本帖最后由 污水男小羅 于 2014-12-22 10:33 編輯 在游泳池給水排水工程技術規范 Cjj122-2008 中,規范已經給出了游泳池的加熱所需熱量的計算公式和方法。今天主要介紹各環節中關于計算的分析理解。
池水表面蒸發損失的熱量按下式計算: 式中 ——池水表面蒸發損失的熱量(kJ/h);
我最近作一個樓,制冷機采用地源熱泵,但地源熱泵(高溫型)冷凝器出水只有50-60度,能否用它通過板換作游泳池水初次加熱?
水面蒸發和傳導損失的熱量 Qx=α· у(0.0174vf +0.0229)(Pb-Pq) A(760/B) 公式中, 如果我們設計的水溫28度,那么,y:與游泳池水溫相等的飽和蒸汽的蒸發汽化潛熱(W) Pb 與游泳池水溫相等的飽和空氣的水蒸汽分壓力(Pa) Pq 游泳池的環境空氣的水蒸汽壓力(Pa) 分別應該是多少?從哪里可以查到表啊請高人指點
本人為新手,學得是計算機專業,對于水利系統什么也不懂。想請教各位高人:如果有一個高1米,長4米,寬3米的游泳池,作為兒童游泳池使用。水溫要求保持在37度左右,應該購買什么設備呢?另外它的水渣如何處理?又需要購買什么樣的設備呢?
水面蒸發和傳導損失的熱量 Qx=α· у(0.0174vf +0.0229)(Pb-Pq) A(760/B) 公式中, 如果我們設計的水溫28度,那么,y:與游泳池水溫相等的飽和蒸汽的蒸發汽化潛熱(W) Pb 與游泳池水溫相等的飽和空氣的水蒸汽分壓力(Pa) Pq 游泳池的環境空氣的水蒸汽壓力(Pa) 分別應該是多少?從哪里可以查到表啊請高人指點
業主要求設計取消游泳池的內壁防水,但是我作為施工單位表示反對,業主要求找出強制性條文游泳池內壁必須做防水,怎么破?求助?
剛剛完工的一個室外露天下沉式游泳池,水質過濾設備選用的是傳統的泵房式(金泰的設備),管材用的是華亞U-PVC管,施工完畢后僅僅簡單的沖洗了一下,因為當時施工條件的限制,現場淤泥很多,同時現場的地質條件也不是太好,所以鄙人要求施工單位在所有管子的部位用混凝土打基礎,但是在施工完成后小區環境施工時可能挖土機械壓過,一直比較擔心會(huì )將管子壓斷或壓碎(哦,忘記了,U-PVC的連接是采用膠水粘接的),現在調試時發現現象如下:1、水完全放滿后,水泵不啟動時看不出水面的上升或下降(認真觀察的);2、啟動循環泵后,發現平衡水池的水很混,馬上加凝結劑,水質不透明,同時發現在按摩水池(單獨供水,但是回水同普通布水管連接)有很多的泥沙,普通布水口的出水看不出混濁;3、過濾灌的壓力指數上升很快,要求反沖洗,反沖洗后不到半個小時就壓力上升的0.2MPA,又的反沖洗;廠家認為是回水管用問題懷疑漏水,不知道那位前輩有好的方法,解我燃眉之急,小弟在此多謝了!我的E-MAIL:LEI_Z2409@SINA.COM
現在有一個簡易的游泳池工程,說它簡易就是直接放自來水,用完后直接排放水,即只有進水口和排水口。想問這個排水口可以用什么方式來做(手動)?我想用清通口來做,放水的時候把清通口擰開即可,不過又覺得麻煩,你們有無其他更好的方法?
早先遇到一個項目,設計將游泳池作為消防水池來考慮,最后消防驗收居然也通過了?我不解的是,這游泳池檢修期間怎么辦?而且水質呢?希望大家討論啊!!!
縣級市一中的游泳館,建筑面積為4000平方,為丙類體育館。查看體育館建筑設計規范10.3.1條:乙級以下的用電設備應為二級負荷。按照該條解釋所有的體育館至少二級負荷,請問該如何把握這一條文,象我這樣小的體育館可用三級負荷嗎?
有大小兩個室內池,成人池大概600立方米,兒童池二十幾立方米。問題:1,兩個池的供熱系統是否要分開?2,如果要使用熱泵該如何配置?3,做恒溫泳池,要考慮哪些因素?誰能把怎么做恒溫游泳池,做個詳細點的介紹,或哪里有這方面的資料,共享一下,可以嗎?
我現在做一室內游泳池,要求恒溫恒濕,尺寸:16000*25000,層高4米,該怎樣設計呀,請高手指導!!!
在歐美,私家游泳池已經成為一種時尚;在中國,私家泳池逐漸成為富豪們的一種新的生活方式。私家泳池是新型成功人士更高品位的生活,也是工作之余和家人相聚歡樂(lè )時光的最佳選擇,它點綴了庭院里的風景靈氣,給家人帶來更多的歡聲笑語。 美國水鯨可以輕松幫您實現泳池的夢想。 美國水鯨來自美國的生活藝術,讓您時刻感受浪漫風情。 它拋棄了傳統泳池復雜的工程建造----預埋管道和修建機房。其圍板技術和無管道過濾系統榮獲專利,減少了施工時間、降低成本和運行費用;同時又消除漏水的隱患,是建造泳池的最佳首選。良穗公司提供泳池專業化服務,從泳池規劃到泳池建造、過濾設備安裝、泳池使用維護,讓您徹底免除后顧之憂。 廣州良穗科技有限公司 http://www.watertech168.com QQ:315455692 020-87095355---8118 手機: 13622282968 Water16816
各位大俠: 兄弟急求一解決方案,游泳池容積500m3,甲方要求熱源95℃/75℃,現在熱源變?0℃/60℃,如果能用影響大不大?若不能用,請教解決方案。
各位朋友!問下,有一型別墅游泳池75立方,水處理為壁掛式,水加熱如何做?區內有需要的熱水,設備間如何布置,主要是加熱,要補水箱吧!換熱如何處理?容積式?或板換式或熱水混合?最簡單流程是什么?多謝!
年份:2011年 面積:3200㎡ 設計團隊:Balmori Associates、Joel Sanders Architect 攝影:Balmori Associates、Joel Sanders Architect、Iwan Baan Photography
這個由荷蘭ARETS建筑師事務所設計的房子,有一個帶玻璃地板的屋頂游泳池被懸挑在建筑入口處,使建筑顯得非常壯觀。這所別墅位于西班牙,被命名為水母樓,三層的建筑使用鋼筋混凝土結構,屋頂的露臺和游泳池為業主提供了游泳和享受地中海日光浴的絕佳場地。泳池橫跨在建筑入口旁的一個半封閉的露臺上,陽光透過透明的池底將漣漪投射在入口露臺的地面上,帶來夢幻的感覺。泳池的后壁也有一個大型的玻璃窗口,使主人可以在廚房中看到家人和朋友在泳池中的活動。樓梯也被暴露在風雨中,并且分為“快”和“慢”路線。坡度較緩的慢行路線縱向貫穿整個房子,連接所有的三個樓層直至屋頂露臺。而相鄰的快速樓梯則較陡并直接聯系一層的室外和屋頂。
員工宿舍處于交付時期,游泳池正在蓄水試驗,經兩日試驗,外圍檢查,未發現滲水點,通知驗收工程師驗收,而驗收工程師以無數據支撐為由拒絕驗收;故發散引申以下問題,特此請教:1、游泳池如何更全面檢測其防水;2、在溫度一定,無雨水介入的情況下,室外游泳池的蒸發水量計算,是否能計算
游泳池加熱
游泳池加熱專題,為您提供游泳池加熱相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與游泳池加熱 相關的專業交流討論,更多游泳池加熱相關內容請訪問