狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 一磚混結構裂縫,大家分析一下

    一磚混結構裂縫,大家分析一下

    磚混結構五層宿舍,樓房長度40多米,東西房,兩外縱墻裂縫頂層特別嚴重,四層有,三層就基本沒有了,請大家分析裂縫原因

  • 磚混結構溫度裂縫探討,2001

    河北省建筑科學研究院石家莊 張修明 河北省計委統建辦 劉海峰 提要 溫度裂縫是磚混結構的一種通病,對其發生的機理進行了分析,模擬計算了幾種常見情況下的溫度應力,并從規范、設計、建設、施工等方面提出了預防措施。 關鍵詞 裂縫溫差線脹系數約束剪切應力[ 本帖最后由 sccbjs 于 2011-3-27 15:47 編輯 ]

  • 磚混結構溫度裂縫的淺析及處理

    磚混結構溫度裂縫的淺析及處理

  • 磚混結構溫度裂縫的成因及防治

    磚混結構溫度裂縫的成因及防治

  • 磚混結構裂縫的原因及防治措施

    磚混結構裂縫的原因及防治措施

  • 磚混結構窗口處出現裂縫

    一層的磚混結構,窗口處出現裂縫,如何進行處理。

  • 磚混結構的現澆板裂縫的形成

    工程介紹:某小區一住宅(6+1),7度(0.1g),天然地基,按舊規范設計,03年3月開工,8月初主體完工,9月底竣工通過驗收。裂縫發現時間:11月中旬。裂縫描述:1)部位在兩單元連接處(圖中虛線線內);2)垂直于建筑長方向(如圖中標注線條);3)出現在夸中,四角及四周沒有裂縫;4)裂縫是通縫且上大下小而不是上小下大(上部最大為0.6mm,下0.4mm);5)墻體沒有開裂,窗四角無裂紋,墻體及圈梁水平裂紋;6)裂縫每層位置并不規律,但在燈線附近;6)裂縫出現在2~5層樓面,2~3層最大,屋面及復式層沒有。建科院結論:溫度影響裂縫,目前不影響承載力,但影響美觀,續采取處理措施。同事及我們的意見:1)排除配筋不足、地基不均沉降;2)溫度影響,裂縫位置在建筑中部,是溫度應力較難分散的部位;我們沒有在此部位設置溫度鋼筋(我們通常是在屋面部位設置),規范GB50010-2002中10.1.9提到這一點,但我們認為這不是主要的原因,因為我們已往也這樣做卻沒有出現這種現象;3)電管采用的是塑料管,對裂縫有誘導作用;4)最重要的是施工,因為砼澆注在夏季,且因工期緊,樓面提

  • 多層磚混結構現澆頂裂縫問題

    多層磚混結構現澆頂裂縫問題

    本人剛剛交房,在裝修過程中客廳頂層鏟掉膩子后,出現兩條相交的裂縫,每條長度在三四米左右。極度郁悶,與施工方和開發商協商無果,他們一致認定屬于正常情況,且通過了竣工驗收,只許諾給予維修。但不知道這種裂縫對主體結構危害多大?是否影響后期居住?本人外行,請各位老師給予指點,感激不盡![ 本帖最后由 maomaochong2001 于 201

  • 淺談多層磚混結構混凝土裂縫的研究

    多層磚混結構工程的混凝土裂縫問題一直困擾著工程建設者們,常見的有建筑內外墻上的水平裂縫、沿柱的豎直裂縫、龜裂等墻體裂縫等等,這些不僅影響了建筑物的美觀,更會(huì )對建筑物的安全構成一定的威脅。本文旨在分析相關成因,并給出個人在問題防治方面的拙見。 這些裂縫的存在不僅會(huì )降低建筑物的抗滲能力,影響建筑物的使用功能的實現,還會(huì )引起鋼筋銹蝕,降低建筑結構的承載力、剛度、穩定和整體性、耐久性,甚至造成混凝土結構破壞和建筑物倒塌,由此,因對此給予足夠的重視以及相關探究。 一、多層磚混結構工程混凝土裂縫產生的原因主要有以下幾點: 地基不均勻沉降。當地基發上不均勻沉降后,墻體承受較大的剪切力,建筑物就會(huì )發生變形,墻體裂縫一般發生在縱墻的兩端,尤其是軟土地基上。窗臺墻水平裂縫主要是由于沉降單元上部受到阻力,使窗間墻受到較大的水平剪力而發生上下位置的水平裂縫而產生的。 豎向裂縫一般發生在縱墻中央的頂部和底層窗臺處,裂縫呈現上寬下窄的特點。 建筑物材料質量及配比不當。墻體材料包括水泥、砂、骨料、水和外加劑等組成,如果材料質量無法保證,如砂石含泥量超標,會(huì )

  • 磚混結構屋面溫度裂縫的構造處理

    磚混結構屋面溫度裂縫的構造處理

  • 磚混結構墻體裂縫的成因及防治

    磚混結構墻體裂縫的成因及防治

  • 磚混結構房屋的墻體裂縫控制探討

    磚混結構房屋的墻體裂縫控制探討

  • 磚混結構房屋常見溫度裂縫分析

    磚混結構房屋常見溫度裂縫分析

  • 磚混結構多層房屋裂縫的分析與控制

    磚混結構多層房屋裂縫的分析與控制

  • 磚混結構常見裂縫成因及預防

    磚混結構常見裂縫成因及預防

  • 磚混結構底部出現裂縫該如何處理?

    磚混結構底部出現裂縫該如何處理?

    某1+5F砌體結構住宅樓帶悶頂,具體可見剖面示意。南向在二層以上都挑出1800mm的陽臺,見標準層,主體施工完成后在一層出局部位置出現裂縫,見一層平面圖,及相關附圖。請大家幫忙分析出現裂縫的原因,影響大不大?該如何處理?

  • 多層磚混結構工程裂縫問題的分析

    多層磚混結構工程裂縫問題的分析

  • 磚混結構墻體裂縫設計防治措施

    磚混結構墻體裂縫設計防治措施

  • 磚混結構房屋頂層墻體裂縫控制

    磚混結構房屋頂層墻體裂縫控制

  • 磚混結構頂層端部墻體裂縫的成因及控制

    磚混結構頂層端部墻體裂縫的成因及控制

點擊加載更多

磚混結構裂縫

磚混結構裂縫專題,為您提供磚混結構裂縫相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與磚混結構裂縫 相關的專業交流討論,更多磚混結構裂縫相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

樹池cad

二級注冊結構工程師證

成人在线免费播放| 粉嫩av无码一区涩爱| 人妻老妇乱子伦精品无码专区| 黑人后入| 高清日韩无码视频了,| 神马影院亚洲| 超级碰碰碰97免费视频| 亚洲欧美日韩中文无线码| 激情偷拍| 亚洲色图 日韩精品| 邢台县| 乱伦另类亚洲| 欧美日韩综合在线| 色五月综合首页| 亚洲精品久久久久久久蜜桃| 久久久免费A级毛片| 免费视频91蜜桃| 久久久免久久久蜜桃免费| 亚洲高清视频无吗| 亚洲日本精品久久久久久久| 超碰人人澡| 青青草中文字幕在线| 惠水县| 四房色五月播播| 精品人妻久久久| 国产h视频| 国产91视频网站| 久久久无码av一区二区三区| 久久婷婷五月综合色精品| 2021a天堂网| 一区久久| 午夜性爱大片| 中国chinain国产xxx| 琪琪在线视频| 亚洲熟妇av一区二区三区| 亚洲国产Av一区| 中文字幕亚小说| 久久激情视频综合| 欧美日韩人妖| 91ss83zz.xy| 超碰永久地址|