昨天接到報修一臺CJ12的交流接觸器,使用20天左右燒掉了,換新線圈后用四五個小時后線圈再次燒掉; 這臺接觸器是裝在發電廠的事故照明系統柜中的,型號是CJ12B-100/4的;柜中接觸器是直接當作開關使用,由380V線圈改為220V的,請各位大俠幫幫小弟解決一下
我們做的電容柜,使用不到三個月,就燒壞十多塊接觸器,而且都是二臺輔柜的燒嘍~主柜的沒事,這是怎么回事,,每組上都有電抗器,使用的廠家是一個生產玻璃棉,請朋友們幫幫我吧!
現場工作人員反映:低壓電容柜交流接觸器不吸合,補償器顯示已吸合。當天上午公司安排人去現場勘查發現配電室電壓在410V左右,略偏高。主柜輔柜各有一只電容器正常吸合,其他交流接觸器吸合線圈燒壞導致電容器不能正常工作。輔柜二次保險燒壞,更換保險后讓電工手動投運交流接觸器,輔柜第三組交流接觸器吸合后馬上燒壞,而且有巨大響聲。隨終止操作,拆除兩只已壞交流接觸器回公司進行分析,確定原因。回公司后對燒壞的交流接觸器拆開后發現,交流接觸器主觸頭沒有燒壞痕跡(交流接觸器本體正常,只有吸合線圈燒壞),下午發現,該項目兩臺電容柜共計16組投切電容接觸器,燒壞14只,僅有2只正常。現場分析,全部為接觸器吸合線圈燒壞,工作電壓為409伏,接觸器線圈工作電壓380v,在允許波動電壓范圍,燒壞唯一原因排除。經查燒壞的接觸器全部為同一批號,德力西方面與廠家聯絡(luò ),該批號接觸器沒有別的返廠、報修情況。說明接觸器本身沒有毛病,將接觸器全部更換之后,工作正常,2天之后廠家反映電容柜又不投切。。。現場勘測,接觸器又燒壞14只。。。。
大家好,本人剛踏入電氣行業,對接觸器的主觸點和輔助觸點的關系不是很明白,還有線圈是怎么回事,希望大家能對我知道一二。最好能有圖說明
在接觸器線圈前加裝一只QCJ接觸器節能模塊(網易電氣樣本庫里有),可以解決接觸器線圈發熱的問題,而且還節能!jieshao交流接觸器是一種應用廣泛的控制電器,主要用于控制電動機等用電負荷的運行和停止,普通的交流接觸器在吸合后,交流接觸器線圈中依然通著交流操作電源,線圈的功耗比較大,所以線圈發熱的現象十分嚴重,不僅浪費電能而且由于線圈的絕緣層在高溫下容易老化而使接觸器的壽命縮短。 為了響應國家發出的節能號召,節約接觸器吸合后的電能浪費,為企業節能降耗提供一種行之有效的手段和方法,我公司采用最新的電子技術研制開發了新一代的QCJ系列交流接觸器節能延壽模塊,該模塊采用了我公司自主研發的一種接觸器小電流磁通調節技術,能夠使接觸器吸合后線圈中的磁通密度降低、電流減小,在保證接觸器吸合的情況下使接觸器線圈中的電流減小,從而使交流接觸器吸合后的功耗和溫升降至最低,不僅節能,而且由于線圈溫度的降低可以延長交流接觸器的使用壽命。 本產品已申請國家專利,受囈飞盬o,仿造必究。●適用范圍 QCJ系列交流接觸器節能延壽模塊,適用于國內外
有人說:加交流接觸器是為了實現自控,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接觸器呀,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,自控都是這么搞),請問我的做法是不是正確的?
最近做一個中置柜的工程,采用ABB的V7真空接觸器線圈,微機保護裝置就地裝在開關柜上設計院的圖紙要求在分合閘線圈回路串接HWJ,TWJ,但是V7的線圈參數無法查到請各位高手幫忙,有用過的,請多多指教,小弟在此謝過!
為什么接觸器吸合瞬間線圈功率會(huì )大,也就是線圈電流會(huì )那么大?按理說線圈電壓不變,阻抗不變,功率也應該不會(huì )變的阿?我自己推測是不是也跟力學中推箱子一樣,一開始的靜摩擦力要比推動之后動摩擦力來得大,跟慣性有關,我在想楞次定理就類似于慣性是嗎?我在講什么啊,扯得有點遠~~~~~~~~~不管怎么樣,請誰教教我?
1.高壓交流真空接觸器,其是否屬于高壓真空接觸器? 高壓交流真空接觸器,其是屬于高壓真空接觸器的,所以在這個問題上,其回答為是。而且,這一種接觸器,可以作為開關電器來使用,用來接通或斷開交流電路,并進行遠程控制。其的控制對象,主要是電動機和變壓器這兩個。 2.高壓真空接觸器的維護工作,是否與電磁式接觸器的,是一樣的?此外,其的主要部件,是什么? 高壓真空接觸器,其的維護工作,除了真空滅弧管外,其它的,是與電磁式接觸器一樣的。而這一種接觸器的主要部件,是為真空管。所以,對這一部件,我們應引起重視,并做好其的維護保養工作。 3.高壓真空接觸器中,兩個線圈應怎樣接線? 高壓真空接觸器中,對其兩個線圈的接線,具體來講的話,是將一個接觸器的常開觸點并聯在另一個接觸器線圈的兩端,或者是,將一個接觸器的常閉觸點,串聯在另一接觸器的線圈回路或控制回路上。此外,如果想要形成互鎖的話,那么,應將一個接觸器的常開觸點并聯在另一接觸器線圈的兩端,這樣才行。
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,正常運行時嗡嗡聲音很大,因為是新使用半年多,將磁心使用水砂紙清理過,不起什么作用,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那?謝謝!!!
這是接觸器的主進線觸點,一前一后,前面進線有一個觸點熔焊了,左邊兩個觸點及背后三個觸點正常沒一點問題。因為接觸器燒壞了所以拆開來看。我說出了問題,施工隊的回答也很搞笑。大伙分析下
求助。!!!現有11臺真空接觸器(有幾臺雙層接觸器柜,有幾臺為單臺控制電動機柜),在廠里通電試驗后沒有問題!到用戶單位,安裝后,進線調試,通電半個小時后,11臺真空接觸器合閘線圈燒了9個,,另外一臺為備用柜,沒投,該真空接觸器為成都國光的ZFCC5-D 型真空接觸器,電壓等級為6KV ,二次操作電壓為AC110V,真空接觸器為電保持類型,有整流橋,,二次操作電壓由進線柜電源PT上引來,通電試驗時的電壓為AC105到AC112之間,但合閘線圈溫升在半個小時內由30多度上升到180度,最后燒毀。根據這一現像,我們檢查了開關柜的二次圖紙與國光公司提供的真空接觸器的接線圖,在邏輯與實際運行中沒有發現什么問題。但是什么原因使真空接觸器的線圈同時燒毀。希望有內行的朋友解答一下,謝謝!(有人提出是真空接觸器的線圈不過關,有人說電壓過高,有人說引入電壓錯誤)但經證實,所投入的電壓為PT柜上電壓,與實際操作電壓相符。附上真空接觸器的內部接線圖與開關柜的內部接線![ 本帖最后由
現用型號為L(cháng)C1-D11500M5C(主回路400V,115A,線圈電壓220V)交流接觸器,因控制需要采用歐姆龍MYJ系列中間繼電器(觸點電流5A)的一組常開觸點來啟動接觸器,如是有人說接觸器線圈大,感抗太大,如果用此中間繼電器來啟動會(huì )損壞中間繼電器,我查了一下此接觸器的技術資料上注明本接觸器在線圈吸合時為300VA,功率因數為0.8,在接觸器吸持(即保持吸合狀態)時為22VA.如此算下來MYJ中間繼電器足夠啟動此接觸器了.下列圖片中為MYJ中間繼電器原廠資料,請問在電壓同為220V情況下為何在帶阻性負載時允許最大電流為3A,而在帶感性負載時最大只允許0.8A,如何得出此結論的?帶阻性負載和感性負載有何不同的地方?請各位大俠發表高見,謝謝!
接觸器在正常使用工作中,線圈必須有不同等級電壓的。
380/220V低壓系統中,要求接觸器線圈電壓為交流127V有何好處?一臺低壓柜里的控制回路(十幾個)是共用一個總的220V/127V變壓器好,還是每個回路單配一臺控制變壓器?要是選前者的話,共用控制變壓器出問題,十幾個控制回路全沒電,要是選后者,占用的空間及成本上升?請各位幫忙出出主意。謝謝!
這個接觸器的線圈燒了,接觸器一般都是燒觸點,為什么線圈會(huì )燒毀?線圈電壓是380V的。
看低壓電容柜的圖紙,用到了接觸器的接點,請問接觸器的線圈接在哪里?停電操作時,要先切電容柜,就要先斷開接觸器的接點,那么怎樣讓線圈停電才使接點斷開的?
空氣開關藍線為零線,1號線接常開按鈕,2號線接常閉按鈕,接觸器接NO觸點,熱繼電器接NC觸點
2005-5-27 王彥芳 摘要:此類接觸器不僅解決了現有接觸器噪音大、耗電多等缺點,而且還被列為國家節能降耗的重點產品之一。此接觸器非常有使用價值,也非常有必要在電力行業推廣。關鍵詞:永磁接觸器 節能降耗 我廠目前使用比較廣泛的低壓接觸器多為3TF及CJ20系列電磁式接觸器,此類接觸器具有耗電多、噪音大、觸頭容易燒毀等缺點,需經常更換。 YDC1系列永磁式交流接觸器于 1997年研發,2001年被認證為國家重點新產品,此類接觸器不僅解決了現有接觸器噪音大、耗電多等缺點,而且還被列為國家節能降耗的重點產品之一。 重點介紹如下:一、適用范圍 適用于交流50HZ或60HZ,額定電壓至1000V,約定發熱電流至1000A以下的交流電路中,供遠距離接通與分斷電路及頻繁啟動、控制交流電動機,與熱繼電器或電子式保護裝置組成電磁啟動器。可以保護過載或斷相的電路,還可組成可逆轉換機械聯鎖接觸器,配電轉換接觸器對,和星三角啟動器。二、結構特征 YDC1系列永磁式
接觸器線圈
接觸器線圈專題,為您提供接觸器線圈相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與接觸器線圈 相關的專業交流討論,更多接觸器線圈相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題