本人近日做畢業設計,需要選一個觸點電壓為380V的交流接觸器。由于實踐經驗很少,現在控制線圈想用直流控制,那么請問能夠控制交流380V觸點的最低直流電壓應該是多大???有沒有稍微具體一點的 直接給個型號,在此先謝謝了!!!
低壓交流接觸器主要用于通斷電氣設備電源,可以遠距離控制動力設備,在接通斷開設備電源時避免人身傷害。交流接觸器的選用對動力設備和電力線路正常運行非常重要。[ 本帖最后由 dragon503 于 2010-12-6 14:08 編輯 ]
有人說:加交流接觸器是為了實現自控,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接觸器呀,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,自控都是這么搞),請問我的做法是不是正確的?
最近做一個中置柜的工程,采用ABB的V7真空接觸器線圈,微機保護裝置就地裝在開關柜上設計院的圖紙要求在分合閘線圈回路串接HWJ,TWJ,但是V7的線圈參數無法查到請各位高手幫忙,有用過的,請多多指教,小弟在此謝過!
前兩天上傳的給人家刪了,又不知道理由!!!!!今再上傳是想聽聽大家在接觸器這方面的看法~~~~~~`
接觸器選型有哪些注意事項? 1.交流接觸器線圈在欠壓低于75%時,由于吸和不好造成磁阻大,電流激增燒毀線圈。 2.使用場合如果空氣稀薄容易造成電離,易產生電弧,不是好現象,但是我們在西藏可正常應用。 3.接觸器C型和N型外形區別,N型比C型體積小一號,例如,25N=18C的外形。 4.]接觸器LC1D09后面不同代碼實物區別: “ 6 ”:防震型端子,端子處螺釘可以擰接線鼻子為圈鼻子; “ 9 ”:快速接線端子,端子處為卡扣,接線鼻子為特殊的夾子; “ 3 ”:彈簧型端子,端子處用一子改錐壓住不用接線鼻子,直接把裸線插入。 5.新的tesys產品外觀特點(區別D系列產品):新產品接觸器]接觸器或者開關和中間繼電器都是白色部分是控制區域,黑色部分是動力區域,產品尺寸統一為45mm寬度。 6.新的tesys低功耗的產品只能連接2對點的正裝輔助觸點,不能連接4對點的輔助觸點. 接觸器用以接通和分斷負載。它與熱過載繼電器組合,保護運行中的電氣
最近在現場調試的時候出現的幾個問題:泵是1.1KW的,交流接觸器選的是ABB的B6-30-10,運行一段時間后繼電器吸合后斷電也不能斷開,開始以為是油污的關系換了一個,后來還是出現同樣的問題。在運行的過程中線圈會(huì )冒出火花,請問到底是哪里出錯了?!謝謝!
我單位現有一臺55KW電機,現欲為其安裝就地電容補償,試問直接將補償電容安裝在普通接觸器下口(即與電機并聯),這樣可行否?有什么危害?另外,如果不行或不合適的話,將普通接觸器換為電容器專用投切接觸器可行否?請各位大蝦幫忙,注意我主要就是想知道能否找到合適的接觸器同時投切電機和電容器,不想用所謂組合電器或是電子產品先謝謝了!
自耦啟動的時候封中用的接觸器一般按什么條件進行選型?現在都有點迷糊了, 有的說需要選大點, 有的說需要選小點. 本著安全, 耐用, 經濟, 一般是選用比點擊額定電流大一個型號來選的, 今天忽然聽到有人說這樣不好, 結果自己沒主意了,怎么辦?如果星三角啟動的話, 那個封中用的接觸器該如何選型?求助各位大神指點一下, 先謝謝了.迷茫ing
西門子3RT12系列真空電流接觸器 一、概述(1)標準: *IEC 60947-1, DIN EN 60947-1, *IEC 60947-4-1, DIN EN 60947-4-1, *IEC 60947-5-1、DIN EN 60947-5-1(輔助開關)(2)UC 操作: *接觸器可在 AC(40 ...60 Hz)及 DC 下運行。 *有兩種類型點此操作可供選用: 常規操作機構,型號 3RT12..-.A 固態操作機構,型號 3RT12..-.A (3)可抽出線圈: *為了便于更換線圈,如,如果應用場合變化,在激活脫口機構后,可向上將磁性線圈拉出,然后用另一個一樣大小的線圈替換。(4)真空斷路器: *和 3RT10 接觸器相比-主觸頭在大氣壓條件的空氣中運行-3RT12 真空接觸器的觸頭間隙包括在密封導電
從書本得知,三角形運行電流是額定電流的1/1.732,星形運行電流是額定電流的1/3,星三角啟動選用接觸器時,15kW電機選用16A的接觸器就已足夠。而對于直接啟動電機我們一般按1個kw 2A來確定額定電流,譬如說5.5kw,額定電流為11A,所以對于直接啟動電路選擇接觸器也是基本按照這個原則來確定,星三角啟動還可以避免過大的啟動電流,缺點就是扭矩偏小綜上我的疑問:1、直接啟動的電機繞組是什么接法?同樣功率的電機為什么運行電流會(huì )比直接啟動大?2、既然星三角啟動有這么多優勢,為什么要選用直接啟動?
220V控制線圈,應該是絕緣塑料融化了,是什么原因導致的?
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,正常運行時嗡嗡聲音很大,因為是新使用半年多,將磁心使用水砂紙清理過,不起什么作用,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那?謝謝!!!
這是接觸器的主進線觸點,一前一后,前面進線有一個觸點熔焊了,左邊兩個觸點及背后三個觸點正常沒一點問題。因為接觸器燒壞了所以拆開來看。我說出了問題,施工隊的回答也很搞笑。大伙分析下
本人設計了一臺55kW風機的起運器,采用星三角降壓起動,三個接觸器兩個選的是B106,一個選項的是B65,請問這樣選合理嗎?
22KW電機兩個大的接觸器用32A小的用25A.這個選行是按電機的的額定電流60%來選的,我有朋友這樣用過沒問題,這次按這個方法做了一套控制柜,就等調試看是否可行了
我單位的10KV電容補償柜,原采用VC12-400型,現在電容柜廠家提供的是VSC接觸器,都是ABB的產品想問:1、VSC和VC12接觸器的性能和品質有什么區別?2、都是進口產品么??jì)r(jià)位有區別么》?
1.交流接觸器線圈在欠壓低于75%時,由于吸和不好造成磁阻大,電流激增燒毀線圈。 2.使用場合如果空氣稀薄容易造成電離,易產生電弧,不是好現象,但是我們在西藏可正常應用。 3.接觸器C型和N型外形區別,N型比C型體積小一號,例如,25N=18C的外形。 4.接觸器LC1D09后面不同代碼實物區別: “ 6 ”:防震型端子,端子處螺釘可以擰接線鼻子為圈鼻子; “ 9 ”:快速接線端子,端子處為卡扣,接線鼻子為特殊的夾子; “ 3 ”:彈簧型端子,端子處用一子改錐壓住不用接線鼻子,直接把裸線插入。 5.新的tesys產品外觀特點(區別D系列產品):新產品
我最近看了幾幅星三角啟動的原理圖,發現有的圖紙KM1與KM2的主回路電源的接線不一樣,(1).有的KM2的進線接在KM1的出線上, (2.)有的KM2進線接在KM1的進線上。如果按(1)這樣接線的話KM1接觸器的選型就要按電機的額定電流選型,如果按(2)這樣接線的話KM1接觸器的選型就要按電機的1/2額定電流的選型,大家說說看這樣選型對嗎。(2)方案還節約成本。
請教:兩個400W鏑燈要用C45N-P+N控制亮滅,同時起保護作用,此時選擇接觸器的額定電流大小時,,以燈的啟動電流計算,還是以燈的工作電流來選擇呢
abb接觸器選型