  • 墻身、樓地面變形縫[蘇J09-2004]

    墻身、樓地面變形縫[蘇J09-2004]PDF格式

  • 關于抗震區地面變形縫縫寬取值的問題

    如題,我是整體面層,抗震區地面(不是樓面)變形縫縫寬取值改取多少呢,舊國標01J304第116頁注明寬30,新國標12J304無指定寬度的大樣,那么該取多少合適呢,30,50,還是與上部樓面的縫寬一樣呢,地面縫是否可比樓面縫小呢,這是設計中的一個問題。希望能得到高手的指點,大家討論一下吧。謝

  • [討論]泳池下的變形縫怎么處理?

    地下室頂板已施工完成,現在要在頂板的伸縮縫上做一個泳池,請教這個伸縮縫要怎么處理?(朋友問的問題,結構設計的變形縫位置剛好在其上是原來甲方要做泳池的位置)

  • 關于行車樓面變形縫的處理

    關于行車樓面變形縫的處理

    有座物流公司的幾層倉庫,樓面要分縫,縫寬度為170mm(按抗震要求設置),由于要行貨車,為了行車順暢,出了一個方案,大家看下如下的方案是否可行,又有什么缺點,可作什么改進呢?其中N1~N6為通長的鋼板,N7為錨固鋼筋,希望大家發表一下意見!

  • 關于立面變形縫嵌縫如何處理?

    目前我在施工的大型水池中間變形縫位置,立面設計要求采用密封油膏進行嵌縫,但是施工過程立面嵌縫會(huì )在材料自重及溫度影響下,立面材料容易脫落,請問各位同仁有什么好的施工措施?謝謝!

  • 求助有關變形縫施工的問題!!!

    目前正在做兩棟樓之間100MM的變形縫,采用金屬蓋板對外墻面變形縫進行處理。可是變形縫兩側兩棟樓同一水平面位置均有一空調板,兩空調板距離剛好為100MM,即變形縫寬度。那位大大做過類似變形縫,就分享一下經驗吧。主要考慮既要經濟也要具有良好效果。先在此謝過。

  • 帶變形縫的結構怎么建模?

    對于超長結構,當設置變形縫后,在建模時是不是也要分成單獨的兩個或者多個部分來分別計算呢?如果是分開計算,那基礎呢? 聯合部分是不是要手算?還有一個問題,如果是分開建模,那梁柱又要自己重新手工歸并了吧或者還是有其他建模方法,請各位達人不吝賜教。謝謝

  • 變形縫蓋板---技術要求

    關于變形縫的技術資料

  • 該變形縫還需要什么處理嗎?

    該變形縫還需要什么處理嗎?

    之前在上面刷了一層水泥,都脫落了,還需要什么處理嗎?

  • 變形縫裝置-----安裝指南

    首先對槽口進行處理,以符合安裝要求,然后根據設計要求,依次進行阻火帶、止水帶安裝、變形縫配件位置放樣、鋁合金基座框架安裝、滑桿安裝、面板安裝、縫隙處理。 一、預留槽口 1.根據所選用的變形縫裝置的型號,規格預留相應尺寸的安裝槽口,并確保槽口的平直度。 2.正確的槽口是確保安裝效果和安裝效率的前提,對于未符合要求的槽口需要進行處理,如多余部分切鑿掉; 缺少部分進行修補,過深過寬部分需要植入金屬骨架進行加固。 二、安裝產品 1.根據所選型號以縫口中心為基點,按照圖紙設計向兩側放樣,以確定變形縫安置的安裝位置。

  • 建筑內外墻、地面、屋面常見變形縫構造做法匯總

    建筑內外墻、地面、屋面常見變形縫構造做法匯總

    一、墻體變形縫 ▲半地下室頂面蓋縫

  • 這樣的建筑設變形縫怎么建模呢

    這樣的建筑設變形縫怎么建模呢

    問大家一個問題,如下的建筑在兩側設變形縫,PM建模的時候是是整體建模呢還是各幢分開建模

  • 變形縫的防火閥該如何設置?

    建筑設計防火規范GB 50016--2006:10.3.12 下列情況之一的通風、空氣調節系統的風管上應設置防火閥: 1 穿越防火分區處;2 穿越通風、空氣調節機房的房間隔墻和樓板處;3 穿越重要的或火災危險性大的房間隔墻和樓板處;4 穿越防火分隔處的變形縫兩側;5 垂直風管與每層水平風管交接處的水平管段上,但當建筑內每個防火分區的通風、空氣調節系統均獨立設置時,該防火分區內的水平風管與垂直總管的交接處可不設置防火閥。高層民用建筑設計防火規范GB 50045-95:8.5.3 下列情況之一的通風、空氣調節系統的風管道應設防火閥: 1 管道穿越防火分區處。 2 穿越通風、空氣調節機房及重要的或火災危險性大的房間隔墻和樓板處。 3 垂直風管與每層水平風管交接處的水平管段上。

  • 變形縫處建筑表皮怎么處理?

    變形縫處建筑表皮怎么處理?

    變形縫處有分隔柱距有隱框玻璃幕墻的建筑表皮怎么處理? (需要另一種處理方法 )

  • 變形縫2側框架基礎怎么算?

    兩個由變形縫連接的地上4層框架結構,算基礎時,是否把這2個框架建成多塔結構,再計算出柱底內力算基礎?哪位高手,不吝賜教,多謝了

  • 磚砌體水池的變形縫間距

    本帖最后由 sxxjanimi 于 2013-10-16 18:48 編輯 磚砌體敞口水池,長 30m,寬20m,深2m,池壁為實心機制頁巖磚370厚,底板為鋼筋混凝土厚200mm,構造柱每隔3m設置,七度地區。請教這種水池的池壁和底板變形縫間距各應為多少?

  • 04CJ01-1 、2、3和14J936變形縫圖集

    04CJ01-1 、2、3和14J936變形縫圖集。

  • 混凝土擋墻變形縫漏水怎么處理

    混凝土擋墻變形縫漏水怎么處理

    青儲窖(玉米青儲密封發酵)混凝土擋墻4米高,長時間存放玉米秸稈等青儲飼料會(huì )有液體(腐蝕性)流出,圖紙沒有要求預埋止水帶,要求瀝青麻繩填塞,可是做出來效果很不理想,求助各位大神們~~有什么好的辦法能止水沒有~~~

點擊加載更多

地面變形縫

地面變形縫專題,為您提供地面變形縫相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地面變形縫 相關的專業交流討論,更多地面變形縫相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

國家注冊安全工程師證

注冊安全工程師報考條件解讀

色综合综合色| 国产色AV| 中文字幕在线一区二区三区| 年轻漂亮岳每4乱理中文| 天堂性av一区| 欧美亚洲天堂网站| 国产av日韩av| 日本久久精品一区二区| 人人靠人人操av| 国产午夜精品久久久久久久| 久久三级片网站蜜桃| 亚洲国产专区校园欧美| 日韩一级片黄片| 婷婷色av| 日韩久久久久久| 亚洲精华液一二三产区| 男人天堂av| 丰满放荡岳乱妇91ww| 91精品国产偷窥一区二区| 人人干人人妻| 亚欧洲乱码视频在线专区网站| 国产毛片久久久久久| 怡红院影院| 精品国产乱码久久久久| 成人天堂| 男人的天堂亚洲| 无码91AV| 国产精品怕怕怕免费视频| 久久精品噜噜噜成人AV农村| 周至县| 丁香婷婷七月| 免费无码国产V片在线观看| 九九免费AV| 欧美成人在线观看视频| 青青青青草一区二区| 又黄又刺激的视频| 日韩高清无码一区二区| 亚洲成人小说| 国产精品人妻| 欧美黑人粗大连裤袜| 大色网小色网|