各位前輩好:我們的一個項目每層戶內都做了水幕墻,請問各位前輩水幕墻內的廢水能不能和住宅衛生間的污水合用一根立管排放?拜托各位不吝賜教!
噴泉+水幕墻施工圖希望對論壇里的朋友有幫助!!
圖紙簡介: 各式樣園林 景觀 水幕墻 施工圖 歡迎下載 投稿網友: fujiancqm 上傳時間: 2013-12-17 圖紙省份:
急求酒店水景設計,園林設計~~~ 27.7米總長,高度1.5米,寬80公分 需弧形,燈光,簡單裝飾,綠植,水幕墻,logo,簡單大氣,再好能加三個旗桿旗臺 最好是兩面性的,因為流水墻一面靠馬路,一面面對酒店大門 園林設計就是酒店門口兩側,環繞的竹子,進行重新園林設計
現在碰到一個工程, 業主要設一個寬6.6M, 高4M的水幕水景,水幕下面設淺水池及潛污泵循環供水。因為平時不做這個,室外景觀綠化等一般都交給專業公司做的。結果碰到這個就犯難了。初步構想是:采用城市自來水作為補充水源,進水管上設防污隔斷閥及浮球閥。溢流堰和排污管的排水結合室外總體就近排至雨水窨井。循環水管管材采用不銹鋼管, 焊接連接。管道敷設在幕墻內部。按照水幕厚度5mm, 水流速度取1.0M/s。則水量為120立方米/小時,循環泵擬采用潛污泵,兩臺, 并聯。在高處為便于配水及分流采用DN250管道,長度同幕墻。上面均布DN15出水孔為水幕墻供水。不知道這樣的設計參數是否合理?水流速度是否太大?因為水是沿墻面下流的, 流速應該比瀑布的低(瀑布的話,到底部流速是8.85m/s)由于土建條件限制, 下面的水池很淺,業主的設想只有400深。這么大的泵一吸水, 會(huì )不會(huì )來不及補水造成空漩渦?請教各位高手指點!多謝!在線等……
大型的變壓器的水噴霧消防,如果用普通的水噴霧噴頭,噴頭的有效射程只有2.5米,如果是碰到高壓220kv的,和變壓器的保護距離都要有2米,而且,一般噴頭都是環繞變壓器布置的,那變壓器的中間部分不是不在噴頭的保護范圍內了。哪為老手幫忙解決下這個問題。
水景,是景觀設計中很重要的一個設計元素 關于水的設計
大家好,最近在做一個4000m3的球罐水噴霧系統,原來給水立管是爬著柱子走的,給水立管下半球的支架固定在柱子上,現在給水立管位置不在柱子上,導致立管下半部分沒有地方固定,立管管徑200,沒有固定有10m的距離,有么有做過類似項目的啊,這樣可以不?
各位大蝦,本人現在遇到一個問題:一個大型的江景住宅小區,處于江邊,在其中央設計有一個很大的園區內人工湖,現在面臨這樣一些問題:1、水源的補充。由于水面實在太大,將近10000平方米,水深大約1.3米左右。因此,本人考慮在少量市政自來水補水的情況下,采取雨水補充,在雨水補充的過程中,由于湖面要求潔凈的因素,因此對于雨水的凈化需要處理,請問大蝦,應該采取那些技術措施?(沉淀池、溢流、循環……?)。2、由于該小區的水源不能夠與江水相通,再加上處于江邊,地下水豐富,因此,湖的防滲漏是一個需要解決的問題,在此問題上有兩種意見,一是采用膨脹防水材料作湖底材料,將湖水與地下水完全隔離;一種意見是將湖水與地下讓其自由循環;究竟哪種有效?3、由于湖水不深,可能會(huì )導致藻類和蚊蠅的繁殖,怎樣避免?4、由于中央花園水面有綠地,那么這些綠地上的雨水需要有組織排放嗎?哪位大蝦有好的解決方案或有好的實踐經驗?請指點一、二!!我的E-MAIL:LEI_Z2409@SINA.COM
1、玻璃幕墻的應用 近年來隨著我國大規模的經濟建設,各類建筑風采各異,為城市增添了美景。玻璃幕墻是公共建筑中一種應用較為廣泛的結構形式,特別是應用于城市地標性的建筑物,如高層樓宇、公共建筑中,形式有平面型、弧面型、蛋殼性,立面造型各異。 由于玻璃幕墻的造型日趨復雜,由平面結構向空間結構發展,其受力情況越來越復雜,考慮的受力因素多,材料的性能及組織結構的復雜,不僅加大了設計的難度,在施工中如何保證合理的施工計劃,施工工藝,施工管理,才能控制好玻璃幕墻的質量,不僅要保證承載能力極限的安全,更為是要滿足日常的實用的正常。故對玻璃幕墻的質量控制與管理不僅是管理方面的,更為重要的是還要有滿足各類玻璃幕墻施工及監控的技術能力。 2、玻璃幕墻工程的特點 玻璃幕墻的形式可以分為明框幕墻和隱框幕墻兩個大類。明框幕墻由于使用效果較隱框幕墻差,故一般只在規模較少的項目上使用,大量的特別是對外觀要求較高的項目,基本上全部使用的是隱框的玻璃幕墻。建筑文庫wk.yl1001.com/jz/玻璃幕
某劇院建筑面積2.8萬㎡,1550座位,建筑高度23m,主舞臺臺口設鋼質防火幕, 舞臺口高12 m,寬度16 m,主主舞臺面積400㎡,地下室設柴油發電機房,水噴霧系統用水量30L/S,室外按兩路給水設計,水壓水量滿足室外消防要求。(1)求室內消防水池容積;(2)室內每個滅火系統均為獨立系統,至少采用幾個水泵接合器。解:室內消防水Q=15l/s,火災持續時間2小時,V=15*2*3.6=108立方 室內自噴q=6,F=160m2,Q=6*160/60=16l/s,火災持續時間1小時V=6*160*3.6/60=57.6立方 舞臺雨淋系統V=76.8 舞臺水幕系統V=58 水噴霧V=118.8 消防水池V=108+57.6+76.8+58 118.8=419.2 這是我在這里下載的一道題目,請問水幕系統和水噴霧的體積是如何得出的,謝謝:
簡介:大型變壓器的消防是人們十分關注的課題,水噴霧滅火系統便應運而生,然而卻不盡人意,為此總結了以往的經驗和教訓,研制了新型智能戶外大型變壓器水噴霧滅火系統,并介紹了該系統的功能。 關鍵字:大型變壓器,新型智能水噴霧滅火系統,系統功能 1 大型變壓器火災實例 1991年12月,北京某220 kV變電站的一臺120 MVA薄絕緣三線圈主變壓器由于內部故障起火,因站內沒有固定的水噴霧滅火裝置和充足的消防水源,在起火十幾分鐘后30余輛消防車陸續趕到,撲救了近7 h方滅掉了明火,由于沒有徹底降溫,7 h后重燃,近20輛消防車再次趕來?yè)渚龋儔浩鲌髲U。 1997年2月,北京另一座220 kV變電站的一臺120 MVA三線圈主變壓器因高壓套管爆炸起火,幾分鐘后消防車趕到,用自帶的水滅火,在自帶的水即將用完時,站內值班人員手動啟動水噴霧裝置成功,在消防隊員和值班人員的共同努力下,有效
圖紙簡介: 本圖紙為小區景觀水系圖紙,圖紙內容包括:疊水幕墻正立面圖、疊水幕墻側立面圖、跌水幕墻剖面圖、水池底板配筋圖、疊水幕墻頂平面圖、泵坑剖面圖、景觀水系平面圖、水系節點詳圖。 投稿網友: han626461 上傳時間: 20
圖紙簡介: 某水處理鋼筋混凝土水池,水池形式較復雜,池蓋有設備,池壁有各種管道。水池詳細做法 投稿網友: sdgxh12 上傳時間: 2013-10-27
1.這兩個水系統分別走哪里接水呀?有什么要求及注意事項呢? 2.哪個規范有相關說明呢我看噴水滅火規范上面沒有呢?哪位大神指導求指點!!!!
2×25t/h反滲透系統 該工程項目原水是礦井水,采用預處理+超濾+反滲透處理工藝,整套系統采用北京海德能反滲透膜、全套系統采用歐姆龍的PLC自動控制等。
大型水幕墻
大型水幕墻專題,為您提供大型水幕墻相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與大型水幕墻 相關的專業交流討論,更多大型水幕墻相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題