cm時會(huì )自動停止。 4、不銹鋼潛水泵,高端大氣,耐腐蝕且經久耐用。電機熱過載保護,有效保護電機過熱的情況。<

  • 怎么計算風機盤管的功率?

    怎么計算風機盤管的功率?

    一個酒店的客房的風機盤管參數如圖所示:我想問總的計算功率是多大?是制冷量的功率和風機功率的總和嗎?

  • 請問怎么計算功率與電流

    以下問題摘自[本篇主題:320KW的電爐用兩根120平方電纜,小嗎?][1]4*240低壓電纜能供的電流也只有400A左右[2]320KW工作電流約等于490A[3]240的電纜30度的載流量為408A[4]320KW的電爐計算電流是486A[5]320KW電流為490A,3×120+2×70mm^2在30攝氏度的載流量為259A,[6]320KW的電爐計算電流是486A,整定電流500A. [7]YJV-4*120+1*70電纜在空氣中40度時其載流量315A,若兩根并接,乘上0.85系數,載流量535.5A. [8]以YJV為例,他的溫度為90度 ,短路承受溫度250度,,,從環境溫度到90度之間是通過正常電流的,當然如果長期處于90度,會(huì )對電纜壽命有影響,關鍵是保護問題

  • 請教:如何根據功率選擇電纜呢?

    如題請教:如何根據功率選擇電纜呢?例如:功率為150KV的設備,應該選擇多大的電纜呢?也就是想知道電纜截面積跟載流之間的關系。請各位賜教,多謝!

  • 關于單相負載功率的不解

    在單相負載兩端并聯單相負載,會(huì )造成每一負載功率降低,這是我們在生活中見到的現象,比如一插座板已經插有一臺燈,這時再插上一220V單相設備,會(huì )發現臺燈變暗. 但是從理論上怎么講不通啊,根據功率公式P=U2/R,電壓不變為相電?應該功率不變啊?問題出在什么地方呢?盼賜教

  • 潛污泵噪音如何界定超標?

    珠海某公司購買的凱泉的(負一層地下室內的塔樓內)潛水泵啟動后,發出較大噪音,在二樓電梯間前室也聽得到,特別夜深時很刻骨銘心。凱泉拿了個手持型分貝測試儀,站在集水井的鋼板上開啟一臺泵測得72-76分貝,說沒有超標。請問(除了 《住宅規》503687.1. 1 住宅應在平面布置和建筑構造上采取防噪聲措施。臥室、起居室在關窗狀態下的白天允許噪聲級為50dB(A聲級),夜間允許噪聲級為40dB(A聲級)。外)還有沒有噪音是否超標的規定,什么規定。是否超標?如何解決,謝謝。

  • 電機的星接及角接是功率

    對同一個電機來說,角接時功率是星接時的幾倍?都是380~220v電壓電源供電的,電源不變。我看書上是三相均衡負載的功率等于各相功率和而每一相的功率等于相電壓*相電流,星接就是220*I1角接時380*I2是不是根號3倍的?I2=根號3*I1?嗎?如果是,就是功率三倍了。

  • 可以這樣計算功率因數嗎?

    知道有功功率、無功功率比較容易計算功率因數,但是我現在只知道前期運行的有功電能和無功電能,是否可以:無功電能的平方加上有功電能的平方再開根號,假如=X再把有功電能/X,是否就成了前期運行的平均功率因數?歡迎大家討論!

  • 加熱元件的功率怎么計算?

    我公司要搞一套加熱裝置,采用硅碳棒加熱。廠家提供的每支硅碳棒的阻值為3.0歐姆。請問采用三角形接法和星形接法的功率怎么計算?

  • 可以按照電機的功率選擇浴霸嗎?

    一個窗戶沒能通向室外的衛生間需要換氣扇幫助換氣。我現在想購買融換氣于一體的浴霸進行換氣,但浴霸一般只標出電機的功率,不標換氣量,讓人擔心買了不能實現標準的換氣次數。請問一般正規企業換氣扇的電機功率與換氣量有對應關系嗎?謝謝。[ 本帖最后由 myserial 于 2009-11-10 16:08 編輯 ]

  • 關于功率補償的一個問題

    今天我在值班的時候發現我們公司的功率補償器幾乎全部都投入補償了,(投入了18組)。平常中央空調開啟了以后主要是幾臺大功率的空調電機影響較大。我們的主柜和輔柜每個柜都是十個電容,現在接近冬天了,空調不是一直都開的,考慮到SMT車間機器散熱量較大,所以不能完全不開制冷主機。今天公司的負荷也不大,為什么還會(huì )自動投入這么多了?現在的功率因數已超前0.99了,請部各位高人,這正常嗎?

  • 關于無功功率的一些常識

    前段時間,接到用戶反饋回來的信息,內容大致如下:用戶設備不接UPS時,用電流鉗形表測量,其輸入電流為90A。裝上UPS后,鉗表測量UPS的輸入電流為120A,因此推出UPS多消耗30A,合計每月多消耗電費:[(30A×380V×1.73)/1000]×0.80元/度×24小時×30天=11359.72元。以上計算對嗎?可能此問題困擾很多用戶和技術人員,在回答以上問題時,先來做一個日光燈試驗,如圖1所示。請問,圖中電流表測量出來的值是多少?有人認為這還不簡單40W÷220V=0.18A實際測量值卻是0.36A,為什么呢?那么日光燈是不是就消耗:0.36A×220V=79.2W呢?答案是錯誤的,若在輸入端裝上電度表,可以發現日光燈實際消耗的就是40W,那么上述的0.18A電流到底是什么?要回答以上問題,就需要引入無功的概念,對于無功功率的理解很多人不清楚。不妨拿圖2中高速公路來形象說明:高速公路每小時允許的通行量是固定的,這個可以理解為視在功率,用S表示,也就是總功率。真

  • 求教--各種燈源的功率因素

    為什么找不到各種燈源的功率因數,這應該是很重要的數據,選型樣本上也基本上沒有這個數據。是不是因為這個是基本知識,只是我沒學到?

  • 智能功率器件的原理與應用

    智能功率器件的原理與應用

    1 智能功率器件的特點及產品分類 1.1 智能功率器件的特點 所謂智能功率器件,就是把功率器件與傳感器、檢測和控制電路、保護電路及故障自診斷電路等集成為一體并具有功率輸出能力的新型器件。由于這類器件可代替人工來完成復雜的功率控制,因此它被賦予智能的特征。例如,在智能功率器件中,常見的保護功能有欠電壓保護、過電壓保護、過電流及短路保護、過熱保護。此外,某些智能功率器件還具有輸出電壓過沖保護、瞬態電流限制、軟啟動和最大輸入功率限制等保護電路,從而大大提高了系統的穩定性與可靠性。

  • 關于功率因數你都知道嗎?

    知識點:電網的功率因數

  • agilent安捷倫E4419B功率計

    E4419B 是一款二手安捷倫射頻功率計。射頻 (RF) 功率計是收集信息、分析射頻功率并以易于閱讀的數字格式顯示信息的首選電子測試設備。工程師使用射頻功率計來測量和記錄脈沖射頻信號、類噪聲信號和偽隨機信號。 附加的功能: 真正的雙通道功率計 - 兩個同時功率讀數 快速測量速度(每秒高達 100 個讀數,通過 GPIB,使用 E 系列傳感器) 使用 8480 系列功率傳感器提高 x2 的速度(與 437B 相比) 8480 系列傳感器沒有量程切換延遲,E 系列傳感器只有一個快速量程切換點 代碼兼容 438A 功率計 GPIB 和 RS232 連接器,用于遠程控制所有功能 內置可充電電池選項可提供長達

點擊加載更多

潛污泵功率

潛污泵功率專題,為您提供潛污泵功率相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與潛污泵功率 相關的專業交流討論,更多潛污泵功率相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

網梁樓蓋施工

裝修施工技術交底

久久久久福利电影| 天天看高清无码大片| av色二区| 久精品网| 亚洲中文在线你懂的| 精品h无码在线观看| 池州市| 亚洲男人天堂2| 欧美色激情视频2区1区| 日韩无码3区| 免费男人下部进女人下部视频| 亚洲 欧美 制度 中文| 绩溪县| 无人码人妻一区二区三区免费 | 精品老熟女| 性少妇jealousvue成熟| 奇米四色一区二区三区| 你懂的在线视频播放| 99精口毛片| 精品免费国偷自产在线视频| 三级免费AV无码黄片| 亚洲人成网77777色在线播放| 欧美国产日本精品一区二区三区| 香蕉视频九九| 精品99久久影视久久久| 骚妇人妻无码视频在线免费观看 | 韩国伦理在线| 亚洲中文字幕久久精品无码a| 亚洲少妇av一二三四区| 精品久久久久久18禁免费网站| 妻欲| 亚洲手机人成视频| 激情综合月| 亚洲欧美国产日韩综合| 久久综合国产乱子伦精品免费 | 美女国产在线观看| 91久久精品一区二区三区| 七七色色| 衡阳市| 人妖玩人妖ⅹ| 农村老熟妇乱子伦视频 |