新年好!現在有1五星級酒店,前期設計沒考慮天然氣中斷,運營現在考慮到天然氣后需要正常營業。天然氣供給2臺4T常壓熱水鍋爐,1臺1.5T蒸汽鍋爐。大家平時的設計是怎么考慮的,有什么好的供熱備用方案。
上傳幾個天然氣鍋爐房照片
上傳幾個天然氣鍋爐房照片
上傳幾個天然氣鍋爐房照片
上傳幾個天然氣鍋爐房照片
上傳幾個天然氣鍋爐房照片
上傳幾個天然氣鍋爐房照片
上傳幾個天然氣鍋爐房照片
上傳幾個天然氣鍋爐房照片
上傳幾個天然氣鍋爐房照片
1噸天然氣鍋爐改造項目環評報告
上傳幾個天然氣鍋爐房照片
上傳幾個天然氣鍋爐房照片
懸賞天然氣鍋爐供暖可行性報告!主要給市建委看,打算在內蒙開一家燃氣鍋爐供熱公司。哪位大哥有啊,小弟不勝感激。最好報告地區為內蒙古呼和浩特,其他地區也可。報告精彩,可行的話,繼續拿分送上。
項目在北京地區,冬天需要天然氣鍋爐房來供暖,想請教一下大家該鍋爐房中需要注意的哪些問題?目前我想到的:1.計量室和鍋爐房燈具、插座均為防爆型。2.在鍋爐房和計量室閥門處加防爆型氣體探測器,由于天然氣比空氣密度小,探測器加在墻上距屋頂0.3m處;在計量室總進線閥門處,加濕式報警閥,達到規范上要求的濃度時,關閉閥門。3.鍋爐房儀表處照度需達到200lx,計量室為500lx(強條)。問題:1.本鍋爐房內Ｐ通向本鍋爐房的值班室、廁所、循環泵房,他們與鍋爐房只是一門之隔,這些房間內還需要防爆燈具、防爆插座嗎?設備控制箱需要加防爆嗎?2.現在可燃氣體探測器對探測距離沒有明確表述,因為他探測是密度,是不是我只在閥門處裝探測器就行了,不用再裝其他探測器了?可燃氣體探測器規范上要求,在探測氣體比空氣輕時,安裝在距屋頂0.3米處,我只能在墻上安裝時可以滿足這個要求,在屋頂上怎么實現?!或者說,還有必要在屋頂上均勻布置嗎?請大家賜教
鍋爐給水一般要如何處理?是否為:自來水-軟化-除氧器-除氧水箱-鍋爐?遠大直燃機的冷凍水,冷卻水,熱水分別要如何處理?
懸賞天然氣鍋爐供暖可行性報告!主要給市建委看,打算在內蒙開一家燃氣鍋爐供熱公司。哪位大哥有啊,小弟不勝感激。最好報告地區為內蒙古呼和浩特,其他地區也可。報告精彩,可行的話,繼續拿分送上。
已知道5t的鍋爐,供氣壓力為中壓,怎么計算鍋爐的配管管徑,或者還需要哪些已知道條件才能計算,求大神給予解答,是否能提供相應的計算公式。
天然氣鍋爐廢氣處理
天然氣鍋爐廢氣處理專題,為您提供天然氣鍋爐廢氣處理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與天然氣鍋爐廢氣處理 相關的專業交流討論,更多天然氣鍋爐廢氣處理相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量