近來要幫朋友做個會(huì )所的空調設計,有兩層為桑拿用的游泳池,圍墻都是混凝土結構,請問大家該區域的空調設計怎么設計,我考慮這樣的區域應該用全新風系統,問題面積大約有800平方/層,單位冷負荷應該怎么取,新風機用幾排管防止濕度過大,新風量怎樣取,請各位給點建議 謝謝!
我現在做一室內游泳池,要求恒溫恒濕,尺寸:16000*25000,層高4米,該怎樣設計呀,請高手指導!!!
求購室內游泳池設計規范、措施!
本帖最后由 小丸子ck 于 2013-11-8 12:01 編輯 工程概況:建筑面積530平方,游泳池面積144平,池廳面積310平。1、找了找計算方面,游泳池熱量、濕量第7.1.2條 游泳池水表面蒸發損失的熱量。按下式計算:Qx=α· у(0.0174vf +0.0229)(Pb-Pq) A(760/B) (7.1.2)式中 Qx——游泳池水表面蒸發損失的熱量(kJ/h);α——熱量換算系數,α=4.1868 kJ /kcal;у——與游泳池水溫相等的飽和蒸汽的蒸發汽化潛熱(kcal/kg);vf ——游泳池水面上的風速(m/s),一般按下列規定采用:室內游泳池vf
呵呵…… 50×25m的標準室內游泳池設計,為學校教學、訓練及對外開放,北京市區工程,請相關給排水設計師幫推薦幾個有實力的相關廠家。 呵呵……我是搞設計的,因是初次從事游泳池的設計,且想設計好,故提請各位網友哦 另,需要加熱,熱源為已有鍋爐房,池水準備用水消防…… 相關意見可以發在此處,也可發至本人EMAIL shestol@sina.com 不勝感謝
相當好的游泳池資料!詳細介紹了游泳池的相關知識,只是可惜沒有游泳池設備選型及設備布置的詳細資料!!
游泳池是否有專門的設計規范?游泳池立在室外地坪上(高度1.1米左右),其基礎該怎么樣處理?池壁采用那種形式較為合理呢?請各位賜教!
游泳池臭氧消毒系統設計,評職稱的論文,設計實例
本帖最后由 污水男小羅 于 2014-12-22 10:33 編輯 在游泳池給水排水工程技術規范 Cjj122-2008 中,規范已經給出了游泳池的加熱所需熱量的計算公式和方法。今天主要介紹各環節中關于計算的分析理解。
對于有游泳池的康樂(lè )中心的空調系統設計,最重要的是什么?濕度,水溫,室溫一般取多少? 有中庭的房間,中庭一直到第三樓,那么二三樓的負荷計算怎么計算?謝謝
收錄于話題
1室內外設計參數 ※tn=28℃(池水溫度26℃) ψn=70%,iN=16.8kcal/kg,dN=16.6g/kg,tD=22℃ψn=80%,iN=18.3kcal/kg,dN=19.1g/kg,tD=24.5℃ 注:tn室內空氣干球溫度 ψn室內空氣相對濕度 iN室內空氣焓值 dN室內空氣絕對含濕量 tD室內空氣露點溫度 ※北京地區夏季的室外空氣設計參數為: tW=33.2℃,tWS=26.4℃,iN=19.4kcal/kg,dW=18.7g/kg ※北京地區冬季的室外空氣設計參數為: tW=-12℃,ψ=45%,iW=-2.7kcal/kg,dW=0.4g/kg 2熱濕負荷特點 2.1散濕量
請問有沒有人在廣東設計過“室內小型游泳池給排水”項目的,冬天需要供游泳池熱水,而夏天需供冷水,即是保持游泳池水恒溫狀態。本人由于沒有參與過此項內容的設計,一時不知從何著手,大家提供一下意見呀建議呀?謝謝!
有一室內游泳池,長25m,寬18m,高4.5m。上面是采光罩。是否應該做成調光的照明?我該如何選光源和燈具呢?如何計算照度和校驗眩光呢?我打算用截光角大于30度的燈具,光源200W白質燈,目的就是為了限制直接和間接眩光。根據照度150LX計算用12盞。為了滿足調光要求,所以選用白質燈。不知道以上是不是合理?是否用鹵鎢燈比白質燈好?
一座游泳池尺寸為53米*33米的,半潛式的!請問游泳池需要設伸縮縫吧?不設在板底上有什么其它配筋,如果需要該什么設置?謝謝了!小弟第一次設計沒經驗!
請教下在做室內游泳池的時候那些燈具該怎么布置呢?還是只預留一定容量就可以了呢?要是布燈的時候是不能在泳池上方布的,這些該怎么處理呢,該用什么燈具的為好啊
別墅游泳池給排水設計要點1、供水方式的選擇 鑒于定期供水方式衛生條件差等缺點及直流供水方式受水源的限制,室內游泳池一般采用循環過濾方式供水。設置獨立的水凈化設備,將使用過的池水抽出一部分經凈化和消毒后再送回游泳池里循環使用。目前國內外游泳池供水的循環方式很多,如按泳池水流形式可分為兩種,升流式和順流式。采用升流式供水的做法是池底進水,池頂周邊溢水,目的是使漂流物能夠較快溢出水面。此種供水方式要求池水絕對滿溢,否則水處理無法進行,因此在施工中對土建要求極為嚴格,即要求池頂邊上表面,都必須在同一高程上,否則就會(huì )造成溢流出水的不均勻。為彌補這一缺陷,常采用的方法是加大循環流量,必然造成能量的浪費。另一方面由于池底進水口的面積與池底的面積比相差懸殊,池水的平均上升速度很小,除進水口處水流是自下而上外,周嚹索都是自上堵的回流Ａ淀照樣進行。而采用順流式供水就避免了以上缺點,泳池中沉淀物能順利排出池外進入過濾器,避免了新、舊水的過度摻合,增加了過濾器的除污能力,確保了出水質量。根據以上分析及本設計中游泳池縱向尺寸不大,設計中采用一端(池淺端)池上方進水,另一端池底下回水
游泳池空調設計
游泳池空調設計專題,為您提供游泳池空調設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與游泳池空調設計 相關的專業交流討論,更多游泳池空調設計相關內容請訪問