關于輸煤棧橋消防設計,個人發現有2個行業規范有涉及,一個是GB 50229-2019 火力發電廠與變電站設計防火標準,另一個是鋼鐵冶金企業設計防火標準GB50414-2018,兩者描述和要求有所不同(詳見下文描述)。發電廠要求是,封閉式鋼結構棧橋要求設置自動噴淋系統(開式系統或者閉式快速響應系統),棧橋不考慮設置消火栓,但轉運站、煤倉間各層需要設置室內消火栓。
既有工業建、構筑物的抗震鑒定,是通過檢查現有建、構筑物的設計、施工質量和現狀,按規定的抗震設防要求,從
道路的豎向設計建立在場地豎向布置的基礎上 。道路設計起著舉足輕重的作用。道路是整個站場內外交通的樞紐,是站場內外各項功能聯系的紐帶,是整個場地的骨架。在化工工程場地中,一般選用城市型道路。道路豎向設計目的是確定合理的道路縱坡,設計基本思路是首先確定各個變坡點的設計高程,進行各段道路的試坡,然后進行局部調整,從而達到各段道路及整體優化 。豎向設計原則主要有以下幾個: (1)為了便于場地的順暢排除雨水,每個區塊場地至少要有一邊的道路比場地低200mm以上,便于收集區塊場地中排出的雨水,匯集到暗管或明溝中。
3.4 構筑物消防給水設計流量 3.4.1 以煤、天然氣、石油及其產品等為原料的工藝生產裝置的消防給水設計流量,應根據其規模、火災危險性等因素綜合確定,且應為室外消火栓設計流量、泡沫滅火系統和固定冷卻水系統等水滅火系統的設計流量之和,并應符合下列規定:
大家幫幫我!@~ 我在做一個自來水廠的設計,但業主又提出要把水廠地塊改到水庫大壩正下方偏左的山體下,距離水庫壩下才70米,我個人感覺水廠是個永久性的建筑物,建在那會(huì )有安全隱患,比如說防洪之類的請問有沒有一些規范或者法律法規 規定 水庫的安全范圍是多少,能不能興建供水工程?
推薦免費下載網頁:http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=2850019&page=1#pid21109278
場地情況描敘:回填土層約4米,35米淤泥質土,下面是碎石土。原設計為預制混凝土摩擦樁。 現廠區為一中型廠區,因工藝生產改變,廠區建構筑物全部拆除。重新規劃新建建構筑物,原場地建構筑物較多,樁基分布面廣量大。與新上建構筑物布置存在相互重合地方較多。樁基的處理成為很頭疼的問題,是拆除還是重復利用,請前輩提出寶貴意見。
解析室外排水系統的五大構筑物:檢查井、化糞池、隔油池、沉沙池、降溫池。 1、檢查井 作用:連接(代替管件)、檢查、清通。
傳一本書給水排水工程建構筑物結構設計規范(GB50069-2002),讓大家看看
為什么有的消防穩壓系統 用的是主泵加穩壓泵 來保持系統的壓力。有的消防穩壓系統是主泵加穩壓泵再加一個穩壓罐呢?不知道他們有什么區呢? 有人說加一個穩壓罐是為了防止穩壓泵頻繁啟動,為什么呢?如果要求系統穩壓1MPA,當系統壓力降低,穩壓泵啟動 把系統的壓力加到一個1.3MPA,當系統壓力降到1Mpa以下是,穩壓泵再啟動。這樣穩壓泵也沒有頻繁啟動呀。這和加一個穩壓罐的情況不是一個原理嗎?所以不知道為什么要再加一個穩壓罐,不理解,請大家解答一下,謝謝!
一個21層寫字樓工程的消防噴淋系統,在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統;1、是否有違用電房間區域內不得采用水滅火系統?2、在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統,走廊一側的風機室內設置閉式噴淋頭水源接在雨淋系統干管。行嗎?風機室內發生火災閉式噴頭暴開雨淋系統如何給他供水?請各位行家高手指教!!
因為現在做工業給排水,按照規范可能會(huì )涉及到各種比較少見的消防系統,比如水噴霧、水幕、雨淋、泡沫之類的,還有消防炮、高壓消防系統等等等等……請問這些系統有沒有比較系統的資料或者教材之類的東西能夠供學習呢?謝謝
解析室外排水系統的五大構筑物:檢查井、化糞池、隔油池、沉沙池、降溫池。1、檢查井作用:連接(代替管件)、檢查、清通。位置:管線交匯、轉彎、管徑或坡度改變處、直線管段每隔一定距離處。組成:井基、井底、井身、井蓋及井蓋座。示例: 塑料成品井 磚砌井
水噴霧系統的設計基本參數應根據系統的保護對象和防護目的確定。 一、水霧噴頭的工作壓力。 用于滅火控火目的時,水霧噴頭的工作壓力不應小于0.35MPa;用于防護、冷卻目的時,,水霧噴頭的工作壓力不應小于0.2MPa。 二、水噴霧滅火系統的響應時間。 響應時間是指由火災報警設備發出信號至系統中最不利點水霧噴頭噴出水霧的時間,它是系統由報警到實施噴水滅火的時間參數。 用于滅火、控火目的時,系統的響應時間不應大于45s;用于液化氣生產、儲存裝置或裝卸設施的防護、冷卻目的時,系統響應時間不應大于60s,用于其他設施的防護冷卻目的時,系統響應時間不應大于300s。 三、水噴霧滅火系統的保護面積保護面積是指保護對象的全部暴露外表面面
論文簡介:本文包含了各類建構筑物防火間距一般規定條文,僅供大家參考 投稿網友:azhu666 上傳時間: 2013-09-17
解析室外排水系統的五大構筑物:檢查井、化糞池、隔油池、沉沙池、降溫池。 1、檢查井 作用:連接(代替管件)、檢查、清通。 位置:管線交匯、轉彎、管徑或坡度改變處、直線管段每隔一定距離處。 組成:井基、井底、井身、井蓋及井蓋座。 示例: 塑料成品井 磚砌井
據小編統計當前我國的煤礦安全事故中不難發現發現,但凡導致包括瓦斯爆炸、煤塵爆炸等重特大事故,一般都與通風系統有關,或者是通風系統不合理,或者是通風系統本身就沒有完整地形成。所以煤礦安全管理和經營同等重要另外,由于礦井建設和生產在不斷的變化如巷道在不斷地開拓延伸,工作面生產在不斷地推進,某一時間段的合理的通風系統,但過了一段時間就有可能不合理,如:有些巷道或工作區域的風速過大,有些巷道風量很小,造成瓦斯等有害氣體積聚,給礦井安全留下嚴重的隱患,因此,整個礦井的通風系統也是一個動態的變化過程。礦井通風系統:是礦井通風方式、通風方法和通風網絡(luò )的總稱。礦井通風系統的基本任務是: (1)供給井下足夠的新
建構筑物消防員考試模擬系統
建構筑物消防員考試模擬系統專題,為您提供建構筑物消防員考試模擬系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建構筑物消防員考試模擬系統 相關的專業交流討論,更多建構筑物消防員考試模擬系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題