板負筋問題~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~求解惑
各位好,小弟想請教一下:在獨基加防水板這類基礎中,當防水板的配筋由水浮力控制時,防水板是否屬于 臥置 于地基上的混凝土板。這最要是關于最小配筋率的問題。請各位不吝賜教,謝謝了!
1. 截面尺寸
這個樓梯的弧形板怎么計算??? 手算畢業設計啊 高手指點一下。。。
8.4m*8.8m,8.4m*6.6m的柱子間距,板厚是100mm,該怎么做這個板啊?怎么布置梁?求給位高手幫忙~~
如題,現在甲方對含鋼梁的要求越來越苛刻,如何才能正確合理的計算板的配筋在砌體結構中,對含鋼量起著主要的因素。對于板的計算一直有些困擾,請設計同仁們指點:1.在pkpm板計算里按塑性還是彈性計算?2.板邊界如何調整?我的做法:1.按彈性計算 2.相鄰連續板中板厚不一致、相鄰板板跨之比(大板/小板)大于1.3時,將大板、厚板與小板、薄板相接處調為簡支。其它邊界按程序默認。
最近在設計院實習,用PKPM算板配筋,發現提高混凝土等級計算的配筋會(huì )增加,聽說是最小配筋率提高的原因,但我又沒看出混凝土等級怎樣影響最小配筋率的,請哪位大哥給解答一下吧!謝謝了!
一塊板,長度為b,寬度為a,沿長度方向受到拉力時。受拉前后的縱截面如圖所示,拉伸前為長方形,寬度為a,但拉伸后卻凸了出來,寬度為a1,這個現象用力學理論怎么描述啊,呵呵。[ 本帖最后由 majorshe 于 2010-12-5 09:26 編輯 ]
一個板的配筋,用探索者算的,承載力、裂縫寬度和配筋率都滿足了,可是撓度超限了。這個配筋能用嗎?如果不能用,那探索者為什么會(huì )給出這個結果呢?難道撓度不控制?手算板的配筋時好像也不用算撓度和裂縫什么的,pkpm在計算板的配筋時好像也沒有算撓度和裂縫。很疑惑,希望有人能指點一下!謝謝!
農村老家新建二層磚混結構住宅,有一7180X6010雙向板,C25,結構板厚150MM,樓面鋪50MM厚地磚,樓底面15厚石灰砂漿,配三級鋼,配多大鋼筋合適?有哪位高手解急,謝謝!
20CJ70-3耐腐蝕壓型金屬板建筑建筑構造—歐瑪覆膜板
各位大俠,專家。小弟遇一問題希望大家幫忙解決一下,先謝過了,急急急!施工單位自己做了一個門衛室,現在門衛室前面的走廊挑板長2100,120厚,無懸挑梁純懸挑板,配筋是8@100.請問一下這樣的板是否滿足要求?如果達不到要求現在有什么方案處理?謝謝了我計算后撓度不夠。
最近做了一個項目,板厚100,C25的混凝土,因為板比較小,1500X3800的板,1500方向我配的是一級鋼8@150,3800方向我配的是一級鋼8@200,但審圖下來,說我違反了GB50010-2002表9.5.1的最小配筋率(這可是強條啊,郁悶)我的計算是251/1000X80=0.31375%>45ft/fy=0.27%,我估計說我錯是因為他們是按全截面算配筋率的,也就是251/1000x100=0.251%<45ft/fy=0.27%當然,下次我肯定不會(huì )配這么小了,但我想搞清楚下,板,梁,柱的最小配筋率到底是按有效截面還是全截面?(大學混凝土課本的例題是按有效截面算的最小配筋率。。。)
在設計網架支座的過渡板時的困惑,厚度如何確定?
《混規》9.1.6條,,標示位置的板底鋼筋問題。問一些工作前輩都認為是“板的實配鋼筋值”,個人認為應該是“計算配筋值”,當然不一定對,現在把自己的理解貼上,以期大家批評指正。 1.計算假定。如圖,按簡支計算
我就得板基本都是構造配筋沒必要都配三級的鋼筋吧?感覺浪費啊,一級鋼柔韌性好,配筋時間距小一點,不是更好啊,有助于降低裂縫,還有就是箍筋,現在也都開始用三級鋼有必要嗎?我不太懂啊?高手給分析一下
頂層是坡屋面,但周囆布懸挑板＜置后腏是與屋面同樣的坡度,如何使懸挑板水平布置呢?這里只是在學習軟件時碰到的問題,與設計無關。
JCCAD中筏板的柱敦怎么布置?我布置了下柱墩后柱的沖切還是沒有改善!而布置上柱敦就可以。我應該怎么布置呢?