本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-4 21:32 編輯 搭設尺寸為:立桿的縱距為 1.50m,立桿的橫距為0.90m,立桿的步距為1.50m; 計算的腳手架為雙排腳手架搭設高度為 18.0 m,立桿采用單立管; 腳手架沿墻縱向長度為100 m; 內排架距離墻長度為0.30m; 大橫桿在上,搭接在小橫桿上的大橫桿根數為 2; 腳手板自重標準值(kN/㎡):0.350;
一、術語(一)腳手架分類腳手架是為建筑施工或安裝施工而搭設的上料、堆料以及施工作業用的臨時結構架。1.按所用的材料:分為木腳手架、鋼腳手架和軟梯。2.按是否可移動:分為移動腳手架和固定腳手架。3.按施工的性質:分為建筑腳手架和安裝腳手架。4.按搭接形式和使用用途分為(1)單排腳手架(單排架):只有一排立桿,橫向水平桿的一端擱置在墻體上的腳手架。(2)雙排腳手架(雙排架):由內外兩排立桿和水平桿等構成的腳手架。(3)結構腳手架:用于砌筑和結構工程施工作業的腳手架。(4)裝修腳手架:用于裝修工程施工作業的腳手架。(4)懸挑腳手架:應于設備安裝或檢修懸挑作業的腳手架。(6)模板支架:用于支撐模板的、采用腳手架材料搭設的架子。5.按遮擋大小分為(1)敞開式腳手架:僅設有作業層欄桿和擋腳板,無其它遮擋設施的腳手架。(2)局部封閉腳手架:遮擋面積小于30%的腳手架。(3)半封閉腳手架:遮擋面積占30%~70%的腳手架。(4)全封閉
第一,具備獨立性。這里須區分構筑物、建筑物與房屋的關系。構筑物、建筑物、其他附屬設施共同構成了建造物。其中,建筑物與構筑物的分界是人們是否直接在內進行生產和生活。建筑物是人們直接在內進行生產和生活的場所,建筑物又分為房屋和其他建筑物。房屋與其他建筑物(如農村中的棚房、簡易房等)的區別在于是否符合房屋的法定構成要件(如層高、四至、圍護等)。構筑物、其他附屬設施是與房屋等建筑物相對的建造物,是人們直接在內進行生產和生活的場所。構筑物與其他附屬設施的分界在于是否附屬于房屋等建筑物,作為房屋一部分的煙囪、水塔等和建造在房屋內的豬圈、灶臺、倉庫等,一方面其已經作為房屋的附屬物,是使房屋具備滿足人們生產和生活需要功能的重要條件,但人們不直接在內進行生產和生活,應當屬于房屋的附屬設施;另一方面,房屋的所占用的土地與煙囪、水塔、豬圈、灶臺、倉庫等所占用的土地重合,若將這些附屬設施作為構筑物與房屋一并登記,將必然造成所占用范圍內的土地的重復登記。因此,獨立性是構筑物區別于其他附屬設施的一個重要標志。 第二,人們不直接在內進行生產和生活。人們不直接在內進行生產和生活是構筑物區別于房屋等建筑
請問各位大神:外架腳手架鋼管之間扣件問題。如下圖:腳手架水平大橫桿和小橫桿都是用扣件扣在立桿上面。但在理論計算中,外架腳手架傳力方式為:腳手片傳至大橫桿,大橫桿傳至小橫桿,小橫桿傳至立桿。。。我理解應該是,大橫桿應該和小橫桿扣接,小橫桿和立桿扣接。這樣的話圖紙扣件扣接方式是不是不正確。
各位大大,最近我們地方的質監站來工地檢查,在懸挑腳手架這一層提出了這樣一個問題,在腳手架的轉角位置,我們是利用一根長的工字鋼來充當連系梁,然后在上面擺放外架立桿。如圖 所示,要求我們在連梁下也要擺放一根豎直的工字鋼,他的意思是每根鋼管立桿下都要有工字鋼擔著,橫向的連梁工字鋼會(huì )有撓度產生,不夠保險,不利于安全。我當時就很納悶,沒聽說連梁下還要擺放工字鋼,而且這個位置擺進去,在樓板面的錨固端長度也不夠。我去查了相關規范,也沒看到說每排鋼管下必須要有豎向垂直的工字鋼擔著。大家有啥意見
腳手架搭到塔吊個可以嘛?如果不行如何整改
《腳手架規范》JGJ130-2011
腳手架的各個種類及相關用途 封圈型腳手架 沿建筑周邊交圈設置的腳手架。 碗扣式鋼管腳手架由鋼管立桿、橫桿、碗扣接頭等組成。其基本構造和搭設要求與扣件式鋼管腳手架類似。將上碗扣套入立桿內。橫桿和斜桿上焊接插頭。組裝時,不同之處主要在于碗扣接頭。碗扣接頭是由上碗扣、下碗扣、橫桿接頭和上碗扣的限位銷等組成。立桿上焊接下碗扣和上碗扣的限位銷。將橫桿和斜桿插入下碗扣內,壓緊和旋轉上碗扣,利用限位銷固定上碗扣 碗扣式鋼管腳手架立柱橫距為 1.2m縱距根據腳手架荷載可為 1.2m1.5m1.8m2.4m步距為 1.8m2.4m搭設時立桿的接長縫應錯開。往上均用 3.0m長桿,第一層立桿應用長 1.8m和 3.0m立桿錯開布置。至頂層再用 1.8m和 3.0m兩種長度找平。高 30m以下腳手架垂直度偏差應控制在1/200以內?30m以上腳手架應控制在1/400~1/600總高垂直度偏差應不大于 100mm 腳手架種類很多你說的那其中的一種。罕見的有: 為建筑施工而搭設的上料、堆料與施工作業用的臨時結構架。 橫向水平桿的一端擱置
最近接到一個工程,9度區,13層,屋面上有個17米高的塔,這個構筑物和主樓怎么計算和定性,有無規范依據!
剛開始工作,很多都不明白。處理流量250m3/h,斜板沉淀池是溢流堰出水,兩個之間鋼管來連接,該怎么選擇管徑?水位高差0.3m夠不夠?還有比如說一個管子分出四個分支,每個分支管徑可以跟主管一樣大嗎?還是怎么樣?謝謝!
請教在座各位一個問題,雙排腳手架是否允許內外兩排立桿各自架立在不等高的地基上?(事情是這樣的,我們新開工的一個小改造項目要為一棟宿舍樓增設一個消防樓梯間,需要在該樓梯間的周囶設雙排腳手架,但搭腳手架的一側位置正好有一道1米高左右的毛石擋土墻,可能該處雙排腳手架的內外兩排得分別搭設在該擋土墻上方和下方,高差約一米,不知這樣做是否可行,如不行是否有何改進措施。望得高人指點。
最近的兩起坍塌事故實在讓人觸目驚心,人們要問作為全國相對最規范的建筑市場的首都怎麼了!究竟問題出在了哪里?建設參與各方究竟誰應該為此次事故負責,如何避免悲劇的再次發生?筆者作為有十幾年施工經驗的工程技術人員,結合此案例剖析建設市場現狀,希望能引起社會(huì )的關注。 拷問一:工程技術人員怎麼了?這是一起典型的施工技術引發的惡性事故,模板支撐失穩坍塌的原因就是設計計算錯誤,或搭設錯誤所致。模板支撐計算屬于工程計算中較簡單的計算,但實際工作中優秀模板設計人員十分短缺,施工單位大多設計能力不足。造成這種原因不是教育的問題,而是建筑市場扭曲的表現。如今的建筑人才市場對于浮躁和奢華,盲目追求高學歷、名校,對于實用型人才不重視。不論在我國還是在發達國家,實踐經驗對于建筑行業人才都是必不可缺少的要件。西西工程的模板工程是結構專業的碩士根本無法解決的。我多次與發達國家的建設專業人士共事,他們對于經驗的要求和認同很高。建筑行業的龍頭老大建設單位(房地產商)在此方面表現最為突出,往往是高學歷云集,但實際上他們對工程的質量和安全管理能力很差,房地產商重金聘用高學歷實屬一種銷售策略,并且我國的現行法律建設
本人遇到一工程需要涂刷鋼結構防火涂料,但是其鋼結構離地面太高,沒有辦法在地上搭設腳手架,因此只有想辦法搭設一個懸空的腳手架,它的樓板為階梯形狀,樓板下有鋼梁,本人以為可以考慮以鋼梁為支撐點,以此來搭設,但是具體方案確實想不出來,看哪位好心人能幫幫我啊!!!!!!!在這里先謝了!!!!!!
遇到個問題,請大家個抒己見啊就是先施工底板,底板下面是沒有樁的,然后周嘷始打樁,那這個樁打下去會(huì )對已經施工好的底板產生哪些影響呢?講的越詳細越好,師傅要滿一頁的紙啊,真是難辦
請教一個問題,現在做一個廠房雨蓬預算,關于腳手架不是很明白:此現澆雨蓬投影面積40平方,有四個矩形柱支撐,雨蓬簡單裝修刷乳膠漆,雨蓬高度5.3米;請問:腳手架是不是要算3個;外單排腳手架,現澆柱、梁雙排腳手架,及裝修用的滿堂腳手架,都算是否有重復?謝謝
現在有關木腳手架的搭設方面的資料太少了,誰有這方面的資料呀?不管是計算還是構造,能直接用的資料很少?我現在就要作一個高壓線防護的方案,可是缺規范和依據呀!緊急求助大家!
今天有人問我煤棚算是建筑物還是構筑物,我肯定說是構筑物。但是這個煤棚是有頂部結構和外維護結構的。其實就是一個房子但是里面是堆煤的。我覺得有外圍護和整體建筑構造的,這種建筑應該是建筑物。但是有人說這個是構筑物。我上網查了建筑物和構筑物的區別,分別如下:建筑物通稱建筑。一般指供人們進行生產、生活或其他活動的房屋或場所。例如,工業建筑、民用建筑、農業建筑和園林建筑等。 構筑物一般指人們不直接在內進行生產和生活活動的場所。如水塔、煙囪、棧橋、堤壩、蓄水池等。 因此我有點迷糊了。。大家覺得這個應該是建筑還是構筑物呢
大家好,我剛從事此行業,還有許多都不明白,現就有一個問題向大家請教,希望知道的前輩、朋友能不吝嗇的賜教。我今天上工地去看,發現施工電梯的腳手架都和外腳手架連接在一起的,都是我記得我好像在哪里看見過這么一段話(施工電梯腳手架必須是專用腳手架不能和外架連接在一起。)但是我一下子又想不起來在哪里看見的,找也沒找到,所以在此請教各位。:lol
檐口高8m的舊單層廠房進行屋面防水維修,要重作檐口抹灰層,腳手架套定額是不是該套懸掛腳手架,面積該如何計算? 我套的是04年河北省房屋修繕工程預算定額,項目編號12-15懸掛腳手架,面積為檐口長度乘以檐口抹灰寬度,因為只重作檐口抹灰,搭單排外腳手架感覺有些浪費,這樣對嗎? 懸掛腳手架和外墻腳手架乘以0.3的費用差不多,但是面積怎么計算合理我不明白,按外墻腳手架當然是墻面水平投影面積,按懸掛腳手架可以只計算抹灰面積嗎,因為只重作檐口抹灰 。 請高手指點!!謝謝
構筑物腳手架
構筑物腳手架專題,為您提供構筑物腳手架相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與構筑物腳手架 相關的專業交流討論,更多構筑物腳手架相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度