高層商住樓的排水系統主要接納盥洗、淋浴等洗滌廢水,糞便污水。 建設工程信息解說合理選擇污水排除方式是排水系統設計的重要問題。污水排除方式與排水管道敷設方式密不可分。排水管道的敷設通常有以下2種方式: 1 排水橫管敷設在樓板面上 這種排水管道敷設方式要求每層排水管不穿越樓板,這樣,衛生間就不需吊頂,空間更開闊,且本層套內管道維修不影響到下層用戶。排水橫管在板面上的敷設方式,通常有以下兩種: 1.1衛生間板面下沉式 即衛生間板面要比相應樓面下降450mm左右(假定衛生間室內外高差為50mm),排水橫管敷設完畢后,再回填渣土至樓面平。這種管道敷設方式使衛生潔具布置更加靈活,可滿足二次裝修的要求,但因衛生間板面下沉要回填渣土
1、根據市政排水資料確定建筑排水的總體走向(建筑污水匯集后一般通過局部污水處理構筑物-化糞池后排入市政排水管網,根據建筑規模化糞池可以多處設置;注意室外排水檢查井設置間距要求和污水流經化糞池等構筑物存在局部水頭損失);2、根據市政排水情況和建筑功能確定排水體制(即排水系統是否采用分流制-如建筑設置有中水系統則必須分流);3、根據建筑給水系統布置進行優化的排水系統平面布置(排水系統一般不分區,一般需要設計專用或共用輔助通氣立管;排水立管應盡量上下取直貫通;排水立管中部、下部及出戶橫管處應設置專用消能管件;建筑中下部排水水封應安全可靠-一般選擇S型水封;排水管件一般選擇自帶檢查口型);
一、高層建筑給水系統設計步驟詳解 1、確定建筑給水引入點(一般為兩點引入)及控制方式一般為兩閥(閘閥、止回閥各一) 2、根據市政給水資料確定采用市政給水余壓供水區間(一般為從建筑地下部分至上部3-4層); 3、根據建筑功能分區和用水點資料確定建筑上部生活給水系統分區(一般分區原則為按建筑高度35-60米分區,建筑要求供水等級越高則分區建筑高度越小;另外要考慮相同建筑功能的空間盡量在相同供水分區內); 4、確定屋面(含各分區)生活或消防水箱設置位置(水箱容積及形狀規格等根據計算結果確定); 5、根據給水分區對各用水點進行優化的給排水平面布置(各分區給水立管可以設置在一個管道井內方便檢修維護;除特殊要求外一般不考慮分層給水計量;除特殊要求外一般應考慮分層給水控制;給水管線布置應水力條件良好;確定給水管線材質-方便水力計算查相應水力計算表); 6、標注給水立管編號并繪制管道井大樣圖,注意分層給水支干管應與相應分區給水立干管連接; 7、根據給水管線
出圖日期:2008年7月一、工程概況本工程使用性質為商住樓。地面以上為33層,地下1層。二、設計依據建設單位對本工程的技術要求,有關單位對本工程初設設計的批復以及建設單位所提供的有關市政給水、排水、雨水管網資料。國家現行的有關設計標準和規范。 < >(GB50045-95),(2005)年版< >(GB 50084-2001)(2005)年版< >.(GB50015-2003),各專業提供的設計要求。 三、設計范圍 室外紅線范圍內的給水管網和排水管網。室內給水、消防及排水系統。 消防給水系統,包括消火拴系統、自動噴水滅火系統 . 四、給水水源及市政排水管網. 水源為城市自來水,采用生活和消防合并供水,一層和十二層分別設進水管二條,一層引入管及水表管徑為DN150mm;十二層引入管及水表管徑為DN200mm。排水管網:在一層室外設生化處理池. 生化處理池排水接
高層建筑給水系統設計步驟詳解 1、確定建筑給水引入點(一般為兩點引入)及控制方式[一般為兩閥(閘閥、止回閥各一)一表]; 2、根據市政給水資料確定采用市政給水余壓供水區間(一般為從建筑地下部分至上部三-四層); 3、根據建筑功能分區和用水點資料確定建筑上部生活給水系統分區(一般分區原則為按建筑高度35-60米分區,建筑要求供水等級越高則分區建筑高度越小;另外要考慮相同建筑功能的空間盡量在相同供水分區內); 4、確定屋面(含各分區)生活或消防水箱設置位置(水箱容積及形狀規格等根據計算結果確定); 5、根據給水分區對各用水點進行優化的給排水平面布置(各分區給水立管可以設置在一個管道井內方便檢修維護;除特殊要求外一般不考慮分層給水計量;除特殊要求外一般應考慮分層給水控制;給水管線布置應水力條件良好;確定給水管線材質-方便水力計算查相應水力計算表); 6、標注給水立管編號并繪制管道井大樣圖,注意分層給水支干管應與相應分區給水立干管連接; 7、根據給水管線平面布置繪制給水軸測圖,
引言 給排水工程是城市的基礎設施、工業生產和人民生活的命脈之一。隨著科學技術的發展,生產工藝的不斷改進和提高,給排水工程日趨向大系統、高參數的方向迅猛發展,因此,對給排水工程的設計、施工、維修和運行管理的要求也就越來越高。要想使管網達到優質、高效、低能耗運行的目的,除要有合理的設計方案外,給排水系統安裝質量的優劣將會(huì )對日后的使用產生極大的影響。為了確保民用給排水在使用過程中充分發揮其安全穩定、高效的作用,故民用建筑給排水系統的安裝、施工技術及其質量控制極其重要。 1工程實例 現以廣州百利華庭高級商住樓給排水系統安裝為例,該工程建筑面積52600㎡,31層(地下室3層),RC框架結構,地下室為車庫,1層~5層為商場,其中5層(夾層)作為管道轉換層,6層~31層為住宅,該工程給排水系統安裝特點為:管道類型多,安裝操作技術難度大。現對該工程給排水系統的安裝及施工技術作一些探討。 1.1管道安裝施工步驟熟悉圖紙和有關技術資料→施工測量放線→溝槽開挖及管溝砌筑→配合土建預留
高層超高層建筑雨水下落過程中,氣壓波動劇烈,噪音很大。有什么技術措施解決氣壓波動問題?有關污水排水氣壓波動的問題很受重視,那雨水排水系統是否也可以在立管上裝設水氣混合器和水氣分離器?
關于高層建筑排水系統的工程造價關于高層建筑的排水系統,其工程造價合每平方米多少錢?1.高層普通住宅樓,設專用通氣管的雙管系統;2.高層普通住宅樓,把設專用通氣管的雙管系統改為DN110普通單立管系統;3.高層普通住宅樓,把設專用通氣管的雙管系統改為DN160普通單立管系統;多層建筑的普通住宅的排水系統,其工程造價合每平方米多少錢?有知道的高人,請不吝賜教。
【摘要】 介紹了高層建筑的加熱器布置在頂部設備層時,熱水供應系統的特點,溫控閥的安裝事宜,減壓閥、伸縮器、膨脹管、熱水循環泵等的選用或安裝要點。關鍵詞 高層建筑 熱水供應系統 加熱系統 減壓閥 伸縮器 膨脹管 熱水循環泵0 概述上海某大樓屬Ⅰ類高層民用建筑,高99?7 m,地下1~2層為車庫,1~3層為商場,4層為休閑健身,5~21層為單元式辦公用房,22~24層為會(huì )議展覽用房。1998年完成設計,后因資金問題,僅完成6層的建設并已投入使用。2002年又開始續建工程的重新設計。新設計既要考慮與原有設施的銜接,又要滿足大樓新的功能要求,還要滿足新的規范的要求。下面結合工程實際,談談高層建轴说統的設計體會(huì )。1 熱水供應系統的設計根據高層建筑使用熱水的特點,熱水供應系統要實行與給水系統一致的豎向分區,并由相應的給水系統供水,保證各用水點的冷、熱水壓力均衡,以取得良好的使用效果。常見的熱水供應方式見圖1,
高層建筑給水系統的優化設計:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76725[ 本帖最后由 bjxwg 于 2009-8-11 17:37 編輯 ]
是采用特殊單立管排水系統還是普通雙立管排水系統,這二者之間的優劣如何?如果是超高層建筑呢,又是采用的哪種排水方式?我在想能否將特殊單立管與普通雙立管進行下整合,也就是給特殊單立管加裝一個通氣管,會(huì )不會(huì )有性能的提升?
一、高層民用建筑消火栓給水系統1.建筑高度與系統類型 (1)建筑高度小于50m消火栓系統不分。區,2臺消防泵(1用1備),上下成水平環管。如有困難(長條形建筑),也可采用縱向環管代替上下水平環管。(2)建筑高度大于50m且小于100m(分高低兩區)。①高低區各用2臺消防泵、低區采用比例式減壓閥的方式。優點是:任一區系統維修時另一區系統能正常工作,采用比例式減壓閥則可免除低區消防水箱,當分界面發生火災時,高低區消防泵同時啟動,兩個系統均能在設計工況下運行;缺點是:消防泵多,占地大,電負荷安裝容量大。②高、低區合用2臺雙出口消防泵、低區采用比例式減壓閥的方式。此系統的優點是:消防泵數量少、占地也小、電負荷安裝容量小;缺點是:高、低區共用部分(如水泵)多,當該部分發生故障或維修時,高、低區消火栓給水系統均不能正常工作;當分界面發生火災時,雙出口消防泵揚程會(huì )發生變動,高區將超過銘牌揚程,低區則會(huì )低于銘牌揚程,設計中要注意這一點并采取相應的有效措施,并選用優質泵及閥門等來提高系統的安全可靠性。③低區采用消防減壓水箱的方式。采用此系統時,低區消防減壓水箱首先要求能方便設置,容量
給排水工程是城市的基礎設施、工業生產和人民生活的命脈之一。隨著科學技術的發展,生產工藝的不斷改進和提高,給排水工程日趨向大系統、高參數的方向迅猛發展,因此,對給排水工程的設計、施工、維修和運行管理的要求也就越來越高。要想使管網達到優質、高效、低能耗運行的目的,除要有合理的設計方案外,給排水系統安裝質量的優劣將會(huì )對日后的使用產生極大的影響。為了確保民用給排水在使用過程中充分發揮其安全穩定、高效的作用,故民用建筑給排水系統的安裝、施工技術及其質量控制極其重要。 1工程實例 現以廣州百利華庭高級商住樓給排水系統安裝為例,該工程建筑面積
本帖最后由 我不愛生氣才怪 于 2014-3-28 11:33 編輯 給排水工程的設計、施工、維修和運行管理的要求越來越高,故民用建筑給排水系統的安裝、施工技術及其質量控制極其重要。現以廣州百利華庭高級商住樓給排水系統安裝為例,該工程建筑面積52 600m2,31 層(地下室3 層),RC 框架結構,地下室為車庫,1層~5層為商場,其中5 層(夾層)作為管道轉換層,6層~31層為住宅,該工程給排水系統安裝特點為:管道類型多,安裝操作技術難度大。現對該工程給排水系統的安裝及施工技術作一些探討。
在消防給排水設計中,高層建筑一般指十層及十層以上的居住建筑(包括首層設置商業服務網點的住宅)或建筑高度超過24m的公共建筑。多層建筑是相對高層建筑而言,但是實際上一般的建筑給水設計中多層建筑由于種種原因的限制,譬如電梯設置,大多數為6層以下,故討論的多層指6層以下或低于20米的建筑。隨著市政給水管網的完善和新型設備材料的不斷出現,給水系統的布置方式也快速發展,并衍生出多種不同類型,可供設計師選擇用。但是,由于多層與高層的不同特性,尤其是消防方面,給水系統的正確選用也是十分重要的,否則輕則水壓水量不穩,重則事故頻頻,不能正常運行。以下就分別介紹一下多層建筑和高層建筑的常見的給水系統方式。
參考建筑給水系統和熱水供應系統(教材資料)設計。注意事項:1、熱水用水點不同于冷水用水點;2、高層建筑供應熱水系統必須設計回水管路(循環泵揚程一般小于2米),熱水系統沿程溫降一般選擇5~10℃(要求越高溫降越小);3、熱水系統分區基本同冷水系統分區,熱交換裝置一般設置在各分區或集中設置在設備間內;4、需要進行主要部分(熱媒選擇;熱媒耗量、熱水部分耗熱量計算、熱交換裝置選擇等)的熱工計算(熱水量計算應注意熱水計算溫度和用水當量查表方法)。
給水供應系統沒有固定的形式,設計時根據用戶的要求結合室外給水系統的實際情況經技術經濟比較或采用綜合評判法確定合理最優的供水方式。 建設工程信息設計中,通常采用以下3種方式:由市政管網直接供給;水池→水泵房→屋面水箱→用水點;水池→變頻供水設備/疊壓供水設備→用水點。 采用第一種供水方式系統簡單、投資省、安裝維護便利,可充分利用市政給水管網水壓,節約能源,但由于內部無貯備水量,當外網停水時,將使內部斷水,因此供水可靠性差。采用第二種供水方式,因水池、水箱貯備有一定水量,當停水停電時,可延時供水,因此供水可靠,水壓穩定,但不能利用市政管網水壓,能源消耗較大,安裝維護麻煩,投資較大,有水泵振動、噪聲干擾,且易產生供水的二次污染,另外,由于增加了屋面水箱,相應地增大了結構荷載。采用第三種供水方式,由于水池貯有一定水量,因此供水可靠,設備布置集中,便于維護管理,同時由于變頻供水設備可根據用戶實際用水情況,通過調節水泵轉速或運行
高層建筑給水排水及消防系統設計
1、確定建筑給水引入點(一般為兩點引入)及控制方式[一般為兩閥(閘閥、止回閥各一)一表];2、根據市政給水資料確定采用市政給水余壓供水區間(一般為從建筑地下部分至上部三-四層);3、根據建筑功能分區和用水點資料確定建筑上部生活給水系統分區(一般分區原則為按建筑高度35-60米分區,建筑要求供水等級越高則分區建筑高度越小;另外要考慮相同建筑功能的空間盡量在
高層建筑排水系統設計
高層建筑排水系統設計專題,為您提供高層建筑排水系統設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層建筑排水系統設計 相關的專業交流討論,更多高層建筑排水系統設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題