誰有建筑給排水設計規范,我想需要個電子版的,請大家幫忙,我有急用!多謝大家!!如有情幫忙發到baishuang1228@163.com,不勝感謝!!!
下行上給式系統設有循環管道時,其回水管可在最高配水點以下(約0.5m)與配水立管連接。定這個0.5m的依據是什么,如果小于0.5m或者大于0.5m會(huì )出現什么不利的情況。
4.3.3A 排水管道不得穿越臥室 我做的工程下層是衛生間。上層是臥室。排水立管正好穿越臥室這樣可以嗎?如果不行的話,難道要采用側墻式通氣帽方式嗎?希望各位高手解答!!
希望對大家有幫助
建筑給排水設計規范2009非常感謝能把流量的計算規定的這么全,以前作小區給水管網,管徑計算總是很困惑。
直埋無補償供熱管道預熱伸長及三通加固應符合設計要求 這個設計要求是什么?在什么規范上可以找到,小白求教
各位大俠:附件是建筑給排水設計規范(2009版),最新版。和大家共享!
1 各分區最低衛生器具配水點處的靜水壓不宜大于 0.45MPa ;2 靜水壓大于 0.35MPa 的入戶管 ( 或配水橫管 ) ,宜設減壓或調壓設施;這兩條規定有什么關系?當滿足入戶管靜水壓力不大于0.35MPa的條件后,各分區最低衛生器具配水點處的靜水壓還有可能超0.45MPa嗎?
建筑給排水設計規范3.3.5條1 各分區最低衛生器具配水點處的靜水壓不宜大于0.45MPA。2 靜水壓大于0.35MP的入戶管(或配水橫管),宜設減壓或調壓設施。那么我們高層分區的時候到底是根據45米還是35米呢,求解???
word版的建筑給排水設計規范2009版,可以隨意調整打印的
建筑給排水設計規范(2009年版)
建筑給排水設計相關規范1
建筑給水排水設計規范GB50015-2003
建筑給排水設計規范2009版中,P88頁,4.9.24第三條,雨水排水管道總水頭損失與流出水頭之和不得大于雨水管進出口的幾何高差。請問這句話如何理解,謝謝。
《建筑給排水設計規范》3.6.2條:居住小區的室外生活、消防合用給水管道,應按本規范第3. 6. 1條規定計算設計流量(淋浴用水量可按15%計算,綠化、道路及廣場澆灑用水可不計算在內),再疊加區內一次火災的最大消防流量(有消防貯水和專用消防管道供水的部分應扣除),并應對管道進行水力計算校核,管道末梢的室外消火栓從地面算起的水壓,不得低于0.1MPa。其中“(淋浴用水量可按15%計算,綠化、道路及廣場澆灑用水可不計算在內)”
規范要求:1 各分區最低衛生器具配水點處的靜水壓不宜大于0.45MPa;2 靜水壓大于0.35MPa的入戶管(或配水橫管),宜設減壓或調壓設施;既然入戶管壓力0.35就要設減壓措施了,那衛生器具的靜水壓不是就沒可能大于0.45MPa了,那第一條要求還有什么用啊?