污水提升泵是集成一體化的密閉式的設備,也稱為污水提升器。 這種設備可以安裝在室內,而且比較環保,不會(huì )散發出異味。污水中使用的泵我們一般稱作污水泵。污水泵又被稱為潛水污水泵,它是離心雜質泵的一種。常常用于輸送的介質中含有易于纏繞或成束纖維的污水。所以,這種泵的流道更容易堵塞。 更多水泵信息可以咨詢豐球泵業!
本人是搞污水處理設備管理的,我廠廠內污水泵房使用的三臺污水泵長期以來一直電流過高,維持在50A以上,請問最可能是什么原因,是選泵的揚程過高還是額定流量過小,還是其他原因?我見壓力表顯示是12~15KG,泵額定揚程為21.2米.三臺泵一起開的時候流量計顯示是653方每小時,而沒臺泵的額定流量也只有141方每小時.
請問污水泵的流量最小的可以在多少,有沒有10-50L/h左右的另外,流量是不是可以通過調節閥門來控制???? 還有水泵是不是可以跟液位計接在一起??請教大家,不勝感激咯
案例情況:市政污水管道,現下游需進行檢測,因無法斷水,所以進行導流。問題:管道使用氣堵封堵,氣堵帶有旁通管。導流過程中,不使用潛水污水泵,而是使用軟管連接到井上,然后連接污水泵,將污水導流到管道下游。請問這種情況下,對于污水泵以及連接氣堵和污水泵的軟管有什么要求呢?使用污水泵的過程中,軟管是否會(huì )出現干癟的情況呢?望各位不吝賜教,萬分感謝!
污水泵概述污水泵屬于無堵塞泵的一種,具有多種形式:如潛水式和干式二種,目前最常的潛水式為WQ型潛水污水泵,最常見的干式污水泵如W型臥式污水泵和WL型立式污水泵二種。主要用于輸送城市污水,糞便或液體中含有纖維。紙屑等固體顆粒的介質,通常被輸送介質的溫度不大于80℃。由于被輸送的介質中含有易纏繞或聚束的纖維物。故該種泵流道易于堵塞,泵一旦被堵塞會(huì )使泵不能正常工作,甚至燒毀電機,從而造成排污不暢。給城市生活和環保帶來嚴重的影響。因此,抗堵性和可靠性是污水泵優劣的重要因素。 和其它泵一樣,葉輪、壓水室、是污水泵的兩大核心部件。其性能的優劣,也就代表泵性能的優劣,污水泵的抗堵塞性能,效率的高低,以及汽蝕性能,抗磨蝕性能主要是由葉泵和壓水室兩大部件來保證。 污水泵結構介紹:1、葉輪結構型式:葉輪的結構分為四大類:葉片式(開式、閉式)、旋流式、流道式、(包括單流道和雙流道)螺旋離心式四種, 開式半開式葉輪制造方便,當葉輪內造成堵塞時,可以很容易的清理及
有一個化工廢水PH在3-4之間,調節池在地下4.5m,請問用什么泵合適。不銹鋼潛污泵、自吸無堵塞泵、還是其他的。請教各位大蝦指導。
污水泵停電就反轉是什么意思?整個地下室43集水井(共86個污水泵,一主一備,泵2.2KW )。平時都沒事,就是一停電就反轉,不是全部都反轉,就是偶爾有幾臺反轉,把相線一調就正轉。這種情況有誰遇到過?我初步認為是控制箱問題,但廠家說不會(huì )出這種情況,控制箱就幾個繼電器,咋解決有誰知道?急!謝謝!
首先來解釋一下什么叫不銹鋼污水泵,顧名思義,它是使用不銹鋼材質制成的污水泵。根據不銹鋼材質的含鎳量的多少,可將其分為304不銹鋼污水泵、316不銹鋼污水泵和316L不銹鋼污水泵。它屬于離心雜質泵的一種,可輸送帶有酸性、堿性或其他腐蝕性的污水,廣泛應用于化工、石油、輕工、食品、制藥、釀造、環保及污水處理等行業。 為什么選擇不銹鋼污水泵呢?那是因為不銹鋼污水泵具有很多性能優點。具體如下: 1、整機選用不銹鋼材質,滿足介質具有腐蝕性的場合,無堵塞、自動耦合安裝、配備電機監視系統、具有漏水保護功能。 2、不銹鋼污水泵采用全不繡鋼設計,由水泵、密封、電動機三部分組成。電機位于電泵上部,為單相或者三相異步電動機結構,水泵位于電動機下部,采用上吸水式結構,可以防止因電泵陷入污泥中而發生堵塞的現象。 3、電泵采用雙端面機械密封裝置,具有密
小型自吸污水泵常用于工業生產過程中對排放污水進行輸送、提升等,具有耐酸堿、耐腐蝕性,對于特殊的介質,具有防爆的性能。這樣的小型自吸污水泵使用廣泛,選型及報價也非常受大家的關注,下面美寶小編為你解答小型自吸污水泵選型要求。
本帖最后由 nearwater 于 2013-5-18 22:56 編輯 看了別人的電路圖,都太復雜了,什么熱繼,熔斷器,轉換開關,按鈕,信號燈等等等等,這些我都不需要,只想要最簡單的原理圖,越簡單越好。先來示范一下一臺泵的圖,超級簡單,希望好心人發的兩臺水泵的圖也能這么簡單。浮球本來有三條線的,一條公共線,一個常開,一個常閉,因為是一臺水泵,只用到常開,所以常閉沒標出來,但兩臺泵要用到常閉吧????一臺泵那圖有提到浮球控制,水位不高時浮球常閉端接通水位到設定高度時,浮球常開端吸合,1號泵抽水水位低了,1號泵停止下一
目 錄附件1 技術規范 1-1附件2 供貨范圍 2-1附件3 技術資料及交付進度 3-1附件4 設備交貨進度 4-1附件5 設備監造(檢驗)和性能驗收試驗 5-1附件6 技術服務和設計聯絡(luò ) 6-1附件7 分包與外購 7-1附件9 包裝、運輸及大部件情況(設備識別、清理、包裝、運輸和貯存)9-1
1. 室外排水規范5.5.2 中規定出水壓力井的蓋板必須密封,必須設置投氣筒,出水壓力井是什么?給水排水設計手冊城鎮排水部分提供了兩種水泵出水方式:(1)采用高型或半敞開水池,(2)采用出水管并聯方式,即設置閥門井,但是這兩種方式都沒有提到出水壓力井這個名詞。2. 室外排水 規范4.4.12 在壓力管道上應設置壓力檢查井了,什么是壓力檢查井呢?07MS101-2 室外給水管道附屬構筑物圖集中提供了幾種檢查井的形式,包括閘閥井、排氣井,那么壓力檢查井是這兩種的哪一個,還是這兩種都可以算是污水壓力管上的壓力檢查井,還是其他呢?3. 污水壓力管道轉彎的問題,污水重力流管道轉彎處可以設置檢查井,那么污水壓力管道轉彎處應該怎么連接呢?
對于別墅污水泵來說很多小伙伴都已經了解了他是用于解決地下室排水的,但是對于它的暗轉過程卻不是很了解,甚至不知道有哪些管道是需要連接的,那么今天我們就以澤德Kompaktboy污水提升器為例來給你介紹一下。 首先根據現場衛生潔具下水管、壓力排水管與機器的相對位置并結合機器安裝要求,確定機器安裝位置和方向。待固定之后,將對應管道接到機器對應的接口。 機器需要連接三根管道: ①機器進水管也就是衛生潔具的下水管,下水管通常是PVC材質,下水管與機器接入口之間用我們專配的φ110mm硅膠材質的波紋管,一頭套在下水管管頭,另外一頭套在集水箱接入口,然后用不銹鋼抱箍將兩頭箍緊,完成機器進水管的安裝。 ②機器壓力排水管,機器壓力排水管采用的都是能抗壓的管道,例如PVC-U、PPR、HDPE、鐵管等,不同現場會(huì )用到不同材質的管道,所以為了連接方便,我們機器標配了能承16公斤壓力、φ110mm橡膠連
我在道路上設計的這個污水泵站的規模大概是1.5萬立方米每天,規劃的占地面積卻是0.38公頃,這個是不是過大?它只是一個泵站而已,我想知道這個泵站占地面積是怎么算的?泵站里面一般要有些什么功能?如何分配面積????
確定全晝夜運行污水池容積W可按兩種方法:1按不小于泵站中最大一臺水泵5分鐘出水量體積2自動控制時,W=Q/4nQ-泵站一級工作出水量(m3/h)n-水泵每不時啟動次數,一般取6現在如果有一個泵站一共選了5臺一樣大的泵,每臺150l/s按方法1,則150*60*5/1000=45m3按方法2,則5*150*3600/1000/(4*6)=112.5m3這相差也太大了吧,可以有好的解釋嗎,還是計算中我理解不對
關于這個,我只發現《室外排水規范》5.3.8條規定如下:泵站宜設置事故排出口,污水泵站和合流污水泵站設置事故排出口應報有關部門批準。 有個問題請教:.事故排出口應該放在什么地方,泵站前還是后?另外,看到一工程,泵站前做一事故排放井。事故排放井接了一根進水管,一根出水管,一根事故排出管,其中事故排出管標高高于進出水管2米。事故排出管起點設一閘門。泵站隔柵前后閘門頂標高低于事故排出管起點標高。這么設置合理嗎?合理的應該怎么設置?
進水管D500,流量150L/S的小型污水泵站該怎么設計啊,把論壇上的污水泵站圖紙都下了,卻基本上沒有一張是一樣的,誰能指教一二啊?!!!
我一個朋友家做了個200平米的地下室,想做一點衛浴設備,需要做一個小型集水坑,我想要密閉處理,市場上有沒有不是潛水式的污水泵,就是抽水口什么的在坑里,電動機在坑上面的那種,告訴一下型號,謝謝
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂(lè )是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
一污水提升泵站,6臺潛水泵,90KW/臺,5用1備,按二級負荷進行配電。怎么進行配電設計。初步設想:方案一,兩路來自不同母線10KV線路引進,一路備用,兩臺變壓器降壓后,在低壓側采用雙電源轉換。方案二,兩路來自不同母線10KV線路引進,兩路線路同時工作,互為備用,低壓母線分段運行,母線間設母連斷路器。方案三,兩路來自不同母線10KV線路引進,在高壓側設置雙電源轉換裝置,后在經一臺變壓器進行降壓。那種方案可行,請大家幫忙!!!!5用1備水泵中,水工藝要求:常用泵3臺軟啟動,2臺變頻控制。采用1臺plc控制器進行總體控制。如何進行控制呢?疑惑:軟啟動與變頻控制之間有什么必然聯系。可否將軟啟動器并聯的旁路取消就可實現變頻控制了???
污水泵和潛污泵區別
污水泵和潛污泵區別專題,為您提供污水泵和潛污泵區別相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與污水泵和潛污泵區別 相關的專業交流討論,更多污水泵和潛污泵區別相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題