有朋友接觸過多層地下車庫混凝土無梁樓蓋樓板吊掛集水坑的做法嗎?集水坑最深的是1.5m。需要把集水坑所在板塊做成梁板結構或在坑下立柱嗎?車庫頂板上有平均1.8m的覆土。謝謝!
大家好,最近我們在做一改造類項目,需要切除部分樓板。有一個角是無梁樓蓋,切掉后會(huì )不會(huì )產生不平衡彎矩?只切除板,保留柱帽,我自己覺得并無風險,請大家指教。紅色區域是要切除的部分樓板,綠色區域是剩余無梁樓蓋區域,角鋼是切除完后的封閉做法。
大家好,我在布左右標注都是540的板負筋,該怎么布?我能想到的有幾個方法:1、新建板負筋,定義屬性左標注540,右標注540。然后用“畫線布置”的方法從A點拉倒B點。 再新建板負筋,定義屬性左標注540,右標注0。然后用“畫線布置”方法從B點拉倒C點。2、新建板負筋,定義屬性左標注540,右標注0。然后用“畫線布置”方法從A點拉倒C點,點左側板。再新建板負筋,定義屬性左標注540,右標注0。然后用“畫線布置”方法從A點拉倒B點,點右側板。我想我迷惑的關鍵是我沒去過現場,不知道長的負筋(即左右標注都是540)和短的負筋(即只有左標注是540,而右標注是0)的區別。我問一下,長負筋能用兩個短負筋加起來畫么?謝謝,請教教我這個小白吧!:'(
如圖,試過在兩邊加柱子,沒有生成兩個陽臺樓板,梁加了,而且線也閉合了。
圖紙簡介: 本圖紙為無梁樓蓋空心樓板大底盤車庫施工圖,圖紙內容包括空腹樓蓋箱體排列圖,空腹樓蓋框架梁配筋圖等,本圖紙僅供參考。 投稿網友: zhangwq820 上傳時間: 2013-11-23 <
1:產生的原因是什么?2:有補救的方法嗎?什么樣的方法?3:需做防水嗎?什么樣的防水材料成本低而且效果好?4:怎么預防?5:是否影響板結構?6:謝謝你們的回答!!
看無梁樓蓋的技術規程,柱周嚹樓板實心區域在沖切破壞錐體地面線以外不應小于ho/2+100,請問根據受力島原理,還需要遵守這條規定嗎。箱體的無梁樓蓋的施工圖中肋梁支座負筋標注的長度是從哪里開始算起?暗梁的負筋標注的長度是從哪里開始算起?軸線還是暗梁邊?[ 本帖最后由 epsoon1 于 2010-8-3 18:09 編輯 ]
弱弱的問一下,畫樓板鋼筋的時候為什么要編號?!?計算機編完號后,如果有修改,可能會(huì )打亂原有的編號,編號多的話,手動改會(huì )是很頭疼的事,請問各位前輩這個問題是怎么處理的?!??!
前天領導要求去做樓板碳化檢測,后來是搭了人字梯站上去,敲開新鮮面了,也注射化學藥劑了,但是碳化深度在樓板頂板,不好檢測到碳化深度呀? 麻煩各位同仁教教樓板頂板怎么樣才能檢測到碳化深度,先在這里謝謝大家了!
1.5米X2.7米的風井洞口,需要封堵,請問有什么方法。植筋做板的話,植筋是否只能用直徑12的鋼筋,因為加固規范中只有12的有鉆孔直徑,再小就沒有了,是不是意味著不能用直徑10個以下的鋼筋?風井四邊是200寬的梁,植筋的埋深按規范計算需要270,不夠寬,該怎么處理。還有一個就是在一個4X4米的板(板厚120)中間有一個400X1000的洞,現需要堵上,該怎么做,植筋的話,120厚的板是否施工不好操作,埋深270的話,估計板容易裂吧。
本帖最后由 速度111 于 2015-6-29 19:08 編輯 樓房為剪力墻結構 樓板厚120mm 想在臥室壘隔墻 請問樓板可以承受嗎如圖 房子兩側是水泥澆筑的承重強,進門的門口上方應該是橫梁
大家好問大家個問題:我這邊要運輸一臺設備,加上車大約有40T左右,350厚的板能承受住嗎?活荷載為20KN每平方米,拜托大家。如果計算的話該如何計算?
三級10MM鋼 間距150 425水泥 雙層雙面植筋 樓板12CM厚度 此房間尺寸為4.5*7.1 跨度比較大 建造師說不需要加梁 不知道合理不 求各位老師幫忙看看
樓板漏水,有點嚴重啊,分析下什么原因,
一高層住宅樓正在施工中,前幾天去查看發現8樓的天花板出現如圖的情況,上到9樓見到塔吊的幾個橫向支撐在9樓的地板上,其中有一根支撐剛好是在圖中8樓天板水泥脫落的位置上面。請問圖中的情況是什么原因造成的?我還有一個疑問就是那條鋼筋為什么露出了末端,按理說鋼筋的末端不會(huì )在樓板中間啊。