狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 建筑給排水工程驗收規范

    建筑給排水工程驗收規范供大家參考。

  • 建筑給排水及采暖工程施工質量驗收規范

    GB50242-2002 建筑給排水及采暖工程施工質量驗收規范

  • 給排水及采暖施工驗收規范

    PDF文件,單行本,可能有人發過

  • 建筑給排水及采暖工程施工質量驗收規范GB50242

    建筑給排水及采暖工程施工質量驗收規范GB50242-2002.doc現行標準,WORD格式直接使用,快捷方便,資源與大家分享

  • 建筑給排水及采暖系統施工驗收規范

    建筑給排水及采暖系統施工驗收規范

  • GB50242-2002建筑給排水及采暖工程質量驗收規范

    順便問下鋼管可以對焊么?

  • 建筑給排水及采暖工程施工質量驗收規范GB50242-2002

    建筑給排水及采暖工程施工質量驗收規范GB50242-2002

  • 建筑給水排水及采暖工程規范技術(上)

    文件格式:Word文件大小:1.53 kB

  • 各種建筑工程驗收規范集合

    本人剛接觸建筑,還在學習,不久前加入這個網站很不錯!!呵呵,大家都是這一行的,還要多多向大家學習!這些是我收集的資料,拿出來大家分享分享!呵呵

  • 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范

    希望對大家有用!GB 50242-2002的.

  • 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》

    哪位大俠有呢,可不可以共享,在這里先謝謝了1!!!!!!!!!!!我們公司沒有這些規范,我又是小輩,很多東西都不懂,希望前輩們大力支持!

  • 建筑給排水及采暖工程施工質量驗收紀錄

    今天上傳一個規范,<建筑給排水及采暖工程施工質量驗收紀錄>,和大家分享一下,內容見附件

  • 建筑給水排水與采暖工程施工質量驗收規范

    看到大家都在苦苦追尋《建筑給水排水與采暖工程施工質量驗收規范》GB50242-2002.pdf正好我收集了,今天給大家傳一下

  • 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(3)

    5 室內排水系統安裝5.1 一般規定5.1.1 本章適用于室內排水管道、雨水管道安裝工程的質量檢驗與驗收。5.1.2 生活污水管道應使用塑料管、鑄鐵管或混凝土管(由成組洗臉盆或飲用噴水器到共用水封之間的排水管和連接衛生器具的排水短管,可使用鋼管)。 雨水管道宜使用塑料管、鑄鐵管、鍍鋅和非鍍鋅鋼管或混凝土管等。 懸吊式雨水管道應選用鋼管、鑄鐵管或塑料管。易受振動的雨水管道(如鍛造車間等)應使用鋼管。5.2 排水管道及配件安裝主控項目5.2.1 隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗,其灌水高度應不低于底層衛生器具的上邊緣或底層地面高度。 檢驗方法:滿水15min水面下降后,再灌滿觀察5min,液面不降,管道及接口無滲漏為合格。5.2.2 生活污水鑄鐵管道的坡度必須符合設計或本規范表5.2.2的規定。表5.2.2 生活污水鑄鐵管道的坡度項次 管徑(mm) 標準坡度(‰) 最小坡度(‰)1 50 35 252 75 25 153 100 2

  • 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(4)

    6 室內熱水供應系統安裝6.1 一般規定6.1.1 本章適用于工作壓力不大于1.0MPa,熱水溫度不超過75℃的室內熱水供應管道安裝工程的質量檢驗與驗收。6.1.2 熱水供應系統的管道應采用塑料管、復合管、鍍鋅鋼管和銅管。6.1.3 熱水供應系統管道及配件安裝應按本規范第4.2節的相關規定執行。6.2 管道及配件安裝主控項目6.2.1 熱水供應系統安裝完畢,管道保溫之前應進行水壓試驗。試驗壓力應符合設計要求。當設計未注明時,熱水供應系統水壓試驗壓力應為系統頂點的工作壓力加0.1MPa,同時在系統頂點的試驗壓力不小于0.3MPa。 檢驗方法:鋼管或復合管道系統試驗壓力下l0min內壓力降不大于0.02MPa,然后降至工作壓力檢查,壓力應不降,且不滲不漏;塑料管道系統在試驗壓力下穩壓1h,壓力降不得超過0.05MPa,然后在工作壓力1.15倍狀態下穩壓2h,壓力降不得超過0.03MPa,連接處不得滲漏。6.2.2 熱水供應管道應盡量利用自然彎補償熱伸縮,直線段過長則應設置

  • 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(5)

    8 室內采暖系統安裝8.1 一般規定8.1.1 本章適用于飽和蒸汽壓力不大于0.7MPa,熱水溫度不超過130℃的室內采暖系統安裝工程的質量檢驗與驗收。8.1.2 焊接鋼管的連接,管徑小于或等于32mm,應采用螺紋連接;管徑大于32mm,采用焊接。鍍鋅鋼管的連接見本規范第4.1.3條。8.2 管道及配件安裝主控項目8.2.1 管道安裝坡度,當設計未注明時,應符合下列規定: l 氣、水同向流動的熱水采暖管道和汽、水同向流動的蒸汽管道及凝結水管道,坡度應為3‰,不得小于2‰; 2 氣、水逆向流動的熱水采暖管道和汽、水逆向流動的蒸汽管道,坡度不應小于5‰; 3 散熱器支管的坡度應為1%,坡向應利于排氣和泄水。檢驗方法:觀察,水平尺、拉線、尺量檢查。8.2.2 補償器的型號、安裝位置及預拉伸和固定支架的構造及安裝位置應符合設計要求。 檢驗方法:對照圖紙,現場觀察,并查驗預拉伸記錄。8.2.3 平衡閥及調節閥型號、規格、公稱壓力及安裝位置應符合設計要求。安裝完后應根據系統平衡要

  • 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(6)

    9 室外給水管網安裝9.1 一般規定9.1.1 本章適用于民用建筑群(住宅小區)及廠區的室外給水管網安裝工程的質量檢驗與驗收。9.1.2 輸送生活給水的管道應采用塑料管、復合管、鍍鋅鋼管或給水鑄鐵管。塑料管、復合管或給水鑄鐵管的管材、配件,應是同一廠家的配套產品。9.1.3 架空或在地溝內敷設的室外給水管道其安裝要求按室內給水管道的安裝要求執行。塑料管道不得露天架空鋪設,必須露天架空鋪設時應有保溫和防曬等措施。9.1.4 消防水泵接合器及室外消火栓的安裝位置、型式必須符合設計要求。9.2給水管道安裝主控項目9.2.1 給水管道在埋地敷設時,應在當地的冰凍線以下,如必須在冰凍線以上鋪設時,應做可靠的保溫防潮措施。在無冰凍地區,埋地敷設時,管頂的覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm. 檢驗方法:現場觀察檢查。9.2.2 給水管道不得直接穿越污水井、化糞池、公共廁所等污染源。 檢驗方法:觀察檢查。9.2.3 管道接口法蘭、卡扣、卡箍等應安裝在檢

點擊加載更多

建筑給排水及采暖工程驗收規范

建筑給排水及采暖工程驗收規范專題,為您提供建筑給排水及采暖工程驗收規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑給排水及采暖工程驗收規范 相關的專業交流討論,更多建筑給排水及采暖工程驗收規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

国产成人A亚洲精V品无码| 欧美·亚洲·日韩偷拍视频| 九九精品视频| 沽源县| 无码人妻精品丰满熟妇区8| 天天躁狠狠夜躁2020| 69视频麻豆| 无码成人在线| 国产福利91精品一区二区三区| 777影院理伦片片| 国模精品一区二区三区| 欧美福利| 松原市| 天天色综合| 午夜无码人妻AⅤ大片色欲| 人人草人人飞| 无码一区二区三区四区| 久婷五月| 亚洲国产精品无码久久一线| 无码人妻精品一区二区三区九九| 日韩一页精品乱码| 夜色网| 你懂得精品| 日本一区二区三区免费软件| 青青射久久| 国产精品久久久久一级毛片| 人人模人人爽人人喊久久| 亚洲aⅴ| 国产91精品一区二区绿帽| 欧美军人巨大粗爽gay| 亚洲免费av播放全部| 精品国产AV一区二区| 精品国产 一区二区| 丁香九月| 奶头有奶水在线播放| 色五月激情综合网| 亚洲国产精品99| 久久成人乱码欧美精品一区二区| 亚洲精品一二区| 欧美视频在线| 九九久久精品九九九久久电影|