樓房建好后周嚔隋及臺階出現嚴重的下沉現象,樓房沒下沉,因為樓房是樁基礎。但散水板及臺階沒有與樓房整體連接出現下沉。地質情況是:1、素填土:主要成份為粉質粘土,局部含少量碎塊石。該層遍布整個場地,厚為2.0~4.0m。2、淤泥質土(或淤泥):灰黑色,成分主要為粘粒,富含腐植質,局部夾少量粉細砂,飽和,流塑。厚17.0~19.0 m。3、粘性土(持力層):由粉質粘土和含砂粘土成組,夾少量粉土,可塑狀態為主,局部軟塑狀態,分布極不均勻。厚度1.1~3.4m。4、全風化片巖:淺黃褐~淺黃色,稍濕、堅硬,巖心呈土狀,長石、角閃石、云母石已完全高嶺土化,褐鐵礦化,局部殘余鱗片變晶結構, 厚2.00~ 6.50m。用什么方法對散水板及臺階進行加固處理比較經濟。
地基雖然是不起眼,也是容易被大家所忽視的基礎性房屋構件,但是若是地基不穩固,安全性能不達標的話,也會(huì )影響到建筑物的正常使用,所以對于地基這一建筑結構,也是大家不能輕
本人最近在工程中遇到因原有構筑物加高,荷載增大導致原有樁基礎的單樁承載力不夠。且原有基礎與旁邊建筑物基礎很近,無法擴大基礎來實現補樁。有沒有辦法可以提高單樁承載力?
框架結構 一層結構就梁 沒板,已經澆搗完,現在腳手架搭在土上,支撐二層結構。土質為2-1粉質粘性土 承載力為80 但是遇雨估計達不到80.層高4.2米 支撐的板厚90,但是都是井字梁 梁比較密 混凝土C30 目前定的方案,土方回填夯實,墊跳板 模板 搭設腳手架 ,掃地桿,剪刀撐架起。有人說槽鋼,但是跨度7米,怕槽鋼下擾,而且造價太高,心里拿不定主意。求各位指點!!
擋墻基礎加固處理方法介紹 大家可以參考,
某車間框架結構2層,主體驗收時回彈一層2個柱強度不達標,原設計c30,實際 c20,c28,經鉆心取樣 22.8 25.7,原設計單位給出處理方案,一層32個框架柱全部加固(設計院參考了質檢站的意思)2個柱子濕式包鋼,其他粘碳加固,范圍基礎頂-一層板底(+-00-基礎頂柱強度夠)。問題出來了+-00-基礎頂 2.3-5.55m 業主和原施工單位都不愿開挖基礎(實際困難,難度比較大)基礎頂-+-00怎么處理?有沒有必要處理?ps:該單位為一很大的上市集團公司,也是個國有單位,包括質檢站、施工單位、南京某設計院都是一個系統的。領導們都不愿但責任,所以要求較嚴,設計較為保守。
目前常用的加固方法如:碳纖維、粘鋼、增大截面等計算軟件比較少見,提供計算書通常都需要使用手算,不方便,希望喜歡這個專欄的朋友們能夠將自己平時編寫的軟件拿出來給大家分享,我先提供一個我在網上收集的碳纖維加固的程序,希望大家支持。另外世紀云旗也可以計算碳纖維梁和柱加固。
直接加固的一般方法有哪些? 1、繞絲法 該法的優缺點與加大截面法相近;適用于混凝土結構構件斜截面承載力不足的加固,或需對受壓構件施加橫向約束力的場合。 2、錨栓錨固法 該法適用于混凝土強度等級為C20~C60的混凝土承重結構的改造、加固;不適用于已嚴重風化的上述結構及輕質結構。3、加大截面加固法 該法施工工藝簡單、適應性強,并具有成熟的設計和施工經驗;適用于梁、板、柱、墻和一般構造物的混凝土的加固;但現場施工的濕作業時間長,對生產和生活有一定的影響,且加固后的建筑物凈空有一定的減小。 4、置換混凝土加固法 該法的優點與加大截面法相近,且南京加固公司后不影響建筑物的凈空,但同樣存在施工的濕作業時間長的缺點;適用于受壓區混凝土強度偏低或有嚴重缺陷的梁、柱等混凝土承重構件的加固。5、有粘結外包型鋼加固法 該法也稱濕式外包鋼加固法,受力可靠、施工簡便、現場工作量較小,但用鋼量較大,且不宜在無防護的情況下用于600C以上高溫場所;適用于使用上不允許顯著增大原
2年前的一個廠房,排架的,現在邊柱由單柱現在要做成雙柱,大家幫忙看看,有什么圖紙可以參考一下,要注意什么問題???謝謝先
加固方法 地基加固:錨桿靜壓樁法、樹根樁法、坑式靜壓樁法、石灰樁法、注漿加固法等 基礎加固:基礎補注漿液加固法(裂縫修補)、加大基礎底面積法、加深基礎法、基礎糾偏、卸載法等 地基加固各種方法簡述 1、錨桿靜壓樁法 a、適用于淤泥、淤泥質土、粘性土、粉土和人工填土等地基土的加固 b、錨桿靜壓樁是利用錨桿的抗拔力將預制樁或鋼管靜壓入土體內,通過樁承載力提高原地基承載力,當原承臺承載力不足時應加固,也可設懸挑梁或抬了作為壓樁的承臺。 c、可采用鋼材,對鋼筋混凝土樁宜采用方形,邊長為200~300mm;樁長每節宜為1.0~2.5m
輸電線路桿塔基礎加固的兩種方法
設計基礎砼標號為C30,質檢站檢測結果最小僅為19,梁柱設計標號C35,檢測結果為22,建筑為醫院住院樓,8度區,現已蓋至二層,請教各位高手,采用何種方式加固比較好?
對于混凝土結構,選擇哪一種加固方法,應根據被加固的結構在承載力、剛度、裂縫或耐久性等方面的不足,并結合各種可加固方法的特點、適用范圍和施工可行性進行選擇。如對于裂縫過大而承載力滿足要求的構件,采用增加配筋的加固方法是不可取的,有效的方法是采用預應力加固;對于剛度不足的構件,可選擇增設支點、或加大截面加固法;而對于構件承載力不足,而配筋已達到超筋時,不能采用在受拉區增加鋼筋的方法,首先應先保證滿足截面條件。混凝土結構常用的加固方法的特點和適用范圍如下表:表:混凝土結構常用的加固方法的特點和適用范圍加固方法 主要特點 適用范圍增大截面加固法 用同種材料加大構件截面面積,提高承載力 梁、板、柱、墻等一般材料外粘型鋼加固法 在混凝土構件四周粘貼型鋼,顯著提高承載力 構件受截面尺寸限制或需大幅度提高承載力預應力加固法 采用外加預應力的鋼拉桿或撐桿,使加固與卸載合二為一 提高承載力、剛度和抗裂性,加固后占空間小,不宜用于收縮徐變大的混凝土結構中增設支點加固法 增設支點減小結構構件的計算跨度或變形,改變傳力途徑 空間不受限制的梁、
我們常說的基礎加固,就是對混凝土結構的基礎表面進行加固。是簡單但是非常重要的一步,常見的處理方法就是,對表面打磨,鑿去混凝土表面風化訴訟層,碳化銹裂層及油污層,直至露出堅實基層,然后清洗除塵污,保證基面平整、干凈、密實。之后再進行接下來的步驟,粘貼碳纖維布或者是其他加固的
在加固上部結構的同時,如果基礎本身承載力不足,地基承載力或變形無法滿足安全和正常使用的需求,嘖應優先采用增大截面工法、改變持力層和改變基礎類型的方法對基礎進行加固。一般增大截面工法適用于柱子下獨立基礎、條形基礎的加固,通過擴大基礎底板面積,可降低地基附加壓力達到滿足地基承載力和變形的要求。 如果建筑原本持力層土質太差,可通過豎向構件將上部荷載傳遞到下部較好土層。 當局部加固不能滿足要求時,可將原獨立和條形基礎改造成筏形基礎或箱形基礎,以提高基礎的承載能力和抵抗不均勻沉降的能力。 如果建筑在使用過程中由于地基不均勻沉降而出現傾斜開裂等建筑病害,應待上部結構加固完成后再進行治理。 參考文獻 [1]何星華,高小旺. 建筑工程裂縫防治指南 [M].北京:中國建筑工業出版社,2005.
基礎加固方法
基礎加固方法專題,為您提供基礎加固方法相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與基礎加固方法 相關的專業交流討論,更多基礎加固方法相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度