我算到高程,算不下去了,不知道怎么求奧貝爾氧化溝的水頭損失,有什么依據可查嗎?或者直接來個數據或計算方法吧,小女子多謝了!
本人在做一個居住小區規劃,請問是不是只要在小區引入管上加裝防污止回閥即可,每懂樓的引入管上要不要再裝止回閥或防污止回閥,另外,污止回閥的水頭失該計多少比較安全?
按照噴淋計算公式:i=0.0000107*V2/d1.如果管徑為0.025m,流速取 2.5m/s L=4m得:i=(0.0000107*6.25/0.008)*4=0.0084mpa我計算的水頭損失如此大,差不多噴淋水流布出來了請假各位前輩多指點
在計算倒虹管沿程水頭損失時,假設是倒虹管為鋼管,(1)使用公式H=il , i=倒虹管每米水頭損失 , l=倒虹管長度計算時,當坡度i=0.01,L=10m,得到H=0.01*10=0.1m.(2)使用公式Hf=f(Qm/db)L式中:Hf為管道損失,單位為mf:為沿程水頭損失系數,鋼管為6.25×105,m:流量指數,鋼管為1.90,b:管徑指數,鋼管為5.10,Q:流量,單位為m3/h,D:管內徑,單位為mm,L:管長,單位為m計算結果為:Hf=0.00003m請問各位高手為何計算結果差距如此的大,是不是因為倒虹管每米的水頭損失≠坡度?應以哪個公式為準?
有一示例:當流量Q=14L/S=0.014m3/s時,求管長l=3500m,外徑*壁厚=194mm*6mm的鋼管的水頭損失。解答是這樣的:通過管道水力計算表查得外徑D194mm的鋼管公稱直徑為DN=175mm,又通過管道水力計算表查的i=0.00415,修正后i=0.79*0.00415,v=0.6m/s。水頭損失h=9.8*i*0.79*3500=112.41kpa。其中的9.8是什么意思,不解,請各位幫忙解答。謝謝。
求助各位專家,我想采集24小時運行的氧化溝底部的淤積泥砂進行測定,有沒有什么采集方法呢?試過湖泊底泥采樣器,沉下去只能采到活性污泥。不知道專家們還有沒有什么可行的方案呢?謝謝了
本帖最后由 肥肥肥起來 于 2017-10-4 19:55 編輯 我們這邊的水廠正在進行提標改造,將原有的卡魯賽爾氧化溝2000(厭氧.缺氧.好氧),后段加一個缺氧和MBR池,以下幾個問題請大神們分析下1、將原有二沉池改造為缺氧池(加3臺攪拌器),回流到厭氧,這樣是不是以前的污泥回流變成了混合液回流?回流濃度降低了?2、二沉池改為缺氧,前端氧化溝本來就有厭氧、缺氧、好氧,在加一個缺氧,MBR池。這個加的缺氧的目的是什么?繼續脫氮?要是繼續脫氮,好氧回流脫氮一部分,好氧出水口直接再進缺氧反硝化?反硝化脫氮是要碳源做電子供體的,暫時還沒有看見有外加碳源的水管在缺氧池,本來進水COD才150-180左右,好氧出口流向新增缺氧還有可利用的碳源么?
各位前輩:我是初入社會(huì )的小生,初接觸到水廠設計,按照水力學的計算方法我算出了輸水管道有10多米的沿程水損,不知道對不對求助各位了:資料:管長3180m,流量0.029立方米/秒,PVC管。請大家幫忙算一下沿程水頭損失啊~流速和局部暫時不算!!謝謝拉!!
處理的是印染污水,使用的改良型卡魯塞耳氧化溝,池體單邊長度120m,來回有240m,每一個來回使用一個推流曝氣器,想問問可行性?這種污水特點是含纖維,氧化溝進水ss大概在200mg/l,在這種情況下會(huì )不會(huì )在推流曝氣器的遠段造成死角而使污泥堆積而影響處理效果呢?這種工藝以前在城市污水中用過,可處理這種污水還是沒有經驗,請大家提供一些寶貴意見,謝謝!
那位大蝦知道奧貝爾氧化溝的具體計算方法?能詳細的告訴我嗎?本人現在正在設計一個項目。急迫的需要各位高人的幫忙!!qq 66746393
各位: 目前我在計算過濾系統水頭損失時,砂濾和吸附串連時取水頭損失為8+4米,再加上提升高度,總揚程為20多米吧;反洗時水頭損失取4米,總揚程為12米;沖洗強度取16L/s。但是與壓力罐廠家提供數據如下:過濾時揚程在20米左右,反洗水量為進水水量的2.5倍,反洗揚程取30米,想請教各位究竟該怎么取。
在排水手冊氧化溝部分設計上有剩余污泥量的計算,這一部分的污泥是進入后面的沉淀池沉淀再進入濃縮池還是直接進行濃縮?如果處理的污水量:3萬立方米, 進水 BOD 200 mg/L SS 250 mg/L 出水 BOD 20mg/L SS 30 mg/L ,用氧化溝工藝,一般進入濃縮池的污泥量是多少,我算的是大約200立方米每天,合理嗎?謝謝
我畢業設計是處理城市廢水,但是我學的卻很少涉及這個不太懂.它要求脫氮除磷,我開始是弄了個氧化溝但是它要求的除磷率很高,我想是不是應該換成A-A-O池呢?
在滴灌設計中為保證設計均勻度的要求長在支管進口或毛管進口設置穩流三通,關于穩流三通的水頭損失沒有統一的說法。有人認為在穩流三通前后各測一個壓力,二者差值就是其,水頭損失。我認為這種說法不對,因為其有一個條壓功能。你認為對嗎
1. 參數選取濾層厚度h=1.0m;承托層厚h1=450mm,分四層;正常濾速v=8m/h;工作周期T=24h;反洗膨脹率=40%;反沖強度=15L/(m2•s);反沖時間=5min;反沖洗水:處理后水,來自于清水池。2. 工藝尺寸單注橫截面積S=Q/nv=12.5/2×8=0.78m2單注直徑D=(4S/π)1/2≈1.0m校核空塔流速v=4Q/(nπD2)=7.9m/h,符合要求(5~10m/h)單注需要石英砂體積為V=S×h=0.78×1.0=0.78m3石英砂濾料反沖洗膨脹度50%,則砂濾器有效高度為H=0.45+1.0(1+0.5)=1.95m砂濾器凈尺寸 Φ1000mm×2200mm反沖洗最大需水量(兩柱同時反沖洗)為Q1=5×60×2×0.78×15/1000=7.02m3設計取8m3請問水頭損失怎么算啊 ???????????????
我是做水處理工藝的,因為剛剛畢業,所以在實際的工作中,有太多的問號,比如說水頭損失,和業主或者設計院溝通的時候,人家經常會(huì )問你的水頭損失多大,如果過大就不能滿足他的要求,我想問的是為什么要強調水頭損失呢,我只知道能減少池子埋深,從而減少造價,哪位達人能和我詳細說說嗎,先在這里謝謝了。:hug:
各位前輩,我初次調試,關于營養物質投加計算問題希望各位賜教。污泥培養:1、培養方法:根據現有情況,首先培養東氧化溝內污泥,采用悶曝方式培養。2、培養方案:厭氧池
我想請問一下,應該來說微孔曝氣氧化溝的除磷效果比較好的,但是我們在運行中,總磷去除率很低,能不能幫我分析一下什么原因呢?像氧化溝這類的處理工藝對于城市污水處理廠,有沒有國際或國內的平均電耗水平的,大概是在多少kW·h/m3呢曝氣量是不是與水量、水質、溫度相關啊
三通的速度水頭是以主管的速度來算?還是以支管的速度來算?循環水系統的大管道:比如一個變徑三通,主管直徑是4m,支管直徑是2m,支管流量為主管流量的三分之一,怎么算三通的水頭損失?我已經查到了局部阻力系數,但不知道速度水頭v2/2g怎么算?這個速度v是主管的速度,還是支管的速度?剛參加工作,希望大家多多幫忙。
氧化溝水頭損失
氧化溝水頭損失專題,為您提供氧化溝水頭損失相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與氧化溝水頭損失 相關的專業交流討論,更多氧化溝水頭損失相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題