用PKPM做磚混計算時,底層沒有墻體,上層有墻,此處梁是加梁上荷載正確還是在上層直接輸墻正確?如果輸入梁上荷載的話,把上部幾層的荷載全部加上呢?還是怎么處理?請教!我是PKPM新手.
問下新手問題,比如板的荷載怎么傳到梁和墻上面,梁再通過什么公式傳到墻上面,再怎么算到地基上面,告訴我查什么資料也可以,比如哪本書,剛加入設計,求前輩指導一下
我在用satwe算底框結構時,執行“生成satwe數據文件及數據檢查“得時候,總是在執行一半的時候彈出wind.tmp 出錯為什么
感覺不錯的一個小程序,特向大家推薦。希望對大家有幫助。
PKPM建模的時候,樓梯間的荷載怎么輸入啊?是手算出荷載加在梯梁上,還是直接用“樓層定義”里面的“樓梯布置”?如果是手算的話,是不是除了要把均布荷載加在梯梁上外,還要加樓梯板產生的扭矩?我的是兩跑板式樓梯,3米的層高高差,第一跑1.5米那個樓梯休息平臺我錯層降下去了,梯梁左右端標高也是-1.500m。[ 本帖最后由 vious 于 2011-4-3 23:06 編輯 ]
我在做一個多層磚混,在"設計參數"里"砌體容重"設為18(按荷規), 因內外墻體裝修做法不同,這些裝修荷載是否在墻間荷載里一個一個的輸入?還是選取最大的裝修荷載值計入"砌體容重"?大家是怎么做的?能否給出寶貴意見?謝謝!
底框磚混結構,考慮按經驗墻梁作用上部荷載折減,當有洞口時和無洞口時輸入的折減系數應該哪個大一些?我認為有洞口時折減系數應該取大值,少折減一點偏于安全;而有的跟我的想法正好相反,認為有洞口時應該扣除洞口位置的墻體荷載,所以應該取小值。哪個正確???
磚混結構pkpm中jccad讀取荷載是磚混,還是pm荷載。我一般讀取pm荷載,但覺得算的基礎偏大,我如果手算的話,可否直接采用我讀取的pm荷載值進行計算
pkpm磚混結構基礎計算時,荷載輸入選擇磚混荷載,總是提示沒有輸入荷載,怎么回事,程序能不能自動統計,還是需要手動添加附加荷載?
公司現在有一些活 多數是磚混或者框架結構加層項目 增加部分甲方都想采用輕鋼結構 這種結構形式好像抗震相能很差 有沒有這方面的書籍或者規范 給推薦一下。 謝謝![ 本帖最后由 memodate 于 2010-5-5 21:31 編輯 ]
1. 同事去工地驗收,發現許多承重墻上留有一道道的通縫(墻厚打通),問:咋回事?2. 回答:提前把線槽留好。3. 同事頭疼得很:這也不能留個通縫呀,而且磚塊也不留個咬槎,直溜溜的挺整齊。4. 請問:如何處理?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 編輯 ]
我是江蘇的,我認為磚混結構中同一根梁承載著不同厚度的兩塊現澆板時,這根梁應套用單梁,所承載的現澆板下無梁時應套用平板,有梁時應安肋梁和有梁板分別套用。其余由圈梁支撐的板套用平板。以上觀點是否合適,誠盼專家指點迷津。謝謝!
磚混結構能否用SATWE計算?計算梁的結果會(huì )不會(huì )偏小?我計算過,磚混住宅計算結果感覺梁比PK里計算結果大一點;而磚混教室有個大梁,計算結果卻偏小,不知道大家有沒有類似體會(huì )?
老板給的第一個項目七層磚混結構進行抗震演算天呀,大片大片的紅色怎么辦呀???一般調整的方法有那些,還請前輩指點指點!!!
各位達人,小弟在桂林工作一年了,所在的設計院經常接多層磚混的住宅,在做到基礎時,有人用PM荷載,有人建議使用SATWEI,用的都是標準值,并不統一,總工不會(huì )用電腦(70多了),所以也不能說的很清楚,不知道各位英雄是怎么處理的;還有構造柱初的集中力怎么處理(集中力較大的情況),是散開按條基來做呢,還是單獨做獨基~~~
斑竹, 我在設計中遇到了這個問題:磚混結構梁上的墻是否自動把荷載傳給梁?我是新手,所以請教了常做結構的人,有人告訴我說:上面的荷載可以自動傳給梁,而有人說不傳,要把隔層的墻荷、板荷折算成線載加到梁上。 根據PKPM說明(PMCAD三里輸入荷載項說明:這里要輸入的荷載是除結構自重、樓面恒活荷載之外的外加荷載,例如外加于墻上的填充墻,設備荷載等等。結構自重、樓面荷載的傳導在這一步程序自動計算)根據此說明,我也認為墻上的荷載是可以自動傳給梁,就按照不外加荷載的方式完成了一個設計,可最后有關人員說這樣是不 正確的,而必須輸入線荷,難道隔層的墻板不是結構自重嗎? 我現在很迷惑,究竟該怎么樣計算,斑竹能否給予我權威的指導?非常感謝!!!
一個三層磚混結構,同一跨中第一層沒有墻,第二、三層有墻,那么在底層布置梁時,要不要輸入梁荷載?輸入的話要怎么算??是算一層還是兩層?這樣的話上面的墻還是承重墻嗎?? 求大神指導啊
底框磚混結構,考慮按經驗墻梁作用上部荷載折減,當有洞口時和無洞口時輸入的折減系數應該哪個大一些?我認為有洞口時折減系數應該取大值,少折減一點偏于安全;而有的跟我的想法正好相反,認為有洞口時應該扣除洞口位置的墻體荷載,所以應該取小值。究竟哪個正確呀???
SATEWE中采用接PM菜單8數據分析計算底層框架,上部磚混風荷載不能傳導到下面框架上,采用有限元算法時又經常出現數據檢查警告信息,計算通不過,請教各位有沒有碰到這種問題,如何做才比較合理